осадка свай-стоек опирающихся на малосжимаемые грунты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > осадка свай-стоек опирающихся на малосжимаемые грунты

осадка свай-стоек опирающихся на малосжимаемые грунты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2012, 06:19 #1
осадка свай-стоек опирающихся на малосжимаемые грунты
Meksik
 
Расчеты
 
Новосибирск
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 36

Доброго всем времени суток. Ситуация следующая.
Эксперт просит предоставить расчет каркаса с учетом совместной работы с основанием и фундаментами. Фундамент– ростверк по сваям-стойкам. Концы свай упираются в Роговик массивный очень плотный прочный неразмягчаемый.
До 20 мая 2011года расчет по деформациям для таких фундаментов не предусматривался (см. п.6.3 СНиП 2.02.03-85; п.7.4.1 СП 50-102-2003). С введением СП 24.13330.2011 появился п.7.4.2 подпункт б, устанавливающий расчет деформаций одиночной сваи с уширением пяты (работающей как свая-стойка) или сваи-стойки (формула 7.36). Данная формула и ранее фигурировала в пособиях к СНиП для определения деформаций одиночной сваи с уширением пяты, но не для свай-стоек опирающихся на малосжимаемые грунты (Е>50МПа).
По большому счету можно было бы при расчете жесткости свай пользоваться этой зависимостью, учитывая большие значения модулей Юнга для таких грунтов (для горных пород Е=10000÷300000МПа), и получать большие величины этих жесткостей, но ввиду того, что геологи для ГП не дают характеристик механических свойств, в данной задаче возникает неопределенность: где их брать и как правильно выбрать, чтобы сильно не наврать.
Итак, вопросы:
1. Насколько уместно, по вашему мнению, применять ф.7.36 (интересен первый член суммы) для определения осадки свай-стоек, опирающихся на малосжимаемые грунты, в частности на ГП?
2. При положительном ответе на первый вопрос– Как адекватно назначить модуль сдвига?
Просмотров: 7604
 
Непрочитано 07.08.2012, 11:46
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Meksik Посмотреть сообщение
ввиду того, что геологи для ГП не дают характеристик механических свойств, в данной задаче возникает неопределенность: где их брать
Закажите геологам.

Цитата:
Сообщение от Meksik Посмотреть сообщение
как правильно выбрать, чтобы сильно не наврать.
Роговики обладают сильной анизотропией, в зависимости как лежит слюда, ...все одно наврете.

Цитата:
Сообщение от Meksik Посмотреть сообщение
Насколько уместно, по вашему мнению, применять ф.7.36
Спроите у Федоровского В.Г.

Что у меня есть, то во вложении.
Вложения
Тип файла: rar _.rar (1.81 Мб, 400 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 11:17
#3
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Meksik Посмотреть сообщение
Фундамент– ростверк по сваям-стойкам. Концы свай упираются в Роговик массивный очень плотный прочный неразмягчаемый.
аналогичный вопрос - 2-2.5м глины/суглинка, и под ним, слой известняка или доломита 20-30см толщиной - по его пробитии сочится вода, видимо под камнем глина

как ставить буронабивные сваи - в упор к листу известняка/доломита ?

или оставить зазор 30см - на провис сваи в грунте, и более широкое распределение нагрузки, относительно листа камня ?
...во этом случае, боюсь переуплотнения под пяткой сваи, и появления текучести грунта

стена 1.5 этажа, 200газо +120кирпич - чистыми до 4,5 т/м.п ростверка, но обычно 2.8-3 т/м.п
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузки и шаги фунд.jpg
Просмотров: 411
Размер:	464.9 Кб
ID:	85322  
maxara вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 13:53
#4
koyan

Инженер-гидротехник
 
Регистрация: 28.06.2013
СПБ
Сообщений: 22


Возник аналогичный вопрос, но покопавшись в характеристиках скальных грунтов (например, в СП 23.13330 есть пара таблиц), понял, что условие "l/d > G1l/G2d > 1" в начале пункта 7.4.2 не выполняется. У скалы E примерно на 2-3 порядка выше, чем у дисперсного грунта, G2 примерно так же больше G1, тогда указанная дробь явно меньше единицы.
koyan вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 14:06
1 | #5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от koyan Посмотреть сообщение
в начале пункта 7.4.2 не выполняется
Закрой СП 24.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > осадка свай-стоек опирающихся на малосжимаемые грунты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
При испытании свай - итоговая осадка 4 см? Volodya Основания и фундаменты 4 19.04.2012 19:36
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 Марина Савина Основания и фундаменты 27 09.07.2010 20:52
Осадка свай Nana Основания и фундаменты 23 16.02.2007 10:27