соединение ВЛ(АС) и ВЛЗ (СИП-3) на опоре
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > соединение ВЛ(АС) и ВЛЗ (СИП-3) на опоре

соединение ВЛ(АС) и ВЛЗ (СИП-3) на опоре

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2012, 11:37 #1
соединение ВЛ(АС) и ВЛЗ (СИП-3) на опоре
dima_25
 
Регистрация: 30.08.2010
Сообщений: 25

Добрый день!
Друзья, подскажите, пожалуйста, могу ли я выполнить на двухцепной линии ВЛ-6кВ переход с 6хАС-70/11 на 6хСИП-3 на угловой анкерной опоре (угол поворота оси ВЛ равен 65 град.). Хочу выполнить часть трассы ВЛ-6кВ защищенными проводами, чтобы уменьшилась охранная зона ВЛ до 5м согласно Постановлению ПРФ №160
Просмотров: 6357
 
Непрочитано 01.10.2012, 09:09
#2
kolyafedor


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 1


а в чём сложность? между натяжными гирляндами, в месте где нет тяжения, соединить зажимами ПА оба типа проводов и всё
kolyafedor вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 22:18
#3
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


чо подразумевается под 6хАС-70/11... и 6хСИП-3...? и причем сдесь угловая анкерная опора...?

похоже... это две цепи по три провода АС с одной стороны, и надо перемудрить на такоеже но СИП-3 с другой стороны...
хитрость незамысловатая конечно...
только опора анкерная, и ктому же угловая...
надо уравновесить то чо есть с тем чо будет...
и тогда да...
Redj-ЭС вне форума  