Электроснабжение потребителя по I категории. сколько кабелей тащить к насосу?
инженер-технолог (ГИП)
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.09.2003
Сообщений: 1,146
|
||
Просмотров: 9523
|
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Не всё так просто
![]() Недавно тут была схожая тема. Не помню точного названия. Ищи "шинопровод" Лучше смотри НТП "Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий" пункт 3(весь) Если это противопожарное оборудование добавь ещё СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" п. 4.7 и ниже
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146
|
Цитата:
Я понимаю, что всё не просто иначе не поднимал бы тему)) тут просто надо понять что значит источник электроснабжения а атк же что входит в понятие питание электропоребителей. По идее кабель относится к понятию питание электропотребителя. Но с другой стороны если у электропотребителя свой кабель есть метра три, то питание розетки от двух кабелей не спасет от разрыва одного кабеля самоо электропотребителя))) одно словоблудие какое то получается.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
![]() |
Цитата:
А где ваш НТП ЭПП-94 можно почтитать?
__________________
В MEP моя буква - Е Последний раз редактировалось Andi55, 17.07.2012 в 17:29. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146
|
смотрел. а что именно? деление по категории определено. меня сам технический вопрос интересует по подключению.
Andi55. Его можно посмотреть в интернете, если нет нормативной базы. например тут. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/norm...9633/index.php
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
![]() Это и есть правильно |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146
|
ну если там просто коробка стоит, то туда можно и по два кабеля закрепить. И будет резервирование такое.
Я то конечно за два ввода, АВР и две шины. потом все отдельно. Но есть какие то подводные камни и они в том числе обсуждались тут http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=30239&pp=1000
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
НТП ЭПП-94 это "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
К насосу, однозначно, надо тащить один кабель, но если вам необходимо технологическое резервирование, то ставьте 2 насоса и тащите к ним 2 взаимно резервируемых кабеля (по однову к каждому насосу) и делайте технологический АВР. Вышел из строя один насос (в т.ч. кабель) автоматически включается второй насос.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
Цитата:
1) Наиболее объективный показатель по которому можно судить о исправности насоса - расход в трубе, или разность давления на всасе и выходе насоса при наличии разрешения на пуск, но чаще всего ограничиваются сработкой защиты по току насоса +(лог. или) состояние пускателя +(лог. или) перегрев насоса (при наличии), по этим событиям(или их отсутствию) происходит переключение на резервный. 2) Как вариант сюда же можно включить ротацию по времени, для равномерного износа оборудования - это стандартные решения для котельных, + защита от сухого хода. Логическая нестыковка кроется вот здесь - Цитата:
P.S. Четкого определения понятия Цитата:
Последний раз редактировалось perpetule, 18.07.2012 в 01:04. |
|||||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146
|
Цитата:
читаю. разбираюсь. Вроде доходчиво написано. Всем спасибо за участие)
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
базовые станции сотовой связи Регистрация: 25.07.2012
Харьков
Сообщений: 4
|
По-моему, все просто: две линии от разных ТП и все это на АВР.
Если к этому делу добавить и дизель-генератор - получится 1а категория. В любом случае, источник электроснабжения - это не распределительный щит, пусть даже с АВР. В первую очередь это как минимум шины ТП. Будь у Вас хоть 10 кабелей от РЩ до насоса, но если РЩ запитан от одной ТП, то первой категорией здесь и не пахнет. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||