Требуется заделать проем в ж.б плите после демонтажа лестницы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требуется заделать проем в ж.б плите после демонтажа лестницы

Требуется заделать проем в ж.б плите после демонтажа лестницы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2012, 08:11 #1
Требуется заделать проем в ж.б плите после демонтажа лестницы
DAnte1988
 
Регистрация: 05.10.2012
Сообщений: 6

Может кто сталкивался... Имеется спортзал, посреди зала проходит железобетонная лестница. Требуется ее демонтировать и заделать проем в ж.б плите. Как обеспечить совместную работу плиты и монолитного участка? В принципе даже не суть, чем будет заделываться проем. Подойдут ли металлические конструкции? И опять же. Как обеспечить совместную работу?
Просмотров: 7844
 
Непрочитано 05.10.2012, 08:38
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Встречный вопрос. Можно ли хирургу выполнить операцию больному давая команды фельдшеру по телефону?


Из Военного устава 1716 года
"Чего ради Инженер должен прежде начатия всякой работы рисунок учинить, и оный командующему Генералу для осмотру и его на то соизволение вручить, дабы он в том ответу дать должен не был."

Последний раз редактировалось Регистр, 05.10.2012 в 09:02.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 08:46
#3
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


чертеж - язык инженера
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 09:02
1 | #4
const-13


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58


http://dwg.ru/dnl/10152 стр. 77
const-13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 09:32
#5
DAnte1988


 
Регистрация: 05.10.2012
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Из Военного устава 1716 года
"Чего ради Инженер должен прежде начатия всякой работы рисунок учинить, и оный командующему Генералу для осмотру и его на то соизволение вручить, дабы он в том ответу дать должен не был."


Извиняюсь за качество изображения, лучше сделать нет возможности
DAnte1988 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 11:25
#6
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


а шо сверху плиты?
yuura вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 12:13
#7
DAnte1988


 
Регистрация: 05.10.2012
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
а шо сверху плиты?
Все свободное пространство-это спортзал. Сверху плиты только деревянное покрытие пола
DAnte1988 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 12:16
#8
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


сверху помещение или крыша?
yuura вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 12:21
#9
DAnte1988


 
Регистрация: 05.10.2012
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от const-13 Посмотреть сообщение
Литература очень полезна, спасибо, но восстанавливать перекрытие не требуется. Нужно устраивать новое. Рассматриваю вариант "Деревянный щит не выступающий над полом". Возможно ли?

Цитата:
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
сверху помещение или крыша?
сверху находится крыша

Важный момент. По периметру здания расположены металлические колонны с шагом 6м. Люди, осущетсвлявие обследование (визуальное) здания для реконструкции утверждают что перекрытие между первым этажом и спортзалом монолитное, но почему то верится с трудом

Последний раз редактировалось DAnte1988, 05.10.2012 в 12:30.
DAnte1988 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 20:13
#10
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Уточняюще-наводящие вопросы - это у вас лестница снизу вверх и спортзал наверху? И заделываемое отверстие в полу спортзала? Или с пола спортзала вверх и заделываемое отверстие в потолке спортзала? Нужен разрез и планы нижних и верхних этажей как минимум. Фото с места происшествия тоже приветствуется.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 20:45
#11
rontiy


 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117


Стойки снизу по углам проема нельзя установить?
rontiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 07:08
#12
DAnte1988


 
Регистрация: 05.10.2012
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Уточняюще-наводящие вопросы - это у вас лестница снизу вверх и спортзал наверху? И заделываемое отверстие в полу спортзала? Или с пола спортзала вверх и заделываемое отверстие в потолке спортзала? Нужен разрез и планы нижних и верхних этажей как минимум. Фото с места происшествия тоже приветствуется.
Спортзал наверху, лестница поднимается с 1го этажа. Размер отверстия 3000х4800. Требуется заделать пол спортзала. Проблема в том что планы первого этажа отсутствуют, приходится работать с тем, что есть. Как и отсутствуют фотографии
DAnte1988 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 08:22
#13
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DAnte1988 Посмотреть сообщение
Рассматриваю вариант "Деревянный щит не выступающий над полом". Возможно ли?
Жизнеспособно.
Регистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требуется заделать проем в ж.б плите после демонтажа лестницы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25