Экспертиза проектной документации на строительство/перенос ЛЭП
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Экспертиза проектной документации на строительство/перенос ЛЭП

Экспертиза проектной документации на строительство/перенос ЛЭП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2012, 18:14 #1
Экспертиза проектной документации на строительство/перенос ЛЭП
Влад74
 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 11

Здравствуйте, не поясните ли этапы согласования проектной документации (экспертизы, утверждения) на строительство/перенос лэп.
Переносят лэп мощностью в 110 кВт в обход будущего поселка, к чему быть готовым в каких инстанциях получать заключения итп итд, в общем хотелось бы почитать постановление может пункт градостроительного кодекса или чтото вроде того - официальный документ.
заранее спасибо)
Просмотров: 6081
 
Непрочитано 08.04.2012, 20:27
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Для начала четко сформалировать вопрос, что хотите то, Какое напряжение ЛЭП и пр.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 21:45
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Влад74 Посмотреть сообщение
хотелось бы почитать постановление может пункт градостроительного кодекса или чтото вроде тог
кто-то мешает это сделать?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 09:10
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Статья 49 Градкодекса.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 10:01
#5
4yk


 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 10


Добрый день.
Для начала, всё-таки поручить это дело специалисту.
Цитата:
Сообщение от Влад74 Посмотреть сообщение
лэп мощностью в 110 кВт
Данная фраза выдаёт в Вас не совсем электрика. Ну, может, глубоко в душе . А имеется в виду, скорее всего, ВЛ напряжением 110кВ. Действительно, такие сети не положено иметь в селитебных зонах. Алгоритм прост: начинайте с собственника сетей. ТУ на вынос линии. Обзорный план с вариантами обхода (если в ТУ уже этого не будет). Определение собственников ЗУ на пути следования. Покупка/аренда/согласование размещения на ЗУ. Проектная организация - 110кВ немного организаций делають. Согласование с владельцами всех пересекаемых/приближающихся коммуникаций (в т.ч. а/д). Корректировка проекта. Госэкспертиза.
4yk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 10:23
#6
FaKeR


 
Регистрация: 02.02.2010
г. МАГАДАН
Сообщений: 77


Попробуйте провернуть как кап ремонт сетей! И не надо будет проходить экспертизу
FaKeR вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 14:21
#7
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от FaKeR Посмотреть сообщение
Попробуйте провернуть как кап ремонт сетей! И не надо будет проходить экспертизу
"закосить под дурочка" может не удастся - так как при капитальном ремонте трасса линии не меняется. Меняется только при реконструкции.
Но и при реконструкции можно "залечить" службу ОКС заказчика что экспертиза не требуется так как... (см. градостроительный кодекс) Это зависит от Харизмы и красноречия

А по хорошему в случае переноса ВЛ 110кВ все то же самое что и при строительстве:
1. Технические условия на вынос от собственника линии.
2. Выбор и согласование направления трассы
и т.д. и т.п.
kosolapi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Экспертиза проектной документации на строительство/перенос ЛЭП



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? mvart Прочее. Архитектура и строительство 10 26.11.2011 14:09
Привязка конструкций из серий. Правила оформления molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 36 13.10.2011 17:05
Согласование проектной документации для строительства ЛЭП citroen Организация проектирования и оформление документации 7 28.08.2009 16:52