Расчет стены приямка как плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет стены приямка как плиты

Расчет стены приямка как плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2012, 16:23 #1
Расчет стены приямка как плиты
Sanyaf
 
Украина
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 202

Добрый день!
Прошу помочь разобраться с граничными условиями для следующей задачи.
Технологический прямок под кабели расположенный в земле на глубине около 0,5м от пов-ти земли. С одной и с другой стороны (см. вложение) к приямку подходят бетонные блоки (высота 2,5м) с замоноличенными в них пластиковыми трубами под кабели. Приямок перекрывается сборными плитами. Размеры прямка в плане (по внутренним стенам) 6,3х1,9м, высота – 6,6м (до днища).
Геология очень-очень примерная: суглинок полутвердый со щебнем, обводненный.
Считаю большую стену приямка как плиту на боковое давление от: собственного веса грунта, давление воды на стену, колесная нагрузка НК-80.

Лира 9.6 r9. Признак схемы 3. В качестве граничных условий для плиты задаю защемление по трем сторонам со связями по Z, UX, UY. В местах примыкания блока – связь только по Z.
Смущают точки где меняется тип граничных условий: по результатам армирования из ЛИР-АРМ доходит до арматуры диам. 36мм при шаге 200мм. Не силен в хитростях моделирования, может здесь есть прием более реально отражающий работу этой конструкции?

И еще. Все таки поперечные силы Qx, Qy из расчета в Лире адекватны, чтобы по ним считать на продавливание? Или неправда и по усилиям в Лире и по армированию в Лир-Арм?
Спасибо!

Offtop: В архиве: файл лиры, текстовый файл и картинки с результатами расчета.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: чертеж.jpg
Просмотров: 364
Размер:	28.3 Кб
ID:	86962  

Вложения
Тип файла: zip zip.zip (312.3 Кб, 63 просмотров)


Последний раз редактировалось Sanyaf, 13.09.2012 в 16:44. Причина: вложения
Просмотров: 3776
 
Непрочитано 13.09.2012, 16:31
#2
wnc

и..пытатель
 
Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155


а где файл?
wnc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 13:17
#3
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Подскажите, пожалуйста, хотя бы касательно поперечки:

Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Все таки поперечные силы Qx, Qy из расчета в Лире адекватны, чтобы по ним считать на продавливание? Или неправда и по усилиям в Лире и по армированию в Лир-Арм?
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 22:42
#4
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Уже много раз обсуждали, что поперечку лучше считать "ручками". Поищите по форуму - найдете.
Van вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2012, 14:54
#5
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
что поперечку лучше считать "ручками"
меня инресуют усилия - их лир-визор правильно выдает? Чтоб по ним потом ручками?

...
Offtop: Господа проектировщики, почему такой игнор?

Последний раз редактировалось Sanyaf, 17.09.2012 в 13:08.
Sanyaf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет стены приямка как плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ищу серию или расчет ребристой малоуклонной плиты 3х18 м Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2011 16:24
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00