Технология предварительного напряжения на бетон
конструктор
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216
|
||
Просмотров: 4293
|
|
||||
инженер Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173
|
монолитные преднапряженные жб мосты - закладывают каналообразователи, протягивают в/п канаты, устанавливают анкера на торцы, бетонируют, натягивают, инъецируют - все конструкция готова.
ЖБИ - фирма Парастек, делает на заводе коллоны, плиты. технология такая же. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Такая же хрень была "изобретена" в СССР-овские времена для сборнячного домостроения: тоже в ригели закладывали каналообразователи, а после установки элемента - протаскивали арматуру, натягивали, сваривали, омоноличивали - радовались :wink: Всё гениальное - просто! Сейчас мало кто таким решится заниматься - ибо ВЕЛИКИЙ ГЕМОР!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 19
|
Немного не в тему, создавать новую не стал. Объясните, пожалуйста, дилетанту, каким образом учитывается предварительное напряжение при расчёте армирования преднапряженных конструкций? Почему при расчёте площади сечения преднапряженной арматуры расчётное сопротивление берется без учета предварительного напряжения??
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Так есть СП на эту тему. Так и называется "Ж.б. с предварительных напряжением"...
Там всё так подробно, что даже я как-то посчитал без проблем. Только муторно. Трудоёмкий расчёт. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |