Ликвидация недопустимых деформаций монолитной плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ликвидация недопустимых деформаций монолитной плиты перекрытия

Ликвидация недопустимых деформаций монолитной плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2012, 10:57 #1
Ликвидация недопустимых деформаций монолитной плиты перекрытия
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую проблему. Может кому-то из вас доводилось решать подобную задачу. Есть монолитный железобетонный каркас недостроенного задания. Каркас стоит «на семи ветрах» уже 4 года. Есть участки перекрытия (см. фото), под которыми, в связи с приостановкой строительства, не успели (забыли) возвести кирпичные стены. За 4 года, по результатам тахеометрической съемки, консольные свободные края плит перекрытий 1-го и 2-го этажей, прогнулись на 70 мм (над 1-м этажом) и на 50 мм (над 2-м этажом). Сейчас планируется возобновление строительства. Возможно ли сейчас каким-либо образом ликвидировать эти деформации или лучше будет демонтировать эти два участка. Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные советы. Всем вам желаю огромной удачи и успехов!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 437
Размер:	99.6 Кб
ID:	83353  

Просмотров: 5575
 
Непрочитано 05.07.2012, 11:02
1 | #2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


домкратами отжать края вверх (если позволят это выполнить нижележащие конструкции). а вообще откуда такое мнение, что под концами консолей должны были быть опоры-стены из кирпича? если бы это было так, то должны были сразу возвести кладку и на нее опирать монолит. опосля не делают. или заменить кладку на металл - по длинной стороне консоли подвести балку, ее поддомкратить и подвести стойку. домкратом опустить балку на стойку.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 11:06
1 | #3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Просто неправильно решён узел. Я бы мет.стойку под угол завел, деформации бы не трогал
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 11:28
1 | #4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
деформации бы не трогал
А полы потом как делать? стяжкой выводить в горизонт?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 11:36
1 | #5
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Есть монолитный железобетонный каркас недостроенного задания.
Какое сечение крайних колонн и колонн 3 этажа? По фото такое чувство, что размер колонн 3-го много меньше колонн второго этажа - они металлические (там вроде и ржавые подтеки есть)?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 11:41
#6
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся! Уважаемый? Forrest_Gump, а при поддомкрачивании не начнет разрушаться бетон?
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 11:45
1 | #7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


Ну так домкратить нужно с оглядкой на нижнюю поверхность плиты (раскрытие трещин). Бетон верхней зоны разрушаться не будет.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 17:34
1 | #8
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
домкратами отжать края вверх
Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
а при поддомкрачивании не начнет разрушаться бетон?
Площадку опоры над домкратом сделайте побольше, тогда не будет
А вообще думаю можно просто поднять расклинкой при устройстве кладки.
nikx вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 19:46
1 | #9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Какое назначение объекта? Если парковка - оставить как есть. Если что-то другое - выводить керамзитом или ватой
Выгибать назад нельзя - затрещит всё
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 20:14
1 | #10
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Выгибать назад нельзя - затрещит всё
Смотря на сколько выгибать - дамкратили плиту на 10...20 мм (значительно меньше 70 мм) по контуру круглого отверстия d=5 м. Появилось 3 радиальных трещины на нижней пов-ти раскрытием до 0,1 мм, нюанс - до выполнения работ в плите уже были трещины, однако их раскрытие увеличилось не значительно.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 21:51
1 | #11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=



мдя? с учетом того, что прогиб есть функция непрерывная, а не дискретная. то как будем выводить в той зоне, где прогиб будет порядка 10-15 мм?

Наличие трещин для железобетона - смерти подобно? 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 22:05
1 | #12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Не соглашусь =) непрерывная она в скаде в линейной постановке. а по жизни жесткость сечения при образовании трещины мгновенно меняется минимум в 3 раза. а прогиб он связан с жёсткостью.
п.с. если выгните консоль, у вас соседний пролёт прогнётся. разбить надо и не думать. снип 52-01 говорит нам, что прогиб для консоли в любом случае не должен превышать 1/75 от действия всех нагрузок, а тут уже больше
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 22:07
1 | #13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Не соглашусь =) непрерывная она в скаде в линейной постановке. а по жизни жесткость сечения при образовании трещины мгновенно меняется минимум в 3 раза. а прогиб он связан с жёсткостью.
то есть Ваше светлость утверждает, что прогибы будут иметь разрывный-ступенчатый характер?! а можно увидеть схемку деформаций таких?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 22:43
1 | #14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Показать мне Вам нечего.
Из сопромата Вы должны помнить, что прогиб обратно пропорционален моменту инерции. Для прямоугольного сечения без трещин можно брать bh^3/12.
При образовании трещины бывшая высота сечения h мгновенно меняется на высоту сжатой зоны x. Т.е. допустим высота сечения была 20см, а высота сжатой зоны 3 см. Новый момент инерции сечения будет ~0,003 от старого. Благо, трещины раскрываются с каким-то шагом... Дальше продолжать?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 22:55
1 | #15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
При образовании трещины бывшая высота сечения h мгновенно меняется на высоту сжатой зоны x. Т.е. допустим высота сечения была 20см, а высота сжатой зоны 3 см. Новый момент инерции сечения будет ~0,003 от старого. Благо, трещины раскрываются с каким-то шагом... Дальше продолжать?
Шепотом.... арматурку забыл учесть, арматурку....
 
 
Непрочитано 05.07.2012, 23:16
1 | #16
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Мне этаваша идея с домкратами тоже не нравится
Уж лучше оставить как есть, подводить стены или колонны, а выравнивать чем угодно - даже если и стяжки залить 70мм - ничего не случится - тут пролеты будут минимальные.
Можно конечно потом бороться с трещинами, но зачем это надо?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 23:24
1 | #17
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Не соглашусь =) непрерывная она в скаде в линейной постановке. а по жизни жесткость сечения при образовании трещины мгновенно меняется минимум в 3 раза. а прогиб он связан с жёсткостью.
Нет функция прогибов непрерывная даже с учетом трещин! Прогиб величина интегральная f=интеграл(момент*кривизна)dx. К сожалению функцию кривизны не можем представить аналитической зависимостью от внешнего момента (трещины не упругие деф-ии), поэтому интегрирование ведем приближенно. Элемент бьем на n участков чем больше участков тем больше точность. Если смотреть приближенные методики то мы принимаем кривизну изменяющейся пропорционально изгибающему моменту, опять получаем непрерывную функцию.
Всем советую полистать Абовского. ЛИС может даже лично с ним на симпозиуме познакомился. Он там докладчиком был.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 23:38
#18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Арматурка в этой плите скорее всего ниочем.. Учитывать её - блох ловить =) Ладно, я утрирую для наглядности
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ликвидация недопустимых деформаций монолитной плиты перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Подскажите пожалуйста, как выглядит шарнирный и жесткий узел опирание монолитной плиты перекрытия на монолитную стену Студент1990 Железобетонные конструкции 1 15.04.2012 22:09
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
расчёт монолитной плиты перекрытия irrra Железобетонные конструкции 19 24.05.2006 20:34