Непрочитано 17.03.2012, 23:16 #1
Эвакуационный выход через служебный коридор
all5
 
Регистрация: 17.03.2012
Сообщений: 2

Доброго времени суток
Как правильно прочитать пункт 7.2.6 СП 1.13130.2009 СП . При расчете эвакуационных выходов в зданиях предприятий розничной торговли допускается учитывать служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (коридором) при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшей служебной лестницы или выхода из здания не более указанного в таблице 19.

Если из зала ведёт дверь в служебный коридор и этот коридор имеет поворот, то уже учитывать это выход нельзя????

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: s.jpg
Просмотров: 141
Размер:	51.2 Кб
ID:	76615  

Просмотров: 4419
 
Непрочитано 18.03.2012, 16:50
1 | #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Нельзя.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2012, 18:46
#3
all5


 
Регистрация: 17.03.2012
Сообщений: 2


спасибо. Второй эвакуационный выход для рабочего персонала из служебных помещений через торговый зал допускается?

Последний раз редактировалось all5, 18.03.2012 в 20:22.
all5 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 00:18
1 | #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Только в случае их непосредственного выхода в торговый зал. Если сначала в коридор, а потом в зал, то тоже нельзя. Имею в виду нормы для России.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационный выход через служебный коридор



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Эвакуационный Выход из подвала. Andr65 Пожарная безопасность 41 03.11.2016 11:20
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 3 29.04.2009 09:06
Эвакуация через автостоянку triruki Архитектура 12 14.07.2008 09:50