Укладываете ли вы под опорами перемычек в наружных стенах опорные подушки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Укладываете ли вы под опорами перемычек в наружных стенах опорные подушки?

Укладываете ли вы под опорами перемычек в наружных стенах опорные подушки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2012, 12:06 #1
Укладываете ли вы под опорами перемычек в наружных стенах опорные подушки?
AVS
 
Конструктор
 
Украина
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 115

Укладываете ли вы под опорами перемычек в наружных стенах опорные подушки?
Материал стен - кирпич силикатный М150
Перекрытия - многопустотные панели П72.15-8
Ширина проема - 1500 мм
Перемычки - 5ПБ21 - 37 - п
Просмотров: 15825
 
Непрочитано 02.03.2012, 12:22
#2
Studentka-2010


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 53


Опорные подушки ставятся при ширине перекрываемого проема больше 2,1м.
Studentka-2010 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 13:24
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Studentka-2010 Посмотреть сообщение
Опорные подушки ставятся при ширине перекрываемого проема больше 2,1м.
Нет
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 13:39
#4
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
Укладываете ли вы под опорами перемычек в наружных стенах опорные подушки?
Необходимость (или нет) подушек определяется по расчету на смятие кладки под опорами перемычек (балок) - по СНиП ІІ-22-81.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 14:03
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Мы в своей практике всегда армируем верхние 3 шва кладки под перемычками в наружных и внутренних стенах кладочными сетками из 4Bp-I с ячейкой 50х50.
Ширина сетки принимается по толщине стены, длина не менее двойной глубины опирания перемычки (обычно 500 мм).
Опорные плиты только при необходимости по расчету. В вашем случае реакция опоры будет всего 3.5 тонны. R допустим 20 кгс/см2. Nc<0.75R*Aloc=0.75*200*0.2*0.25=7.5 т, т.е. ваша кладка под перемычкой проходит на смятие без доп. мероприятий с двухкратным запасом. Но армировать верхние 3 шва настоятельно рекомендую в любом случае, на кладочном можно эти сетки не показывать - просто напишите указания на листе.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 19:57
#6
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,114
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


А Пособие к СНиП почитать?

СМЯТИЕ (МЕСТНОЕ СЖАТИЕ)
4.11. Расчет сечений при смятии (местном сжатии) следует производить на нагрузки, приложенные к части площади сечения (при опирании на кладку ферм, балок, прогонов, перемычек, панелей перекрытий, колонн и др.).

Несущая способность кладки при смятии определяется с учетом характера распределения давления по площади смятия.

Расчет на смятие следует производить с учетом возможного опирания конструктивных элементов (балок, лестничных маршей и др.) в процессе возведения здания на свежую или оттаивающую зимнюю кладку.

4.12. Расчет сечений при смятии производится по указаниям и формулам пп. [4.13-4.17]. Конструктивные требования к участкам кладки, загруженным местными нагрузками, приведены в пп. [6.40- 6.43].

Кроме расчета на смятие опорные узлы должны быть рассчитаны также на центральное сжатие по указаниям пп. [6.44 и 6.45].

4.13. При необходимости повышения несущей способности опорного участка кладки при смятии могут применяться следующие конструктивные мероприятия:

а) сетчатое армирование опорного участка кладки, см. пп. [4.30 и 4.31], а также пп. 5.12-5.17;

б) опорные распределительные плиты;

в) распределительные пояса при покрытиях больших пролетов, особенно в зданиях с массовым скоплением людей (кинотеатры, залы клубов, спортзалы и т. п.);

г) устройство пилястр;

д) комплексные конструкции (железобетонные элементы, забетонированные в кирпичную или каменную кладку);

е) выполнение из полнотелого кирпича верхних 4-5 рядов кладки в местах опирания элементов на кладку.

4.14. При местных краевых нагрузках, превышающих 80 % расчетной несущей способности кладки при смятии, следует под элементом, создающим местную нагрузку, усиливать кладку сетчатым армированием. Сетки должны иметь ячейки размером не более 100ґ100 мм и диаметр стержней не менее 3 мм.

В местах приложения местных нагрузок, в случаях, когда усиление кладки сетчатым армированием является недостаточным, следует предусматривать укладку распределительных плит толщиной, кратной толщине рядов кладки, но не менее 14 см, армированных по расчету двумя сетками с общим количеством арматуры не менее 0,5% в каждом направлении.

При краевом опорном давлении однопролетных балок, прогонов, ферм и т. п. более 100 кН укладка опорных распределительных плит (или поясов) является обязательной также и в том случае, если это не требуется по расчету. При таких нагрузках толщину распределительных плит следует принимать не менее 22 см.


У тебя плиты 7,2 м, следовательно:

(0,8+0,33)*7,2/2=4,07 т/м нагрузка на перемычку. Перемычка несёт 3,8 т/м.
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Укладываете ли вы под опорами перемычек в наружных стенах опорные подушки?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. sinner Железобетонные конструкции 2 09.06.2011 17:03
Опорные подушки по серии 1.225-2 Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 18.05.2007 11:45