Нет. Смысл справки в электромагнитной совместимости оборудования.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-энергоаудитор Регистрация: 27.01.2012
Москва
Сообщений: 3
![]() |
На сколько я понимаю, это - когда какое-то спецоборудование, возможно дающее ощутимые кондуктивные помехи...Закон об ЭМС вроде еще не приняли - видел только законопроект, если есть возможность - подскажите что за постановление? хотелось бы разобраться в сием вопросе
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Какой раздел ПД. В постановлении правительства N87 этого нет. Единственное есть
14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать: в текстовой части л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; Но это не ЭМС.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электромеханик Регистрация: 15.06.2012
Екатеринбург
Сообщений: 5
|
Экраны контрольных кабелей должны заземляться с двух сторон (п. 8.6 СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства). Разземление экранов контрольных кабелей, их заземление с одной стороны или применение неэкранированных кабелей должно быть обосновано расчётом (п. 9.2.7 того же СТО). Обосновать это непросто, поскольку наведённые помехи от ошиновки 110 кВ и выше обычно превышают 4 уровень помехоустойчивости, так что, как правило, экраны контрольных кабелей заземляем с двух сторон. А раз заземляем их с двух сторон - обязаны рассчитать токи и проверить на термическую стойкость.
С вопросом о программе - в отдельную тему с соблюдением правил форума /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.06.2012 в 22:36. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Валериан, читай правила форума, особенно п.3.4.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Совместимость резьб? | Laborant | Машиностроение | 19 | 14.04.2015 12:54 |
Совместимость с Briscad ? | _Дмитрий_ | Программирование | 19 | 29.12.2009 14:46 |
Совместимость Microstation Geographics 8.01 | loginsan | Другие CAD системы | 3 | 21.01.2009 11:29 |
Совместимость 2008 Автокада и предыдущих | zhdan84 | AutoCAD | 9 | 02.11.2007 13:20 |