Как определить число кронштейнов по серии Серия 1.459.3-3.2-КМ ?
pazzle
 
инж
 
Уфа
Регистрация: 09.05.2012
Сообщений: 8

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по серии 1.459.3-3.2-КМ выбрана секторная площадка ПМГВ (3,7; 12,0).10, диаметр емкости 1000, секторов 7 шт., консоль КНГ-4. Получается,что консоль идет с шагом 90 град, значит кронштейны будут находиться в промежутке, там где нет консоли? а если одной секции нет, то по краям кронштейны должны быть? и если стремянка примыкает снизу?
Просмотров: 2289
 
Непрочитано 15.07.2012, 10:59
#2
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Эта серия заменена, как и ее заменяющая.
Ворчун вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2012, 15:14
#3
pazzle

инж
 
Регистрация: 09.05.2012
Уфа
Сообщений: 8


а на что заменена не знаете? так ведь привязать можно
pazzle вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2012, 16:36
#4
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


Серия 1.459.3-3 заменена на серию 1.450.3-7.94!!! "Normacs" выдала что она действующая, да и в перечне серий она действующая!!! Есть в download.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2012, 18:59
#5
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Хотел отписаться в теме "Вопросы экспертизы...", но думаю, что здесь самое то. Буквально на днях получили замечания от госэкспертизы (от эксперта по промбезопасности), что предусмотренные нами в проектной документации площадки, лестницы и ограждения по серии 1.450.3-7.94 не отвечают требованиям национальных стандартов по их устройству вокруг машин (у нас площадки для обслуживания насосных, генераторов, вентиляторов - крутящиеся детали имеются). Были обескуражены, но когда вникли, то согласились. Теперь будем пыхтеть и переделывать. А в дальнейшем (пока ещё решили не окончательно) будем, вероятно, переделывать эту серию в чертежи повторного применения. Вот эти стандарты:
…..ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2001 «Безопасность оборудования. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методика»;
…..ГОСТ Р ИСО 14122-1-2009 «Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 1. Выбор стационарных средств доступа между двумя уровнями»;
…..ГОСТ Р ИСО 14122-2-2010 «Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 2. Рабочие площадки и проходы»;
…..ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009 «Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 3. Лестницы и перила»;
…..ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009 «Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 4. Лестницы вертикальные».
Что скажете?
Ворчун вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить число кронштейнов по серии Серия 1.459.3-3.2-КМ ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16