Непрочитано 18.01.2012, 08:08 #1
Вопрос по СИП панелям.
Orson
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 150

Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Впервые дали проект с условием проектирования из сип панелей. Мансарда. Посчитав на скорую руку смету, архитектор убедил заказчика, что из СИП панелей мансарда выйдет дешевле, чем если сделать сначала деревянный каркас, и потом обшивать его.
То есть необходимо запроектировать мансарду полностью из СИП панелей. Но пролеты там больше чем максимальная длина панели. Поэтому нужно использовать хотя бы обрешетку, которую опирать на стеновые сип панели. А на нее уже укладывать панели покрытия.
Так вот. Вопрос в том, что на всех проектах на стеновую сип панель опирают распределенную нагрузку от панели покрытия. А тут получается сосредоточенная нагрузка от обрешетки. Если кто сталкивался с таким подскажите возможен ли такой вариант загружения стеновой сип панели? И с каким тогда лучше шагом ставить обрешетку.
Заранее благодарен
Просмотров: 3679
 
Непрочитано 18.01.2012, 08:54
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Так что на что опирается? Вообще непонятно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 19:14
#3
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 150


СИП панели перекрытия на обрешетку из бруса 100х50, а брус на стеновые СИП панели. Как в обычном ребристом перекрытии, опирающимся на стену, за исключением того, что стена все таки состоит из 2-х слоев ДСП и пенопласта. Пенопласт может держать сосредоточенную нагрузку?
Orson вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2012, 19:53
1 | #4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
СИП панели перекрытия на обрешетку из бруса 100х50, а брус на стеновые СИП панели. Как в обычном ребристом перекрытии, опирающимся на стену, за исключением того, что стена все таки состоит из 2-х слоев ДСП и пенопласта. Пенопласт может держать сосредоточенную нагрузку?
Вроде как у сип-панели по длинным краям ребра стоят - т.о. они должны играть роль несущих стропил. При длине ската больше длины панели нужно ставить продольные прогоны в местах стыка панелей. Никаких обрешеток не надо.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2012, 19:54
#5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Одна тема была уже удалена. На переименование этой (за упрямство) - 6 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по СИП панелям.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35