Как определить расчетную длину колоны?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить расчетную длину колоны?

Как определить расчетную длину колоны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2012, 20:44 #1
Как определить расчетную длину колоны?
.:Nikolas:.
 
Харьков
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 57

Есть рама, закреплена жестко в низу и шарнирно в верху. Расчетная длина 2, а если учесть пространственную работу и связи и всего этого упругую работу то получается меньше 1. что правильно?
Просмотров: 4402
 
Непрочитано 08.10.2012, 20:50
#2
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


По всей видимости и то и другое правильно. А что помешало схему приложить
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 22:23
#3
.:Nikolas:.


 
Регистрация: 13.03.2011
Харьков
Сообщений: 57


схему помешало положить ее отсутствие дома на работе нет инета, и нельзя выносить. а как можно обосновать человеку который категорически против второго варианта. схема проста до безобразия 2 пролета по 24 м, шаг колон наружные 6 м внутри 12 м. связи горизонт. вертик. по покрытию, вертикальные по колонам.
.:Nikolas:. вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 22:42
#4
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


А расчетную длину Вы в плоскости или из плоскости рамы определяете?
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 23:40
#5
.:Nikolas:.


 
Регистрация: 13.03.2011
Харьков
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А расчетную длину Вы в плоскости или из плоскости рамы определяете?
В плосости. из плоскости все предельно ясно, расчетная длина между точками раскрепленния. Интерес вызывает мю в плоскости рамы.
.:Nikolas:. вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 23:51
#6
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Я подумал из плоскости. Связи из плоскости не могут влиять на расчетную длину в плоскости, поэтому мю=2
 
 
Непрочитано 09.10.2012, 00:07
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Если покрытие образует жёсткий диск, то см. п. 6.11 СНиП II-23.
SetQ на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 00:20
#8
.:Nikolas:.


 
Регистрация: 13.03.2011
Харьков
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Я подумал из плоскости. Связи из плоскости не могут влиять на расчетную длину в плоскости, поэтому мю=2
а как же связи на торце здания?


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если покрытие образует жёсткий диск, то см. п. 6.11 СНиП II-23.
да покрытие образует жесткий диск.
.:Nikolas:. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 00:23
#9
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от .:Nikolas:. Посмотреть сообщение
а как же связи на торце здания?
А они как могут влиять на все остальные рамы, кроме торцевых?
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 00:38
#10
.:Nikolas:.


 
Регистрация: 13.03.2011
Харьков
Сообщений: 57


а жесткий диск. да еще и связи горизонтальные по фермам что не могут распределить усилия. их что нельзя учесть как упругую связь?
.:Nikolas:. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 01:20
#11
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


ну если хватит жесткости жесткого диска, то можно и так рассуждать. Вообще-то жесткий диск одеспечивает раскрепление из плоскости гориз. элементы. А крестовые связи по порытию у Вас в каждом шаге рам или выделены в связеаый блок?
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 09:28
#12
.:Nikolas:.


 
Регистрация: 13.03.2011
Харьков
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А крестовые связи по порытию у Вас в каждом шаге рам или выделены в связеаый блок?
в связевой блок. по контуру здания и всередине где вертикальные связи по каркасу.
.:Nikolas:. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 11:00
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от .:Nikolas:. Посмотреть сообщение
а жесткий диск. да еще и связи горизонтальные по фермам что не могут распределить усилия. их что нельзя учесть как упругую связь?
Жесткий диск сам по себе только объединяет верха колонн (вернее, рам). При этом, если нагрузки на всех рамах ОДИНАКОВЫЕ, жесткий диск в одиночестве никак не увеличивает устойчивость отдельной колонны (вернее, рамы) в плоскости рамы.
Чтобы считать колонну закрепленной вверху неподвижно (в плоскости рамы), надо, чтобы диск был не только жестким, но и НЕПОДВИЖНЫМ (в рассматриваемом направлении). Диск (его собственную жесткость в своей плоскости считаем достаточной) будет неподвижным, если имеются связи по колоннам в торцах или еще где-нибудь в не менее двух местах (разнесенные). В вашем здании есть такие связи? Если да, то мю=0,7 согласно п.6.11 и табл.71,а. И только для случая симметричного загружения рамы.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.10.2012 в 11:05.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 11:11
#14
.:Nikolas:.


 
Регистрация: 13.03.2011
Харьков
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Жесткий диск сам по себе только объединяет верха колонн (вернее, рам). При этом, если нагрузки на всех рамах ОДИНАКОВЫЕ, жесткий диск в одиночестве никак не увеличивает устойчивость отдельной колонны (вернее, рамы) в плоскости рамы.
Чтобы считать колонну закрепленной вверху неподвижно (в плоскости рамы), надо, чтобы диск был не только жестким, но и НЕПОДВИЖНЫМ (в рассматриваемом направлении). Диск (его собственную жесткость в своей плоскости считаем достаточной) будет неподвижным, если имеются связи по колоннам в торцах или еще где-нибудь в не менее двух местах (разнесенные). В вашем здании есть такие связи? Если да, то мю=0,7 согласно п.6.11 и табл.71,а. И только для случая симметричного загружения рамы.
да связи по торцам есть с обеих сторон. Ну совсем не подвижным это мало вероятно видь какая то податливость будет. из не симметричной нагрузки может быть только снег
.:Nikolas:. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 11:46
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от .:Nikolas:. Посмотреть сообщение
да связи по торцам есть с обеих сторон. Ну совсем не подвижным это мало вероятно видь какая то податливость будет. из не симметричной нагрузки может быть только снег
1. На практике идеально неподвижных, неподатливых вещей нет. Я говорю о принципе подхода к п. 6.11. Если написано "При наличии жесткого диска..", это не значит, что все написано. Кроме того, я оговорился, что жесткость диска считаем достаточной. Податливость связевой системы по колоннам тоже не может быть принципиально большой. Такой, чтобы мю с 0,7 резко стал 2. 2 - это уже когда связей совсем нет.
2. Если рассматривается комбинация нессиметричного загружения, то неважно, отчего эта несимметричность - важно, что мю уже не будет 0,7, к тому же будет разной для колонны слева и справа.
При несимметричном снеге если на одной колонне нагрузка увеличивается, то на другой уменьшается. Но из этого не следует, что первая колонна, посчитанная при мю=0,7 от симметричного снега, обязательно потеряет устойчивость - мю изменится за счет "помощи" разгруженной колонны, и возможно колонна пройдет.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.10.2012 в 11:51.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 12:16
#16
.:Nikolas:.


 
Регистрация: 13.03.2011
Харьков
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. На практике идеально неподвижных, неподатливых вещей нет. Я говорю о принципе подхода к п. 6.11.
а как быть с тем что п 6,11 звучт "6.11*. Коэффициенты расчетной длины m отдельных участков ступенчатых колонн..."?
.:Nikolas:. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить расчетную длину колоны?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить расчетную длину стойки. vit.z. Конструкции зданий и сооружений 14 15.06.2012 21:57
Влияние податливости опорного узла и узла стыка колонны с ригелем на расчетную длину колонны abc Расчетные программы 9 21.05.2012 13:56
Какой принять расчетную длину стоек промышленнной этажерки? Португалец Конструкции зданий и сооружений 18 11.01.2011 11:32
Как SCAD принимает расчетную длину? Святослав_ SCAD 30 17.02.2010 11:11
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14