| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как в лире задать уменьшение сечения ж.б. колонны в одну сторону.
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
||
Просмотров: 6344
|
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Возник спор про жесткие вставки.
Условная колонна 30*30 переходит в 40*40 сохраняя одну общую боковую гранью. Загружена вертикальной силой в 250 тс. Показал 4 варианта выполнения не-центрального уменьшения сечения колонны: 1 вариант: КЭ элементы колонн разнесены на 0,1м и объединены АЖТ. 2 вариант: в месте перемены сечения добавлен момент равный произведению вертикальной силы на эксцентриситет 0,1м. 3 вариант: в верхней части одной колонны 40-40 выполнена жесткая вставка равная эксцентриситету. 4 вариант: для всех нижних колонн задан эксцентриситет в 0,1м. Я считаю правильным 1,2,4 варианты. 2 вариант слабо реализуем для многоэтажки - замучаешься считать ручками все моменты. 3 Вариант считаю неверным. Рассудите пожалуйста. ![]() Последний раз редактировалось Poreth, 08.07.2014 в 14:28. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
если расчетная схема останется как есть и к ней ничего добавляться не будет, то 1, 2, 4, при этом вариант 2 только для упругой стадии.
----- добавлено через ~1 мин. ----- странно, что имея результаты, вы их не проанализировали. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
именно так. В том смысл, что вы получите результат - для конкретной задачи есть, как минимум, 4 варианта решения, которые приводят к одному и тому же результату.
А в том виде, как вы задали, он к нужному результату не приводит. Если так рассуждать, то чем отличаются принципиально 3 и 4? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
нарисуйте свою колонну в соответствии с изогнутой скачком осью. Соответствует ли это факту? Нет.
есть разные способы моделирования, которые имеют свою область применения. Может, вам неудобно смещать ось физически, тогда жесткая вставка в стержне - удобное решение, если нет, то ось можно сдвинуть, тогда эксцентриситет задать либо через АЖТ, либо через горизонтальный стержень. Не забывайте, раньше АЖТ не было, поэтому вариант со стержнем применялся очень давно, и не только в лире. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Вы её нем не верно выполнили, поэтому вам и сложно...
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 07.07.2014 в 11:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Смещать оси верхней и нижней части не хотите?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
чтобы в 3 варианте получить результат как в 4 , то надо сместить узлы нижней части на 0.05 м вправо(те что ниже вставки). иначе это прямой стержень с Г образным включением. он не имеет отношения к поставленной цели.
Последний раз редактировалось mikel, 07.07.2014 в 16:24. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изменение поперечного сечения колонны | Ната14 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.08.2008 15:51 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
Параметрические сечения в ЛИРЕ | Марьев Павел | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.09.2006 15:36 |