Обоснование применимости безсвязевого покрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обоснование применимости безсвязевого покрытия

Обоснование применимости безсвязевого покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2012, 07:52 #1
Обоснование применимости безсвязевого покрытия
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065

В проекте заложено, что неизменяемость покрытия в горизонтальной плоскости обеспечивается профнастилом. Про недостактки в курсе, про то что ГС надежнее - тоже, как закреплять, как считать листы понятно, за исключением того, что не могу найти методику проверки допустимости безсвязевого покрытия при конкретной марке профнастила, т.е. достаточна ли жесткость профнастила в плоскости покрытия.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 3268
 
Непрочитано 13.09.2012, 08:36
1 | #2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Методика оценки описана в "Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках".
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 10:20
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Из СП 16.13330.2011
Цитата:
15.4.6*По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рекомендуется совмещать в плане.

Верхние*пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.

15.4.7*При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм.
Связи нужны!!!
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 10:58
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Из СП 16.13330.2011

Связи нужны!!!
В очередной раз можно "похвалить" лингвистические достоинства наших норм. Указанные пункты находятся в разделе 15 "Дополнительные требования по проектированию некоторых видов зданий, сооружений и конструкций". При этом прямо не говорится - какие это все-таки виды. В частности, в подразделе 15.4 "связи" можно смутно догадываться, что все написанное - для одноэтажных промышленных зданий с кранами. У меня же - двухэтажный рамный каркас с балками и с небольшой "зальной" вставкой без кранов, перекрываемой фермами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 11:06
#5
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
неизменяемость покрытия в горизонтальной плоскости обеспечивается профнастилом
Незабудьте обеспечить предел огнестойкости согласно табл.21 123-ФЗ:
Строительные конструкции бесчердачных покрытий настилы (в том числе с утеплителем) RE 30...RE 15
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 11:06
#6
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Связи нужны!!!
конечно нужны. Вот диск из профнастила(правильно сконструированный) и является связью )))

Цитата:
Строительные конструкции бесчердачных покрытий настилы (в том числе с утеплителем) RE 30...RE 15
неверно. если использовать профлист как связь, то смотри "Несущие стены, колонны и другие несущие элементы "
102030 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 11:18
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Из СП 16.13330.2011

Связи нужны!!!
И снова - СП 16.13330.2011 не является обязательным документом.
Согласно распоряжения правительства 1047-р за подписью ВВП, обязательным является СНиП II-23-81* (см. приложение к этому распоряжению). СП же является рекомендательным и применяется на добровольной основе (можете руководствоваться им, можете послать к терапевту).

СНиП же говорит следующее:
п.13.18, абзац 4:
"При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости при монтаже"
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 11:34
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И снова - СП 16.13330.2011 не является обязательным документом.
Согласно распоряжения правительства 1047-р за подписью ВВП, обязательным является СНиП II-23-81* (см. приложение к этому распоряжению). СП же является рекомендательным и применяется на добровольной основе (можете руководствоваться им, можете послать к терапевту)
Если СП в техзадании записан - никуда не денешься.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 11:46
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А вот тут фиг знает, как оно с юридической точки зрения, не специалист. Ведь СНиП главнее СП (по тому распоряжению). Следовательно, если СНиП и СП в каком-либо месте расходятся друг с другом - обязаны выполнять требования СНиП.
Ну, по идее так, но упорствовать не буду.. = ))

Offtop: Из моей практики - техзадание проектировщик сам себе и пишет обычно, ибо заказчик не в состоянии это сделать (некому там, специалисты все типа алины из другой темы). Выяснил, чего ему (заказчику) надо, написал, отдал, он прислал обратно со своей подписью.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 12:03
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение

Offtop: Из моей практики - техзадание проектировщик сам себе и пишет обычно, ибо заказчик не в состоянии это сделать (некому там, специалисты все типа алины из другой темы). Выяснил, чего ему (заказчику) надо, написал, отдал, он прислал обратно со своей подписью.
Я в данном случае только проверяльщик. Кроме того, сам себе записывая ТЗ, проектировщик не всегда может угадать, какой гадкий пунктик выскочит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обоснование применимости безсвязевого покрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Общие указания в конструкторской документации по демонтажу покрытия Yura2008 Технология и организация строительства 10 22.01.2012 18:54
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41