Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м

Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.01.2012, 13:38 #1
Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м
Андрей78
 
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 5

Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м. Стены из бетонных блоков.Снеговая нагрузка - 180 кг/м2. Ветровая нагрузка 35кг/м2.
Вес стропильной системы с утеплителем и кровлей около 10000 кг.
Просмотров: 10408
 
Непрочитано 06.01.2012, 14:50
#2
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Если
Цитата:
Сообщение от Андрей78 Посмотреть сообщение
чердачное перекрытие
то снег здесь не нужен, передаете его на стены, как и всю стропильную систему.
Или все таки чердачное покрытие?
Не видя какого-либо рисунка/схемы/чертежа можно только сказать, что
Цитата:
Сообщение от Андрей78 Посмотреть сообщение
Вес стропильной системы с утеплителем и кровлей
Вам нужно из этой "цифры" пересчитать на распределенную нагрузку в кг/м.кв.
добавлено
или Вас смущают 8м, то можно, конечно, стойки стропильной системы опереть на чердачные балки.

Последний раз редактировалось wasilij1973, 06.01.2012 в 14:58.
wasilij1973 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 18:08
#3
Андрей78


 
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
Вам нужно из этой "цифры" пересчитать на распределенную нагрузку в кг/м.кв.
Как я понимаю 10000кг кровли разделить на 80 м2 площади гаража = 125кг/м2, а прибавлять туда ветровые 180кг/м2 надо?
А как расчитать какая будет нагрузка на три 8-ми метровые двутавровые балки? Чтобы подобрать сечение
Андрей78 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 18:53
#4
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Вы нарисуйте хоть в "пеинте" схему вашего гаража с разрезом, опишите конструкцию кровли, тогда народу легче будет вам помочь.
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 19:15
#5
Андрей78


 
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 5


На красные точки опирается стропилиная система.
Можно сюда вставить файл из ArchiCad?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гараж.JPG
Просмотров: 541
Размер:	13.5 Кб
ID:	72471  
Андрей78 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 19:32
#6
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Наверно лучше картинками сбрасывать
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 21:51
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Андрей78
Довольно просто
Суммарная нагрузка от кровли 125+180=305 кг/кв.м
Узловая нагрузка (на красную точку примерно)
Р=0,305х2,5х2,7=2,1т
Момент в балке М=2,1х2,7=5,7тм
Требуемый W для стали С245:
М=570000/2450=233см^3
Профиль например двутавр 25Б1 по СТО АСЧМ 20-93 (W=285,3см^3, что больше требуемых 233см^3)
Это без расчета на устойчивость, в предполжении, что верхний пояс надежно рахвязан из плоскости или сплошным настилом или связями.
Прогиб думаю для этого случая некритичен, не проверяю, но скорее всего пройдет
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 02:02
#8
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Суммарная нагрузка от кровли
И к ней еще добавить собств.вес перекрытия, чердачного, и временную на чердаке (раньше была 70кг/м2*1,3=91 кг/м2)
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 09:24
#9
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


MasterZim

Насчет прогиба в балках это самая критичная зона при пролете тем более 8,0 метров

Андрей 78 Совет :
сделай фермы: ведь у тебя стропильная система всеравно есть

Фермы и все

Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 09:37.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 19:50
#10
Андрей78


 
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
сделай фермы: ведь у тебя стропильная система всеравно есть

Фермы и все
Подскажите как расчитать количество деревянных ферм их форму и сечение.
Андрей78 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 20:58
#11
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Количество ферм/стропил/балок, если по ним нет каких-либо ограничений (наприм. наличие определенного сортамента материала или готовых ферм/стропил/балок), будет зависеть в основном от несущей способности прогонов/обрешетки (кто знает что у Вас там?).
Например, если метчерепица по дощатой обрешетке, то нужно, чтобы доска 32*120 с шагом 350 прогнулась не больше L*1/150. Кроме снега и собств.веса обрешетка также рассчитывается на действие сосредоточенной монтажной нагрузки Р=1,2кН, приложенной на расстоянии 0,432*L от крайней опоры,где L - шаг стропильных ног. Это по кровле. Точно так и по настилу чердачного перекрытия.
Форму ферм можно придумать самую разную, минимальный уклон кровли опять же будет зависеть от кровельного материала.
Сечение затем можно рассчитать.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 09:12
#12
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Андрей78 Посмотреть сообщение
Подскажите как расчитать количество деревянных ферм их форму и сечение.
Количество ферм у тебя уже есть на схеме балок, форму какая тебе удобна токую и делай (у ферм нет ограничений)
Насчет деревянной!!! может металлическую

Пригласи какого ни будь сварщика, он Тебе и схему и количество и за сколько дней и сколько будет стоит, все скажет. (Ведь это гараж)
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 21:05
#13
Андрей78


 
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Насчет деревянной!!! может металлическую
С металлом напряг. Пиломатериал напилят любой даже восеми метровый
Андрей78 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку) mi_shvedov Конструкции зданий и сооружений 32 30.11.2011 00:16
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Усиление балки. Помогите. GURU Прочее. Программное обеспечение 42 15.05.2008 14:10
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58