Электромагнитная совместимость (ЭМС)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2012, 20:02 #1
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,373

Экспертиза запросила справку о ЭМС зданий и сооружений.
Кто-нибудь знает что это такое.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 5740
 
Непрочитано 27.01.2012, 19:36
#2
nick-it-OS

Инженер-энергоаудитор
 
Регистрация: 27.01.2012
Москва
Сообщений: 3
<phrase 1=


Здания и сооружения - СФС?
nick-it-OS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 23:12
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от nick-it-OS Посмотреть сообщение
Здания и сооружения - СФС?
???
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 14:15
#4
nick-it-OS

Инженер-энергоаудитор
 
Регистрация: 27.01.2012
Москва
Сообщений: 3
<phrase 1=


ну...спец.форт сооружения? или смысл справки - удостовериться, что на людей электромагнитные явления влиять не будут?
nick-it-OS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2012, 15:27
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от nick-it-OS Посмотреть сообщение
ну...спец.форт сооружения
???

Цитата:
Сообщение от nick-it-OS Посмотреть сообщение
смысл справки - удостовериться, что на людей электромагнитные явления влиять не будут
Нет. Смысл справки в электромагнитной совместимости оборудования.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 01:07
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Смысл справки в электромагнитной совместимости оборудования.
Только это не справка, а раздел в проектной документации. Делается срециализированной организацией.
Номер постановления правительства не помню
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 14:20
#7
nick-it-OS

Инженер-энергоаудитор
 
Регистрация: 27.01.2012
Москва
Сообщений: 3
<phrase 1=


На сколько я понимаю, это - когда какое-то спецоборудование, возможно дающее ощутимые кондуктивные помехи...Закон об ЭМС вроде еще не приняли - видел только законопроект, если есть возможность - подскажите что за постановление? хотелось бы разобраться в сием вопросе
nick-it-OS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 20:14
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
раздел в проектной документации
Какой раздел ПД. В постановлении правительства N87 этого нет. Единственное есть
14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать:
в текстовой части
л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;

Но это не ЭМС.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2012, 09:18
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Сообщение удалено в силу п. 8.6 СТО 56947007-29.240.044-2010 ОАО "ФСК ЕЭС"
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 17.06.2012 в 14:06.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 20:21
#10
nauczyciel

инженер-электромеханик
 
Регистрация: 15.06.2012
Екатеринбург
Сообщений: 5


Экраны контрольных кабелей должны заземляться с двух сторон (п. 8.6 СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства). Разземление экранов контрольных кабелей, их заземление с одной стороны или применение неэкранированных кабелей должно быть обосновано расчётом (п. 9.2.7 того же СТО). Обосновать это непросто, поскольку наведённые помехи от ошиновки 110 кВ и выше обычно превышают 4 уровень помехоустойчивости, так что, как правило, экраны контрольных кабелей заземляем с двух сторон. А раз заземляем их с двух сторон - обязаны рассчитать токи и проверить на термическую стойкость.
С вопросом о программе - в отдельную тему с соблюдением правил форума /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.06.2012 в 22:36.
nauczyciel вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2012, 10:23
#11
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Валериан, читай правила форума, особенно п.3.4.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электромагнитная совместимость (ЭМС)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Совместимость резьб? Laborant Машиностроение 19 14.04.2015 12:54
Совместимость с Briscad ? _Дмитрий_ Программирование 19 29.12.2009 14:46
Совместимость Microstation Geographics 8.01 loginsan Другие CAD системы 3 21.01.2009 11:29
Совместимость 2008 Автокада и предыдущих zhdan84 AutoCAD 9 02.11.2007 13:20