Как провибрировать бет. смесь, если конструкция массивная и очень высокая?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как провибрировать бет. смесь, если конструкция массивная и очень высокая?

Как провибрировать бет. смесь, если конструкция массивная и очень высокая?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2012, 11:36 #1
Как провибрировать бет. смесь, если конструкция массивная и очень высокая?
mrsmith1989
 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 114

Бетонируется массивный фундамент высотой 4.2 метра и шириной 2.5 на 2. Получается, что когда опалубку выставим, с верху глубинными вибраторами далеко тянуться, да и не спуститься вниз из-за густоармированности. Окна делать в опалубке для вибрирования?
Просмотров: 2384
 
Непрочитано 01.08.2012, 12:03
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Бывают глубинные вибраторы больше 5 м, но их надо искать и покупать. И то это по слухам. Сам не видел.

Можно вешать вибратор не опалубку, но тут не ваш вариант. Да и как контролировать степень уплотнения я не знаю.

Да, делать люки в опалубке.
Или бетонировать частями/слоями с рабочим швом.

Кстати у вас охлаждение бетона должно быть ещё предусмотрено в арматуре...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 15:55
#3
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 114


А про охлаждение можно по подробнее. И почему оно необходимо?
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 17:43
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Потому что толщина бетонного массива больше 1,2 м и тепло от гидратации будет испарять воду по краям + неравномерная гидратация скорее всего => усадочные трещины.
Предусматривают или послойно с рабочим швом или охлаждение в виде трубок в арматуре.
Хотя у вас маленькая плита... Не знаю, как тут. Надо или нет.
Такое решение делается для больших массивов.
Можете на форуме поискать по словам охлаждение, КЖ и т.п.

Или спросите Серегу-Билдера.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 19:39
2 | #5
Alexcons_3


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 118


Вроде так. Идет неравномерный нагрев объема: снаружи прохладнее, внутри теплый-горячий - возникают температурно-влажностные напряжения, которые могут превысить прочность цементного камня в первоначальный период ее набора, что приводит к образованию трещин. Эта ситуация обратна пропарке, там похожие проблемы. По учебнику решениями являются применение белитовых цементов (медленно набирающих прочность, растягивается тепловыделение во времени), оптимизация состава бетона и т.п. Еще слышал про добавление льда при бетонировании какой то из плотин. Но все методы требуют расчеты и исследования.

А, вот тема поконкретнее: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74613
__________________
С уважением, Александр.
Alexcons_3 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 20:23
1 | #6
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Бывают глубинные вибраторы больше 5 м, но их надо искать и покупать. И то это по слухам. Сам не видел.
бывают бывают, совершенно ничего уникального.

насколько густое армирование? булава 51мм стандартная. бывают меньше, чуть ни 28мм (точно не помню) Думаю вашу конструкцию можно протрясти вполне традиционным способом
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 20:40
2 | #7
mksd

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
Окна делать в опалубке для вибрирования?
Не-а, просто обычно мужики приваривают к булаве арматурину и - вперёд! Что, никогда на стройке не были?
mksd вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 20:46
1 | #8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Кстати, если нет места для вибратора, то это ошибка КЖ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 05:39
#9
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


ну да, а еще должен быть ППР где должно быть описано как и что вибрировать (и вибрировать ли вообще кстати)
TOMAT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как провибрировать бет. смесь, если конструкция массивная и очень высокая?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51