Как пересчитать количество арматуры на конструктив при изменении диаметра с 12 на 10.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как пересчитать количество арматуры на конструктив при изменении диаметра с 12 на 10.

Как пересчитать количество арматуры на конструктив при изменении диаметра с 12 на 10.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.06.2012, 16:00 #1
Как пересчитать количество арматуры на конструктив при изменении диаметра с 12 на 10.
Cromwill
 
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 4

В армировании ригеля присутствуют хомуты из арматуры AIII d12. Мы заменяем их на d10, соответственно их кол-во и шаг будет меняться. На это существует специальный расчет, который я хоть убей не могу найти. Помогите кто этим уже занимался или знает как считать или где искать информацию.
Просмотров: 4539
 
Непрочитано 08.06.2012, 16:06
#2
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Какая рабочая арматура ригеля?
Сергей Караваев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 16:13
#3
Cromwill


 
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 4


d25 AIII. Если так будет проще, могу отправить чертеж ригеля.

Последний раз редактировалось Cromwill, 08.06.2012 в 16:20.
Cromwill вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 16:24
#4
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


в любом учебнике по жб - расчет по наклонным сечениям
Сергей Караваев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 16:31
#5
Cromwill


 
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 4


Если не трудно можете скинуть ссылку. А то как правило у меня это занимает много времени, и я получаю ещё три левых образования пока найду то что надо)
Cromwill вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 16:32
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Просто сделайте шаг хомутов почаще.
Шаг новый = шаг старый * K,
K = 10^2/12^2 = 0.7
Минимальное расстояние между хомутами в свету - 50 мм.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 16:37
#7
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


ссылку не скину, я когда считал у меня при сечении 750*340мм пролете 6м и две 32-е рабочие в пролете, бетон В15, выходила 10-а с шагом 250мм. В любом учебнике.
Сергей Караваев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 16:39
#8
Cromwill


 
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 4


Нужно согласовать с проектировщиками, а для этого им нужно предоставить расчет.
Cromwill вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 16:48
#9
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


СП 52-101-2003 пункт 6.2.32
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 17:00
#10
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


а каким образом рифленка использовалась в поперечнике ? вопрос снимается если это не замкнутые хомуты
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 17:21
#11
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
а каким образом рифленка использовалась в поперечнике ? вопрос снимается если это не замкнутые хомуты
А что нам запрещает периодичку использовать в хомутах? У нее просто радиусы гибги больше, что не всегда удобно.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 17:46
#12
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Antoniо так я про тот же смысл. скольно не видел, но все пытаются минимизировать радиус на стройке . тем более по месту. чревато пеперечными мелкими трещинами.
гладкая в отличии от этой текет и пластична
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 17:47
#13
overband

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.02.2008
Москва
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
А что нам запрещает периодичку использовать в хомутах? У нее просто радиусы гибги больше, что не всегда удобно.
Запрещать то ничего не запрещает, но и нигде не написано, что определенный размер крюка для арматуры периодического профиля обеспечивает анкеровку, как это есть для гладкой арматуры (черт.92 Пособия по проектированию к СНиП 2.03.01-84). То есть после загиба необходимо обеспечивать еще длину анкеровки? Если да, то по факту мы получаем замкнутый хомут!
А что касается диаметров гиба, то есть арматура А500СП и есть СТО 36554501-005-2006* где в п.8.3.2 заявлены следующие минимальные диаметры гибочных оправок: 30мм для d10, 50мм для d12. В общем не такие уж и большие диаметры. Для гладкой десятки так вообще отличается на 5мм.
overband вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как пересчитать количество арматуры на конструктив при изменении диаметра с 12 на 10.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Какое количество арматуры допустимо прорезать при бурении отверстий в перекрытиях? pbko Технология и организация строительства 12 10.01.2011 19:17