Противопожарная стена в производственном здании !

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2012, 16:14 #1
Противопожарная стена в производственном здании !
Maxim.Ch
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильное решение. Согласно СНиП 2.11.01-85 п 2.16 - Складские помещения производственных зданий, предназначенные для хранения горючих грузов или негорючих грузов в горючей упаковке, следует отделять от других помещений
противопожарными перегородками 1-готипа. В данном случае проектируется линия по производству топливных пелет с отходов древесины, опилок, цельной древесины. Готовая продукция будет фасоваться и сразу отгружаться. Нужно ли отделять в таком случае зону фасовки и отгрузки готовой продукции (пелет ) от производственного цеха противопожарной стеной? План привожу в архиве ниже. Спасибо!

Вложения
Тип файла: rar Тех. оборуд.rar (330.0 Кб, 118 просмотров)

Просмотров: 2884
 
Непрочитано 05.07.2012, 16:39
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,186


У Вас не складское, а производственное помещение - цех фасовки, поэтому я бы не стал отделять. Насколько понимаю, перегородка будет препятствием для единой технологической цепочки, т.е. для Вас она нежелательна. Чтобы не было лишних вопросов, лучше про отгрузку вообще не упоминать в экспликации помещений. А лучше, вообще, объединить оба цеха под одним названием "цех производства и фасовки".
Правда, это в случае, если не будет долговременного хранения готовой продукции (более нескольких часов), а то придется выделять отдельную складскую зону.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 17:08
#3
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Спасибо большое за подробный ответ! Заказчик просил рассмотреть вариант без разграничения зон… Это его устроит..
Может подскажите еще – выход с бытовок должен быть через отдельный выход непосредственно на улицу или можно так как есть на плане ?
Maxim.Ch вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 18:36
#4
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


ИМХО не знаю по-поводу нужно-ли резать доп. двери непосредственно из самих бытовок на улицу, но по опыту часто бывает, что проход к бытовкам через ворота цеха, но через отдельную калитку! А вот её у вас нет да и зоны прохода по-видимому. Вы отбойники не забудете для каров поставить?!
Вот у меня так и чешутся руки ворота двинуть влево, а на месте ворот оставить дверь.... хотя может у вас там стеллажи на всю длину...
У меня встречный вопрос А что, стена на оси 10 не может быть противопожарной?
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 09:23
#5
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Часть здания в осях 10-11 - существующее, остальное новое. Соответственно ворота передвинуть не могу .На плане не показано , но там есть калитка в воротах. В стене по оси 10 бункер высотой 14 м, да и производственная линия проходит дальше - за стену, а суть противопожарной стены (как мне сказали) разделить помещения разные по категории. Вот я и задумался вопросом разделения зоны фасовки от линии.
Maxim.Ch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Противопожарная стена в производственном здании !



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить противопожарную стену в производственном здании с металлическими фермами? Arkasha Металлические конструкции 16 15.06.2011 19:45
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Противопожарная преграда и металлическая кровля в здании СОШ tambov Архитектура 3 05.11.2009 16:02
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28