Вопрос.
Какое расстояние до существующего здания при водопонижении иглофильтрами не приведёт к замечанию экспертизы ?
Пока принял 10 м, думаю обосновать его радиусом воронки УГВ. Но воронка скорее всего после расчёта получится около
радиус депрессии (формула И. П. Кусакина) 20,96 м.

Защищаю в том числе канавы для проектируемых сетей.
Места мало между существующим зданием и проектируемыми трубами сетей НВК около 19 м, но там ещё откос гигантский... Думаю вот может в откосе канавы можно иглофильтры устроить в предварительно выкопанной выемке ?
Или придётся сдвигать водопонизительные сети ?
Что удовлетворит эксперта ?

Может проще частично канавы сделать с креплениями в этом узком месте, без откосов ?

Цитата:
Принимается расчётная глубина УГВ 1 м.
Сверху вниз следуют насыпные грунты ИГЭ-1, песок мелкий или средней крупности ИГЭ-3а и ИГЭ-3, супесь серая пластичная песчанистая ИГЭ-4.
Учитывая разницу коэффициентов фильтрации супеси ИГЭ-4 и песка более 10 раз принимается, что супесь ИГЭ-4 в расчёте условно считается водоупором. Глубина кровли пласта водоупора, т. о. принимается 3 м.
Требуемое понижение уровня подземных вод принимается на глубину от поверхности 2,4 м.
Генплан
Нажмите на изображение для увеличения
Название: слот.png
Просмотров: 165
Размер:	168.7 Кб
ID:	71494

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 2961
 
Непрочитано 20.12.2011, 11:59
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Может проще частично канавы сделать с креплениями в этом узком месте, без откосов
+1 если не потребуют "жестко" обосновывать - лучше закрепить.

Устроит - не устроит эксперта: вопрос наверно в эксперту, т.к. таких норм, честно говоря не встречал, но по логике при kфилтр. песка - без разницы, что в 10м, что в 20м, в любом случае после отрывки котлована водопонижение осуществится самостоятельно.
Каков у.г.в. п огеологии? что за сущ. здание? есть ли признаки разрушения (трещины и т.д.)?
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 14:23
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Решил вопрос таким образом.
В изысканиях был УГВ глубиной 1 м (в март-май, период снеготаяния) и амплитуда колебаний УГВ 1,5 м.
Написал, чтобы котлованы глубиной до 2,4 м крепили без водопонижения, а котлованы более 2,4 м выполняли только зимой (январь-февраль) когда нет снеготаяния и интенсивных дождей.
Т. е. отказался от водопонижения.

Выполняю ПОС для оформления здания.
По факту фундаменты уже построены. Проблем с водой говорят не было.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 10:06
#4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


у меня часто встречается (возле сущ. застройки), что УГВ зависит от протечек в коммуникациях, а не от снеготаянья, но раз все уже построено...
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 10:18
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Да там не настолько существующая застройка велика, чтобы от неё целый УГВ был.
Просто первый цех рядом и построен не ранее 5 лет назад, а проектируется второй.
И деревня в 125 м от них.
Не думаю, что протечек столько.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Водопонижение при строительстве, расстояние до существующих зданий

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Забивные сваи возле существующих зданий Sid Barret Основания и фундаменты 7 29.01.2008 13:17
расстояние от дизель-генераторной до жилых и общественных зданий proekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.11.2007 13:23
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35