Опирание ж.б. перемычек на газобетон. Толщина армированного растворного шва
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 22515
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Монолитные перекрытия над проемами возьмут часть нагрузки, разгрузив сборные перемычки. Тогда у вас расчет на смятие пройдет с запасом. Цитата:
Ключевые слова "на наружную газобетонную кладку", наверное. Кто знает, что станет со стенами лоджий из газобетона через 10-20 лет эксплуатации, вопросы морозостойкости и сопротивления другим атмосферным влияниям...
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117
|
playgamer, большое спасибо за ответы
Цитата:
Но проармировать шов над плитой не помешает. Вопрос в толщине шва. Наверное, стоит сделать его стандартной толщины или слегка уширенным 15-20мм. Цитата:
Но дело в том, что толщина 42мм требуется из конструктивных соображений для выравнивания уровней рядов кладки над перемычкой и вопрос состоит не столько даже в том, увеличит ли такой шов несущую способность (поменяет ли форму эпюры), сколько в том, обеспечит ли он свою марочную прочность (в данном случае М75) при такой толщине. Ведь не зря же написан п.6.40 СНиП II-22-81*: "Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку, следует предусматривать слой раствора толщиной не более 15 мм, что должно быть указано в проекте". Но здесь речь идет, видимо, о неармированном шве. Так вот я хочу понять какова предельная толщина армированного шва и допустимо ли устраивать его толщиной 42мм. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Тогда по аналогии с п. 6.41 - армируйте кладочными сетками в верхней и нижней зоне.