Непрочитано 02.02.2012, 12:17 #1
Устойчивость стенок гофров профлиста по ГОСТ 24045-94
SergKA
 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318

Требуется проверить устойчивость стенок профлистов по ГОСТ 24045-94. В Пособии к СНиП стальному есть данные для расчета профлистов по старому ГОСТ 24045-80.
В таблице 70 Пособия приведены некие коэффициенты А и k_0. А как получить эти коэффициенты для "новых" профилей:
С21-1000-0,6
С21-1000-0,7
НС35-1000-0,6
НС35-1000-0,7
НС35-1000-0,8
НС44-1000-0,8
С44-1000-0,7
Н57-750-0,6?

Или подскажите как можно выполнить требования СНиП обойдя эти коэффициенты.
Просмотров: 3612
 
Непрочитано 02.02.2012, 22:40
#2
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Был новый СТО по профилированному настилу. Номер не помню. Там были все расчеты приведены.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 23:12
#3
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Может номер все же вспомните. Я в 0043 и 0047 не нашел.
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 12:56
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
.. Я в 0043 и 0047 не нашел.
В 0043 35-0,6, 35-0,7 и 44-0,7 есть.
Для других - если при высоте профнастила h и толщине t1 известен А, то для той же высоты h и толщины t2 А изменится в t2/t1 раз.
Настилы 21-0,7 и 0,7 возможно и не теряют устойчивости раньше, чем рвутся.
Коэф. ko меняется незначительно.
Постройте диаграммы зависимостей и попробуйте "увидеть" тенденцию изменений.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 14:22
#5
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В 0043 35-0,6, 35-0,7 и 44-0,7 есть.
Я это видел, но усомнился в правильности данных. А и к0 совпадают с данными Пособия, только подправили типоразмеры. Подумал подтасовка, это и смутило...
К тому же дано для НС44, а мне надо С44

Последний раз редактировалось SergKA, 03.02.2012 в 14:29.
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 17:55
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Коэф. ko меняется незначительно.
Незначительно и непонятно. Если посмотреть по пособию профлист Н60-845 с толщинами 0.7, 0.8 и 0.9, то видим что k0 равно соответственно 2.94, 2.91 и 2.97. Зависимость нелинейная. Каким будет k0 для Н60-845-0.6 - предположить сложно
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 17:59
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... Зависимость нелинейная. Каким будет k0 для Н60-845-0.6 ...
Ставлю на ~3
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость стенок гофров профлиста по ГОСТ 24045-94



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 666 07.06.2023 14:00
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08