Непрочитано 07.06.2012, 19:48 #1
переход ВЛ-10 во взаиморезервируемые КЛ-10
kifa
 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847

Добрый день, я не великий спец по воздушкам но надо сделать.
Стоит задача вынести ВЛ-10 из пятна застройки.
Устное ТЗ гласит вместо одной ВЛ-10 2 КЛ-10 дальше снова ВЛ-10. В голове установить КРН с возможностью переключения между КЛ, и возможностью подключения лаборатории на земле, т.е. чтоб бригада не лезла на столб.

Я вот думаю в голове поставить КРН, только по моим прикидкам надо 4 ячейки ( не дофига ли, может есть уже чего готовое) а на обратной стороне 2 разъединителя, желательно перекидных но на эту тему не копал еще, кто чего посоветует? или может забыть про все что я думал и начать думать заново? ;D
Просмотров: 3105
 
Непрочитано 08.06.2012, 14:41
#2
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
на обратной стороне 2 разъединителя, желательно перекидных
Разве такие есть ? Я таких не встречал .
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 18:55
#3
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


да я надеялся что есть....оказалось нет...
kifa вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 09:58
#4
Денис Ч

проектировщик
 
Регистрация: 26.05.2012
Москва
Сообщений: 20


не знаток вл, личное мнение. самое простое было бы договориться на 2 разъединителя с каждой стороны.
правильнее - по 3 КРН с каждой стороны, ввод и 2 отходящих. с разъединителями на той стороне велика вероятность ошибки персонала по заземлению фазы.
а как получилось 4 ячейки, не пойму? секционник?
__________________
нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой..
Денис Ч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 10:00
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


это еще секционник чтоб исключить ошибки но я уже отказался от этой мысли. По 3 КРН с двух сторон.... это 3 ступени РЗ...включая ту что в голове

Договорится не получается
kifa вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 10:18
#6
Денис Ч

проектировщик
 
Регистрация: 26.05.2012
Москва
Сообщений: 20


тогда 3 крн на одной и 2 разъединителя на другой. а дальше пусть будут внимательны при получении наряд-допуска.
__________________
нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой..
Денис Ч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 10:20
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ну вот к тому же пришел
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > переход ВЛ-10 во взаиморезервируемые КЛ-10



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отметка подошвы фундамента на разных уровнях. Как сделать переход? Стёпка Основания и фундаменты 2 18.06.2020 21:31
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда Рашов Основания и фундаменты 1 13.02.2012 14:34
Переход ВЛ 35 кВ в КЛ Poluha Электроснабжение 4 03.10.2011 10:01
чем усилить 18м переход и как поднять конструкции, если их задевают поезда marsel'ka Конструкции зданий и сооружений 14 02.09.2010 23:28
Переход телефонной канализации через автодорогу Strekozza Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.01.2010 17:04