Свайное поле под причальное сооружение.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайное поле под причальное сооружение.

Свайное поле под причальное сооружение.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2012, 10:43 #1
Свайное поле под причальное сооружение.
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809

Добрый день.
Интересует вот какой вопрос.
Требуется запроектировать причальное сооружение, конструкция полностью металлическая.
Свайный фундамент из стальных труб диаметром 500мм со стенкой 8мм.
Сваи будут забиваться обычным копром без вдавливания.
Интересует пример расчета такого типа свай, требуется ли их заполнение бетоном?
Имеются ли какие нибудь нюансы?
Просмотров: 3817
 
Непрочитано 04.02.2012, 00:20
#2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. ILIYA!
Рекомендую rosbereg.ru›svai.php - это гораздо лучше чем металл!!!
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 03:45
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. ILIYA!
Рекомендую
rosbereg.ru›svai.php - это гораздо лучше чем металл!!!
Но вряд ли дешевле....
Получается что свая композитная D=355,60 стоит примерно 10 тыс. руб./п.м.
Свая стальная Труба 325 х 8 25 тыс. руб. за тонну, т.е. примерно или 1,6 тыс. руб./п.м.
К стальным трубам все уже привыкли, да и проще достать, для свай можно и б/у купить....
А расчеты есть в СНИПе "Свайные ф-ты"....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 04.02.2012 в 03:54.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2012, 11:02
#4
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


Спасибо.
А вот по поводу заполнения, требуется заполнять трубы и чем?
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 11:54
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Не пойму, что за вопросы на форуме?
У вас что главспеца нету?
Если уж беретесь за проектирование то наверное лучше в начале по работать под началом специалистов...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 23:03
#6
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. DEM!

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Но вряд ли дешевле....
Получается что свая композитная D=355,60 стоит примерно 10 тыс. руб./п.м.
Свая стальная Труба 325 х 8 25 тыс. руб. за тонну, т.е. примерно или 1,6 тыс. руб./п.м.
Дешевле за счет эксплуатационных затрат
"Не гонялся бы ты поп за дешевизною" - А.С. Пушкин
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 23:28
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


гиппопо

1-е скорее всего причал не большой раз отдали делать не специалисту
2-е Антикоррозийная защита для морских сооружений есть довольно хорошая, тот же Акзонобель или ВМП, гарантию могут дать лет 5-8
3-е Какие еще могту возникнуть эксплуатационные затраты могут возникнуть, чтобы обосновать увеличение цены в 5 раз....
Блин даже если они бы стоили в 3 раза дороже и то было бы сложно это обосновать т.к. выгоднее сейчас заплатить по меньше, а потом когда объект будет уже приносить деньги тратить на его эксплуатацию....
Это же элементарная экономика...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 23:59
#8
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. DEM!

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
т.к. выгоднее сейчас заплатить по меньше, а потом когда объект будет уже приносить деньги тратить на его эксплуатацию....
я не экономист, но работая в бизнесе пришел к выводу о ложности данного тезиса (скупой платит дважда, .... - народная мудрость)
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 00:14
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. DEM!


я не экономист, но работая в бизнесе пришел к выводу о ложности данного тезиса (скупой платит дважда, .... - народная мудрость)
Чушь, деньги должны работать...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 00:27
#10
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Чушь, деньги должны работать...
Очередное заблуждение - работают не деньги, а люди
в плане повышения эконмического образования рекомендую почитать К. Маркс "КАПИТАЛ"
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 00:28
#11
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Возвращайтесь в русло темы.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2012, 13:23
#12
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


господа дело в том что трубы это окончательно поскольку они есть у заказчика и он будет из них строить. Причалчик будет в р.Волга.
Интересует вопрос по поводу требуется ли данные трубы извнутри заполнять бетоном, обязательно ли это делать.
И если был бы специалист главный я бы не интересовался данным вопросом.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 13:43
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ILIYA
Ну а примеров, что нету??
Вообще не понимаю как ваша организация за это взялась раз спецов нету...
В принципе если по несущей способности проходит то вроде не надо делать заполнение бетоном, но заполнение все таки лучше сделать, т.к. при наличии во внутренней полости воды, труба будет корродировать, антикоррозийные мероприятия внутри трубы будет производить проблематично...
Так что делай....
Нагрузки и воздействия от льда и волн возьми в СНИПе Нагрузки и воздействие на гидротехнические сооружения....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2012, 13:59
#14
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


Спасибо. За ответ. И помощь. Про нагрузки я знаю.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 22:13
#15
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


ILIYA, ответ на ваш вопрос зависит от конструктива и некоторых тонкостей. Варианты возможны разные: в одних случаях достаточно заполнить полость сваи песком или пгс, в других - заполнять нужно бетоном, в третьих - бетон+армирование. Вообще любопытно, что же вы там напроектировали, если такие банальные вопросы вызывают такие проблемы

гиппопо, композитные сваи из стекловолокна, это ещё одно "ноухау" типа шпунта из ПВХ. Реальных прочностных характеристик конечно же не указано, есть "сравнительная" таблица, по которой понятно что композитные сваи - тру, остальное - отстой. При этом не сказано ни слова о том, КАК и ЧТО испытвали. Короче маркетинговый фуфел. Нанотехнологии и инновации пропихивают на рынок.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 23:14
#16
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
гиппопо, композитные сваи из стекловолокна, это ещё одно "ноухау" типа шпунта из ПВХ. Реальных прочностных характеристик конечно же не указано, есть "сравнительная" таблица, по которой понятно что композитные сваи - тру, остальное - отстой. При этом не сказано ни слова о том, КАК и ЧТО испытвали. Короче маркетинговый фуфел. Нанотехнологии и инновации пропихивают на рынок.
Так еще и стоимость в 5 раз выше чем у труб...
Так что выбор на самом деле, для меня был бы очевиден...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 08:42
#17
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Требуется запроектировать причальное сооружение, конструкция полностью металлическая.
Свайный фундамент из стальных труб диаметром 500мм со стенкой 8мм.
Значит никакого полноценного верхнего строения не планируется, или я не прав?
Вообще складывается впечатление, что сооружение или временное или для отстоя судов. Да и свайки малы диаметром кажутся. Ну это не главное.
Можно заполнять бетоном, можно и песком засыпать (необходимо в целом на конструкцию смотреть), только необходимо сначала воду откачать. А то зимой, сваи могут "вздуться", бывают такие казусы из-за, казалось бы, такой мелочи.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 09:09
#18
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


по идее сваю можно заполнить чем хочешь, но в зоне сезонного промерзания/оттаивания - только бетон.

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 06.02.2012 в 09:23.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 15:29
#19
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


Пока ничего не проектировали только на стадии предпроектной находимся.
Причал будет типа парковки, подъехали высадили народ из маленького катера и все. По поводу нагрузок кроме колонки для дозаправки катера водой и электричеством ничего не будет. А материал заранее предоставлен заказчиком поэтому что имею из того и проектирую. К великому сожалению.
ILIYA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайное поле под причальное сооружение.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свайное поле под причальное сооружение. ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.01.2012 15:27
Каркасное зд. + сплошное свайное поле = старк, но! через коэф. постели chon STARK ES 17 21.01.2011 13:02
Необычное причальное сооружение ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 10 23.05.2008 15:52
ППР на свайное поле.... Zagon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2007 19:01
Свайное поле в STARK_ES SERIY Расчетные программы 1 28.11.2007 16:08