Нагрузка от фрагмента схемы, сейсмика, ошибка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нагрузка от фрагмента схемы, сейсмика, ошибка

Нагрузка от фрагмента схемы, сейсмика, ошибка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2012, 03:43 #1
Нагрузка от фрагмента схемы, сейсмика, ошибка
PATRONzzz
 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85

Выполнил расчет схемы с сейсмическим загружением. Здание обычное, рамная конструкция. Необходимо было выдать нагрузки на фундаменты. Решил воспользоваться нагрузкой от фрагмента и увидел следующую картину. Суммарные усилия в стержнях по всем формам сесмичесикого загружения по У (рисунок 2), не совподают с нагрузками на фрагмент (рисунок 1). Т.е. не совпадают знаки. Появилось мнение что при сложении форм методом квадратов нагрузки от фрагмента вычислялись без корректировки знака. Кстати отдельно по каждой форме все нормально, проблемы появляются только при нахождении суммарных усилий по всем формам.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 330
Размер:	23.8 Кб
ID:	85241  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 329
Размер:	35.8 Кб
ID:	85242  


Последний раз редактировалось PATRONzzz, 10.08.2012 в 05:06.
Просмотров: 5339
 
Непрочитано 10.08.2012, 11:43
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Т.е. не совпадают знаки.
Всё нормально там.
На правой картинке ВНУТРЕННИЕ усилия в стержнях, на левой - ВНЕШНЯЯ нагрузка.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2012, 10:03
#3
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Ни чего не впорядке. Слева на рисунке одна колонна сжата вторая растянута, а на втором рисунке обе реакции направлены вниз.
PATRONzzz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 10:10
#4
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


На всякий случай поясню, слева посчитанные реакции в опорах. Реакции, а внешняя нагрузка.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 10:44
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Ни чего не впорядке.
Ну да, я немного запарился, приношу извинения.
Ответ на ваш вопрос, кажется - http://scadhelp.com/faq/scad.html
Ваша догадка верна, очевидно.
Цитата:
:Вопрос №14: Прошу прояснить ситуацию с нагрузками от фрагмента схемы от комбинаций загружений, включающих сейсмические нагрузки. Рассматриваем элемент 12 (колонна). В РСУ, полученных для первого сечения этого элемента (т.е. в 1-м от нижнего опорного узла 19) максимальный изгибающий момент возникает от комбинации - 0.9*L1+0.9*L2+0.9*L3+0.9*L4+0.9*L5+0.5*L6+L9:
N=-16.556тс, Mk=-2.45E-04тсм, My=-16.943тсм, Qz=8.147тс, Mz=0тсм, Qy=0.802тс.
Создаем комбинацию загружений по вышеуказанной формуле. Задаем группу элементов "Вся схема" для определения нагрузок на опорные узлы баз колонн. Создаем группу узлов, включающую все опорные узлы колонн. В постпроцессоре "Анализ нагрузок от фрагмента схемы" выбираем созданную комбинацию и видим такую "картину" для узла 19:
RX=0.87тс, RY=8.15тс, RZ=17.18тс, RUX=5.25тсм, RUY=0тсм, RUZ=0тсм.
Чем объяснить расхождение величин моментов в теле колонны и в заделке более чем в три раза?

Ответ №14:
Если в комбинацию вошло динамическое загружение (в Вашем случае загружение 9 - сейсмика по Y), то у Вас, как правило, будет возникать несоответствие, которое Вы заметили. Ниже приведен фрагмент текста из нашей документации, в котором поясняется причина таких расхождений: «При анализе усилий (реакций), действующих на фрагмент расчетной схемы при наличии некоторых динамических загружений (например, при расчете на сейсмическое воздействие), может возникнуть ситуация, при которой полученные результаты не удовлетворяют условиям равновесия, а их значения намного превышают ожидаемые. Дело в том, что результатом расчета по этому динамическому загружению является свертка перемещений или усилий по всем учитываемым формам собственных колебаний. Эта нелинейная процедура состоит в том, что суммируются квадраты результатов по каждой форме, а затем из этой суммы извлекается квадратный корень. Полученные по правилу "корень из суммы квадратов" усилия в отдельных сечениях и перемещения отдельных точек, которые возникают в процессе сейсмических колебаний, соответствуют различным моментам времени и поэтому нарушают условия равновесия».
Данная проблема "уйдет", если в динамическом загружении участвует только одна форма колебаний (и то только в случае, если в комбинации правильно угадан знак «+» или «-»).
Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
На всякий случай поясню, слева посчитанные реакции в опорах.
Ну, скажем так, реакции обычно у нас вверх направлены, на то они и реакции. Режим "Нагрузки от фрагмента схемы" потому так и называется, что он выдает именно внешние нагрузки на указанные узлы от условно отбрасываемой части схемы. Эти узлы потом можно сохранить как отдельную схему... и т. д.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 01:42
#6
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Спасибо. Странная недоработка, в Лире в такой же сетуации проблем не возникало.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 16:46
#7
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Уважаемые форумчане а как бороться с данной проблемой?
Если стоит задача выдать нагрузки на фундаменты при сейсмике, с помощью СКАДа.
Letul вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 04:35
#8
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Какая версия программы?
Нагрузку на фрагмент отбрасывай сразу (хотя может в последней версии что то и изменилось, в версии 11.3.1 возникли вышеизложенные проблемы).
Лучше всего подойдет 51 КЭ во вкладке специальные КЭ. А потом для него (них), вывод РСН или РСУ.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 09:27
#9
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Спасибо за ответ.
Версия программы 11.5 сборка март 2013, в программе ничего не изменилось, для себя сделал вывод что нагрузки на фрагмент схемы можно посмотреть через 51 КЭ, или по эпюрам усилий в стержнях если это металл.
Но недоработка в СКАДЕ более чем странная при работе с ЛИРОЙ такой проблемы нет вчера проверял
Letul вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нагрузка от фрагмента схемы, сейсмика, ошибка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ошибка при генерации схемы FORUM -> SCAD Tony_Chu SCAD 10 11.04.2011 11:10