Строительная конструкция низких опор трубопроводов для двухъярусной прокладки
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3438
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Низкие опоры сроду индивидуально делали. То, что в серии - слишком сложно и дорого.
Но всё зависит от диаметра трассы. Одно дело - 1000 мм, совсем другое - 100. А также от набора труб. Второй-то ярус зачем? Что там - набор "лапши" или одна-две трубы? Обычно стараются без него обойтись, используя прокладку "труба на трубе". Решать надо заранее, а не тогда, когда уже "применил". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 10
![]() |
Спасибо за ответ.
Найдя и просмотрев весь список серий пришел к такому же выводу. Хотел сделать в два яруса, т.к. идет 6 труб (Ду 40-200) в стесненных условиях, и сделав в два яруса и располагая тонкие трубы под большими мы уменьшаем снеговую нагрузку на тонкие трубопроводы (из-за прогиба и так получается шаг небольшой). Делать прокладку труба на трубе не решился из-за: 1) сложности изоляции несущего трубопровода полуцилиндрами 2) отсутствие типовой серии (единственное упоминание в справочнике Николаева видел). Можно кстати интересно реализовать: берем серийную одноярусную низкую опору, подвешиваем тонкие трубопроводы под траверсу, а толстые сверху. И вместо того, чтобы потом ставить дополнительные промежуточные опоры (чтобы провис убрать) теми же подвесными опорами к верхнему трубопроводу подвешивать. Только так вообще нигде не видел. Последний раз редактировалось rightnow, 04.07.2012 в 21:46. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Конструкция металлических ферм высоких опор теплотрасс пролётом 12 метров | lego_go | Металлические конструкции | 11 | 06.02.2015 12:30 |
Подбор опор для трубопроводов с ППУ изолляцией в районе вечной мерзлоты | Magarik | Инженерные сети | 6 | 11.02.2011 13:34 |
Ищу "Рекомендации по технологии бестраншейной прокладки трубопроводов с применением МТПК." | RINga | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.07.2010 17:15 |
Нормативная литература на фундаменты неподвижных опор трубопроводов | Rycker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.05.2009 10:48 |