Ликвидация недопустимых деформаций монолитной плиты перекрытия
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 5575
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
домкратами отжать края вверх (если позволят это выполнить нижележащие конструкции). а вообще откуда такое мнение, что под концами консолей должны были быть опоры-стены из кирпича? если бы это было так, то должны были сразу возвести кладку и на нее опирать монолит. опосля не делают. или заменить кладку на металл - по длинной стороне консоли подвести балку, ее поддомкратить и подвести стойку. домкратом опустить балку на стойку.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Какое сечение крайних колонн и колонн 3 этажа? По фото такое чувство, что размер колонн 3-го много меньше колонн второго этажа - они металлические (там вроде и ржавые подтеки есть)?
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595
|
Какое назначение объекта? Если парковка - оставить как есть. Если что-то другое - выводить керамзитом или ватой
Выгибать назад нельзя - затрещит всё |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Offtop: Смотря на сколько выгибать - дамкратили плиту на 10...20 мм (значительно меньше 70 мм) по контуру круглого отверстия d=5 м. Появилось 3 радиальных трещины на нижней пов-ти раскрытием до 0,1 мм, нюанс - до выполнения работ в плите уже были трещины, однако их раскрытие увеличилось не значительно.
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595
|
Не соглашусь =) непрерывная она в скаде в линейной постановке. а по жизни жесткость сечения при образовании трещины мгновенно меняется минимум в 3 раза. а прогиб он связан с жёсткостью.
п.с. если выгните консоль, у вас соседний пролёт прогнётся. разбить надо и не думать. снип 52-01 говорит нам, что прогиб для консоли в любом случае не должен превышать 1/75 от действия всех нагрузок, а тут уже больше |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
то есть Ваше светлость утверждает, что прогибы будут иметь разрывный-ступенчатый характер?! а можно увидеть схемку деформаций таких?
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595
|
Показать мне Вам нечего.
Из сопромата Вы должны помнить, что прогиб обратно пропорционален моменту инерции. Для прямоугольного сечения без трещин можно брать bh^3/12. При образовании трещины бывшая высота сечения h мгновенно меняется на высоту сжатой зоны x. Т.е. допустим высота сечения была 20см, а высота сжатой зоны 3 см. Новый момент инерции сечения будет ~0,003 от старого. Благо, трещины раскрываются с каким-то шагом... Дальше продолжать? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Мне этаваша идея с домкратами тоже не нравится
![]() Уж лучше оставить как есть, подводить стены или колонны, а выравнивать чем угодно - даже если и стяжки залить 70мм - ничего не случится - тут пролеты будут минимальные. Можно конечно потом бороться с трещинами, но зачем это надо? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Offtop:
Цитата:
Всем советую полистать Абовского. ЛИС может даже лично с ним на симпозиуме познакомился. Он там докладчиком был.
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Подскажите пожалуйста, как выглядит шарнирный и жесткий узел опирание монолитной плиты перекрытия на монолитную стену | Студент1990 | Железобетонные конструкции | 1 | 15.04.2012 22:09 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
расчёт монолитной плиты перекрытия | irrra | Железобетонные конструкции | 19 | 24.05.2006 20:34 |