Промачивание конструкции мансарды по металлическим стропилам - в чем собсно причина?
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 8692
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212
|
Возможно промерзание по месту стыка обрешетки и стропил, но маловероятно, это точечные включения. Если, конечно, обрешетка поперек стропил. 100 мм над балкой - не так и мало, для средней полосы России - вполне достаточно. Скорее всего - некачественно (с разрывами) уложен утеплитель верхнего слоя, об этом говорит и низкая температура на поверхности стропил. Может оказаться и сырой утеплитель, который еще и замачивается через дырявую пароизоляцию. Но напрямую к промерзанию это не ведет, просто влажные пятна на потолке будут. Вентзазор (вентилируемый продух) под OSB весьма желателен, т.к. пароизоляция чуть-чуть все равно будет пропускать, а влаге деваться будет некуда.
|
|||
![]() |
|
||||
Вентзазор даже не просто желателен, а абсолютно необходим. Всегда помните, что "вода дырочку найдёт" и единственный способ с ней бороться, вывести её из сложного пирога кровли - это дать её парам выход на свободу, в кругооборот воды в природе. Вода и особенно её пары - субстанция вольная, замкнутости не любит.
Скажите, а обрешетка 100 мм - это ошибка, шутка или действительно такое уже бывает? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 11
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 11
|
не поняли меня немного. там получается вент зазора нет вовсе, уж так прежний хозяин настроил.
"Возможно промерзание по месту стыка обрешетки и стропил, но маловероятно, это точечные включения. Если, конечно, обрешетка поперек стропил. 100 мм над балкой - не так и мало, для средней полосы России - вполне достаточно." возможно ли сделать теплотехнический расчет для вот этих участков стыка обрешетки и стропил и на сколько он будет правомерен в случае предъявления претензий производителю работ? в смысле - на сколько факт промерзания в этих стыках влияет на суть проблемы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 11
|
И еще один момент по поводу стыков стен и крыши:
при выполнении отделочных работ небольшая часть раствора попала на пароизоляцию - возможна ли диффузия воды из этого раствора через пароизоляцию учитывая то что раствор и пароизоляция находятся в непосредственном контакте? могло ли это способствовать образованию влагонасыщенного воздуха в теле "пирога"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212
|
Расчет сделать можно, но он, скорее всего, ничем Вам не поможет (правда, не знаю в каком городе здание, предполагаю, что в средней полосе России). Промерзания, т.е. конденсации на внутренней стороне стропил быть не должно при такой конструкции. Причины, думаю, те самые, о которых я раньше писал.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 11
|
Цитата:
сейчас вообще стало круто, побежало в общем по всем комнатам мансарды вот после оттепели, ровлю осматривали, все вроде промазано приклеено плотно, а столько конденсата - ну уж черезчур много бежит, так же есть беседка пристройка на которой кровля делалась теми же рабоичими в то же самое время из тех же материалов. вообще возникает вопрос а правда может в пароизоляции в самой дело в ее структуре или укладке? где можно узнать какому именно госту должна она соответствовать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212
|
|
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
И еще посмотрите проект. Один раз мансарда также как у Вас сильно бежала, была еще не достроена. Заказчик изначально проектировал ее как крышу (чтобы не регистрировать лишний этаж) и утеплял ее самостоятельно. Мансарда была в форме пирамиды. На момент обследования в здании не работала также вентиляция и в помещении мансарды было довольно такие влажно и душно. Причина конденсата была в неправильно утеплении металлических балок, так как пирамида была утеплена не до верха, а намного ниже, тем самым металлические рабы прорезали утеплитель и часть рамы была холодной, а часть уходила во внутрь помещения. Конденсат был довольно таки сильный - несколько ведер за день в разных местах, где водичка находила свой путь. Утеплили наружные части рам и кондесат прекратился.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 11
|
смотрели проект, все вроде бы логично и правильно, утеплитель по всей крыше, нет выходов металлических конструкций.
позавчера вот потеплело значительно и все давай бежать, побежало теперь и в других комнатах мансарды, сколько и как не видно, видно только по потекам на отделке и еще удалось через отверстие в гипсокартоне просунуть палец так вот на стыке навесного потолка из гипсокартона и стены - тоже гипсокартоновый лист - там получается канальчик наполненый стекшей водой так что явно - бежит достаточно. Цитата:
Мембрана - тоже ихняя. но вроде как по ней от них нареканий нет. сделали расчет на 100 мм утеплителя что над мет стропилами - конденсация только при 75% влажности и температуре +20 (на балке получается +14,7 при точке росы +15,4) в общем бяда... А на плитах осб конденсат возможен с последующим образованием инея или наледи? |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Есть еще одна проблема, с которой сталкивались. При определенных условиях снег может задуваться ветром через отверстия в кровле для вентиляции. Когда приходит весна, снег, который попал в утеплитель начинает таять, а гидроизолировать так, чтобы вода не нашла себе выхода, очень сложно. Я сам сидел в такой мансарде. После того, как она потекла в первую весну, строители что-то переделали, но 2-3 дня с ведрами были обеспечены. Сначала думали даже, что из-за того что часть работ была произведена по зиме, снег попал в утеплитель естесственым образом. Потом после переделки - опять потекло на следующий год. Потом вроде как что-то сделали, перестала, хотя были редкие капли. Вообще считаю мансарды в большинстве климатических районах не удачное решение. Что-то подтекает, что-то промерзает, велика вероятность образования наледей и сосулек, что приводит к преждевременному разрушению материалов и конструкций.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||