Как определить расчетную длину колоны?
Харьков
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 4402
|
|
||||
Регистрация: 13.03.2011
Харьков
Сообщений: 57
|
схему помешало положить ее отсутствие дома на работе нет инета, и нельзя выносить. а как можно обосновать человеку который категорически против второго варианта. схема проста до безобразия 2 пролета по 24 м, шаг колон наружные 6 м внутри 12 м. связи горизонт. вертик. по покрытию, вертикальные по колонам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2011
Харьков
Сообщений: 57
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Чтобы считать колонну закрепленной вверху неподвижно (в плоскости рамы), надо, чтобы диск был не только жестким, но и НЕПОДВИЖНЫМ (в рассматриваемом направлении). Диск (его собственную жесткость в своей плоскости считаем достаточной) будет неподвижным, если имеются связи по колоннам в торцах или еще где-нибудь в не менее двух местах (разнесенные). В вашем здании есть такие связи? Если да, то мю=0,7 согласно п.6.11 и табл.71,а. И только для случая симметричного загружения рамы.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.10.2012 в 11:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2011
Харьков
Сообщений: 57
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. Если рассматривается комбинация нессиметричного загружения, то неважно, отчего эта несимметричность - важно, что мю уже не будет 0,7, к тому же будет разной для колонны слева и справа. При несимметричном снеге если на одной колонне нагрузка увеличивается, то на другой уменьшается. Но из этого не следует, что первая колонна, посчитанная при мю=0,7 от симметричного снега, обязательно потеряет устойчивость - мю изменится за счет "помощи" разгруженной колонны, и возможно колонна пройдет.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.10.2012 в 11:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2011
Харьков
Сообщений: 57
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить расчетную длину стойки. | vit.z. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 15.06.2012 21:57 |
Влияние податливости опорного узла и узла стыка колонны с ригелем на расчетную длину колонны | abc | Расчетные программы | 9 | 21.05.2012 13:56 |
Какой принять расчетную длину стоек промышленнной этажерки? | Португалец | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 11.01.2011 11:32 |
Как SCAD принимает расчетную длину? | Святослав_ | SCAD | 30 | 17.02.2010 11:11 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |