Подскажите по лестницам в пром здании. снип 2.09.02-85*. Украина.
mayramy
 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 17

Здание этажерка с оборудованием 12*15м, высота 26м, ЖБ, стены сендвич, степень огнестойкости здания II, категория здания В, 8 ярусов, на двух последних 7ом-8ом) есть операторы по два чел, и на отм 0.00 есть 3 чел (у них есть выход прям на улицу. Читая Снип 2.09.02-85* (с Укр. изм №1) по пункту 2.30 хотел сделать по зданию лестницы С2 (внутр. открытые) аж до 8-го яруса, и по наружной стене эвакуационную лестницу П2 (металлическую) с уклоном 6:1,,

но вот пункт 2.37 меня сбивает ,, должна ли у меня быть ЛК та еще и с Н4?

знающие люди направьте меня на путь истины,,
Просмотров: 6632
 
Непрочитано 09.09.2012, 23:31
#2
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


В пром зданиях не силен. Но уклон 6:1 точно нельзя - п.2.59. И скорее всего пройдет СК1 и С3.
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 14:24
#3
mayramy


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
В пром зданиях не силен. Но уклон 6:1 точно нельзя - п.2.59. И скорее всего пройдет СК1 и С3.
спасибо за исправление,, будет внутри СК 1 и снаружи П2 с уклоном 1:1 (чем тогда П2 отличается от С3 я так и не знаю)

и еще вопрос в тему: у меня есть очень длинные марши в плане до 9900, я знаю что эта длина ограничивается только в нормах не могу найти какой длиной, и какая должна быть длина горизонтального участка который делит лестничный марш.
mayramy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 17:52
#4
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


ДБН В.1.1.7–2002 - здесь искали?
ПС: у П2 низ на уровне 2.5 м от земли, уклон круче допустим и т.д.
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 15:55
#5
mayramy


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 17


еще вопрос. в снипе 2.09.02-85* в п. 2.58 написано что уклон ЛК должен быть 1:2 при ступени 300,, а ДБН В.1.1.7–2002 п.5.35 что мин уклон может быть 1:1 при ступени 250*220 ,, Где же тут истина???
mayramy вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 17:23
#6
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


"5.35. Уклон лестниц (лестничных маршей) должен быть не более чем 1:1; ширина проступей - не менее чем 0,25 м, а высота подступенка - не более чем 0,22 м, кроме специально оговоренных в НД случаев." - то есть СНиП 2.09.02-85* п. 2.57 - истина.

но - "[FONT=&quot]...Допускается:
...
в) уменьшать до 0,12 м ширину проступей лестниц, которые ведут только к помещению, в котором одновременно может находиться не более 5 человек (кроме помещений категорий А и Б)."[/FONT]
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2012, 00:57
#7
mayramy


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 17


kechua Опять спасибо)) как я понял что уклон для лестницы может быть 1:1 а для ЛК только 1:2 а эвакуацию людей с постоянных раб. мест можно проводить только через ЛК,,

Ещё,, вопрос, имеется лестница с наборными ЖБ ступенями, но высота этажа не кратна 150мм, в моем случае нужно куда-то деть 100мм могу ли я сделать первую ступень высотой 50мм?
mayramy вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2012, 21:44
#8
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


В марше все ступени должны быть одинаковые. Здесь можно уклон косоуров сделать не точно 1:2(50%), а так что б ступень спряталась или наоборот. Тогда уклон проступи должен быть не больше 2%(уклон марша в пределах 47,5-52,5%), и лучше в сторону подъема.
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 16:44
#9
mayramy


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 17


kechua спс,, как вариант,, а если пандус ?? и если пандус то где регламентируется уклон,,
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: моя ЛК.PNG
Просмотров: 147
Размер:	30.0 Кб
ID:	87104  

Последний раз редактировалось mayramy, 17.09.2012 в 17:27. Причина: ачепятка
mayramy вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 01:08
#10
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Пандус для чего? Для эвако - 1:6

ДБН В.1.1.7–2002
5.29. На полу по пути эвакуации не допускается устраивать перепады высот и выступы, за исключением:
а) перепада высот, на котором устроен пандус с уклоном не более 1:6;

ПС Внимательнее!
ППС Интересная ЛК получилась, а стены ее где?
ПППС И лестничная площадка не может быть пандусом, допустимый уклон 2%, если не ошибаюсь.

Последний раз редактировалось kechua, 18.09.2012 в 01:18.
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 11:14
#11
mayramy


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 17


п. 5.29 нашел когда ехал домой))). Я уже устал говорить вам спасибо)),,

на предпоследнем этаже на площадку один ЛМ выходит на 50мм а второй на 100мм,, буду "крутится" как обыграть 50мм,,
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 123
Размер:	51.8 Кб
ID:	87149  
mayramy вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 14:15
#12
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


В добрый "путь"))
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 15:33
#13
mayramy


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
В добрый "путь"))
вота что вышло,,,, мой ГАП говорит что все в пределах норм..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 129
Размер:	36.0 Кб
ID:	87176  
mayramy вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 20:48
#14
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


А окна будут? Темно-серое - пандусы? Стрелки надо показать по типу маршевых, только в сторону спуска, и уклон.
kechua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 10:55
#15
mayramy


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
А окна будут?
конешно когда устаканиться конструкции , а то я уже 2 раза их рисовал,, теперь нарисую только когда все станет точно,,
Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Темно-серое - пандусы?
ага..

Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Стрелки надо показать по типу маршевых, только в сторону спуска, и уклон.
еще руки не дошли,,
mayramy вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 17:36
#16
leninV


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79


Я сегодня слишком перечитал нормы и голова не соображает. Помогите определить ширину лестницы из подвального помещения(помещение приемных бункеров угля) площадью примерно 650кв.м. СНиП 2.09.02—85* Определил что нужно 2 эваковыхода, так как площадь больше 300кв.м. (пункт 2.28) Планирую лестницы делать внутренними открытыми металлическими без ограждающих стен (тип С2). Как принять ширину лестницы? Согласно пункту 2.28 из подвалов площадью более 300м.кв однозначно нужно 2 выхода, пишут, что эвакуационные выходы из помещений категории В (как у меня) следует, как правило, предусматривать через обособленные лестничные клетки, имеющие выход непосредственно наружу. Значит я уже не могу использовать лестницу типа С2 (внутренняя открытая без ограждающих стен)??

Последний раз редактировалось leninV, 19.07.2013 в 10:13.
leninV вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2013, 12:59
#17
leninV


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79


Еще вопрос на тему лестниц:если приняли лестницу из подвала типа С1(внутренняя в лестничной клетке) то можно ли ее делать металлической? Ограждение лестничной клетки делаю сэндвич панелью 80мм, что соответствует противопожарной перегородке 1-го типа.
leninV вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2013, 14:31
#18
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Из чего делать зависит от степени огнестойкости здания.
ДБН В.1.1.7–2002 - таблица 4
kechua вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2013, 14:40
#19
leninV


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79


Спасибо, был невнимателен, я эту таблицу уже замусолил, а ответ проглядел. Там написано, что при огнестойкости здания IIIа стены лестничной клетки - REI60 а сами лестницы(косоуры, ступеньки, площадки) должны быть R60.
leninV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите по лестницам в пром здании. снип 2.09.02-85*. Украина.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) Сергей К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.01.2009 11:43