Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 12089
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Ололо....
Я так понимаю на поперечную силу никто не считал? А крутильные моменты (они все-таки будут)? Книжек таких нет ибо здравомысляций человек на такое не пойдет... Арху респект. Добавочную колонну под другую сетку, а промежуток потом заложить кирпичем.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Такие решения очень не приветствуются экспертизой, лучше переделать сразу, чем потом курочить готовый проект.
Это происходит от того, что архитектору лень подумать, обычно всегда все можно решить. Что касается конкретного случая: СП52-103-2007: "п. 5.18 Несущую конструктивную систему рекомендуется проектировать таким образом, чтобы вертикальные несущие элементы (колонны, стены) располагались от фундамента один над другим по высоте здания, т.е. были соосными. В тех случаях, когда колонны и стены не выполняются по одной оси, под «висячими» колоннами и стенами следует предусматривать устройство ребер жесткости и балок-стенок." ЗЫ: а сечение 900х500 мало для таких нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
гладко было на бумаге. только не стоит забывать, что эта балка явно будет с защемленными концами, посему куда передавать момент? в колонну? или лепить дальше горбатого - делать неразрезную балку на несколько пролетов, чтобы "размазать" момент?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||