Электроснабжение потребителя по I категории. сколько кабелей тащить к насосу?
Mikhail
 
инженер-технолог (ГИП)
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.09.2003
Сообщений: 1,146

Добрый день.
Вот возник спор.
Есть оборудование, например насосы, которые надо запитать по 1-й категории.
Для этого есть два независимых ввода в ГРЩ, стоит АВР, две шины.
Чтобы обеспечить насос по 1-й категории необходимо ли к нему тащить 2 кабеля? Есть ли какие то ограничения по метражу, если одним кабелем питать от ГРЩ?
Тут на форуме писалось что вроде подразумевается, что если один кабель, то категория 2-я. но подтверждающих нормативов не нашел.
Буду благодарен если аргументированно тыкните носом.
p/s/ в основном спор возник из-за замечаний экспертизы, которые ссылаются на НТП ЭПП-94 пункт 3.2
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Просмотров: 9523
 
Непрочитано 17.07.2012, 16:30
#2
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Не всё так просто
Недавно тут была схожая тема. Не помню точного названия. Ищи "шинопровод"

Лучше смотри НТП "Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий" пункт 3(весь)

Если это противопожарное оборудование добавь ещё СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" п. 4.7 и ниже
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 16:56
#3
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Недавно тут была схожая тема. Не помню точного названия. Ищи "шинопровод"
ту тему читал там про насосы противопожарные.

Я понимаю, что всё не просто иначе не поднимал бы тему))

тут просто надо понять что значит источник электроснабжения а атк же что входит в понятие питание электропоребителей.
По идее кабель относится к понятию питание электропотребителя. Но с другой стороны если у электропотребителя свой кабель есть метра три, то питание розетки от двух кабелей не спасет от разрыва одного кабеля самоо электропотребителя)))
одно словоблудие какое то получается.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 17:02
#4
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Лучше смотри НТП "Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий" пункт 3(весь)
смотрел?
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 17:22
#5
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Цитата:
в основном спор возник из-за замечаний экспертизы, которые ссылаются на НТП ЭПП-94 пункт 3.2
конкретнее, кто кому помешал?

А где ваш НТП ЭПП-94 можно почтитать?
__________________
В MEP моя буква - Е

Последний раз редактировалось Andi55, 17.07.2012 в 17:29.
Andi55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 18:15
#6
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
смотрел?
смотрел. а что именно? деление по категории определено. меня сам технический вопрос интересует по подключению.

Andi55.
Его можно посмотреть в интернете, если нет нормативной базы. например тут.

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/norm...9633/index.php
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 18:21
#7
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Но с другой стороны если у электропотребителя свой кабель есть метра три, то питание розетки от двух кабелей не спасет от разрыва одного кабеля самоо электропотребителя)))
А разве есть потребители с двумя кабелями?
Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Для этого есть два независимых ввода в ГРЩ, стоит АВР, две шины.
Это и есть правильно
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 18:32
#8
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
А разве есть потребители с двумя кабелями?
ну если там просто коробка стоит, то туда можно и по два кабеля закрепить. И будет резервирование такое.

Я то конечно за два ввода, АВР и две шины. потом все отдельно. Но есть какие то подводные камни и они в том числе обсуждались тут
http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=30239&pp=1000
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 20:35
1 | #9
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
смотрел. а что именно? деление по категории определено. меня сам технический вопрос интересует по подключению.
ты точно смотрел НТП "Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий"?
НТП ЭПП-94 это "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 21:36
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Чтобы обеспечить насос по 1-й категории необходимо ли к нему тащить 2 кабеля
К насосу, однозначно, надо тащить один кабель, но если вам необходимо технологическое резервирование, то ставьте 2 насоса и тащите к ним 2 взаимно резервируемых кабеля (по однову к каждому насосу) и делайте технологический АВР. Вышел из строя один насос (в т.ч. кабель) автоматически включается второй насос.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 00:19
#11
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Цитата:
К насосу, однозначно, надо тащить один кабель, но если вам необходимо технологическое резервирование, то ставьте 2 насоса и тащите к ним 2 взаимно резервируемых кабеля (по однову к каждому насосу) и делайте технологический АВР. Вышел из строя один насос (в т.ч. кабель) автоматически включается второй насос.
Хотел написать что добавить нечего, но все же вставлю пять копеек.

Цитата:
и делайте технологический АВР
который в свою очередь запитан от АВР объекта, т.е. резервирование по питанию - АВР объекта, резервирование по оборудованию - автоматика пары насосов (рабочий, резервный).
1) Наиболее объективный показатель по которому можно судить о исправности насоса - расход в трубе, или разность давления на всасе и выходе насоса при наличии разрешения на пуск, но чаще всего ограничиваются сработкой защиты по току насоса +(лог. или) состояние пускателя +(лог. или) перегрев насоса (при наличии), по этим событиям(или их отсутствию) происходит переключение на резервный.
2) Как вариант сюда же можно включить ротацию по времени, для равномерного износа оборудования - это стандартные решения для котельных, + защита от сухого хода.

Логическая нестыковка кроется вот здесь -
Цитата:
Есть оборудование, например насосы, которые надо запитать по 1-й категории.
, конечная цель все же - обеспечить технологию на которую работают эти насосы по первой категории - хотя такого понятия формально не существует.

P.S. Четкого определения понятия
Цитата:
технологический АВР
мне лично найти не удалось.

Последний раз редактировалось perpetule, 18.07.2012 в 01:04.
perpetule вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 09:50
#12
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
ты точно смотрел НТП "Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий"?
НТП ЭПП-94 это "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"
Прости дурака)) не вчитался внимательно.
читаю. разбираюсь. Вроде доходчиво написано.

Всем спасибо за участие)
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 13:02
#13
SRyabinin

базовые станции сотовой связи
 
Регистрация: 25.07.2012
Харьков
Сообщений: 4


По-моему, все просто: две линии от разных ТП и все это на АВР.
Если к этому делу добавить и дизель-генератор - получится 1а категория.
В любом случае, источник электроснабжения - это не распределительный щит, пусть даже с АВР. В первую очередь это как минимум шины ТП.
Будь у Вас хоть 10 кабелей от РЩ до насоса, но если РЩ запитан от одной ТП, то первой категорией здесь и не пахнет.