Мощность индивидуального вентилятора
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Мощность индивидуального вентилятора

Мощность индивидуального вентилятора

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2012, 12:01 #1
Мощность индивидуального вентилятора
at0m13
 
Регистрация: 15.07.2011
Сообщений: 4

Здравствуйте.

Имеем: Многоквартирный жилой дом. В квартире туалет, рядом с ним ванная, расчетный воздухообмен каждого - 25. Делается индивидуальная механическая вентиляция (другая не вариант).
Проблема: Самые дешевые вентиляторы - на 95 кубов (в сотый круглый оцинкованный канал)
Вопросы:
1. Куда деваются 70 кубов воздуха? (95-25)
2. Как делать аэродинамический расчет, на 25 или на 95?
3. 95*2=190, это 6,71 м/с - скорость в воздуховоде. Нормально ли это? Будет ли шуметь?

И ещё парочка)
Есть ли смысл на чердаке такого дома ставить систему аспирации (тройник)?
Идут 4 параллельных канала 100 диаметра. расстояние между ними 25мм. На чердаке соединяются в 160 канал. Как произвести подключение?
Сильно ли шумят канальные вентиляторы? (125 диаметра 380 кубов)

Заранее всем огромное спасибо))
Просмотров: 2598
 
Непрочитано 30.03.2012, 14:49
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
1. Куда деваются 70 кубов воздуха? (95-25)
А с чего это вдруг производительность вентилятора именно 95 м3? Потому что на этикетке написано?
Производительность любого вентилятора (а также насоса) ровно такая, сколько пропустит сеть, в которой он работает. Закройте совсем входное отверстие, и производительность будет нулевая. Поставьте вентилятор в герметичной комнате и производительность будет нулевая.

Поставьте без воздуховода, и производительность будет больше "паспортной". А в паспорте всегда написана ориентировочная производительность при некотором паспортном давлении.

Аэродинамический расчет всегда делается на расчетный расход.

Цитата:
Есть ли смысл на чердаке такого дома ставить систему аспирации (тройник)
Ну, причем здесь вдруг система аспирации???

Цитата:
Сильно ли шумят канальные вентиляторы?
"Сильно" - это сколько? У-у-у-у. Примерно так. Подойдите в магазине, да послушайте. Инженеры оперируют не сильно-слабо, а децибелами. То, что в цехе или в большом офисе никто не заметит, к квартире может отравить всю жизнь.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 16:43
#3
at0m13


 
Регистрация: 15.07.2011
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Ну, причем здесь вдруг система аспирации???
Ну, например на чердаке получается такая схема, что выгодно технически поставить тройник под углом 45 градусов. Экономически это целесообразно?

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Аэродинамический расчет всегда делается на расчетный расход.
И всё таки, реальная скорость в воздуховоде будет 1,77 м/с (25+25 кубов) или 6,72 (95+95 кубов)?
at0m13 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Мощность индивидуального вентилятора



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схема подключения вентилятора в санузле --Илья-- Электроснабжение 7 11.10.2011 13:21
Инженерные сети индивидуального жилого дома табуреткин Инженерные сети 16 22.08.2011 14:27
Отдельный вход в тепловой пункт индивидуального дома при работе на природном газе Минька Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 06.08.2009 11:12
Подбор (радиального) центробежного вентилятора Shoorup Инженерные сети 7 07.07.2009 06:07
Исходные данные для расчета теплообменника и вентилятора. Pavel Samofalov Отопление 10 02.05.2009 21:06