Даже при армир. кладки не проходит 30>26.4. Как быть ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Даже при армир. кладки не проходит 30>26.4. Как быть ?

Даже при армир. кладки не проходит 30>26.4. Как быть ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2012, 16:20 #1
Даже при армир. кладки не проходит 30>26.4. Как быть ?
Mr.AS
 
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589

Добрый день ! Эспертиза вернул проект на дороботку, ссылаясь что перегородки толщиной 100 мм несоответствует СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ п. 6.16-6.20. По моим подсчетам п. 6.17 - b = H/h = 3,0 (высота от пола до потолка) х0,1 (толщина стены)=30, а в СНиПе, b=22 при 2 группе кладке, также согласно п. 6.19, b можно увеличить 20 % когда армируем кладку, тогда получем 22х1,2=26,4 даже при армир. кладки не проходит 30>26.4. Как быть ? Что предложите ? что бы удол. СНиП !. Подскажите пожалуйста ! смотрите влож.

Вложения
Тип файла: rar АС 50 мест-Model.rar (102.2 Кб, 56 просмотров)

Просмотров: 3337
 
Непрочитано 24.10.2012, 17:31
#2
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


Что то ты не так сосчитал. У меня вышла 3,6 м предельная высота и без армирования
GradRusStroy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 18:06
#3
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


если не секрет можно поподробнее! просто не могу догнать в чем может быть ощибка !
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 18:27
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
если не секрет можно поподробнее! просто не могу догнать в чем может быть ощибка !
Там есть повышающие коф в таблице. Читайте всю главу СНиПа
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 18:32
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


А почему Вы не пользуетесь повышающим коэффициентом из таблицы 29? Это сразу снимет все проблемы (к=1,8 для перегородок 10 см и менее, не несущих нагрузку от перекрытий). Поскольку это перегородки, то, явно, никакую нагрузку они не несут - раскрепите только в верхнем сечении.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 18:50
#6
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


если можно распишите ПЛИЗ !
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 19:10
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Если вторая группа кладки, то в=22; если перегородки 0,1 м, не несущие нагрузку от плит, то k=1,8.
вхk=22х1,8=39,6 - полученное отношение высоты к толщине. И это даже без армирования, где можно еще 20% добавить. Хотя я бы все равно заармировал, от греха.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 19:22
#8
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


К примеру, если перегородка толщиной 190 то можно не умножать на поправочный коэффицент "К" так как В=15,8 или любом случае умножать на "К"? ! У меня рас. между несущими стенами 5910 мм могу ли я увеличить рас. к примеру до 20 метров ? если какие нибудь огранич. ?
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 19:35
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
У меня рас. между несущими стенами 5910 мм могу ли я увеличить рас. к примеру до 20 метров ? если какие нибудь огранич. ?
Если Вы увеличите расстояние, то коэффициент k сразу же понизится и будет уже не 1,8, а 0,8 (см. п.5 табл.29). А умножать в любом случае нужно, даже если и без k все проходит. Сами будете видеть, какой запас есть.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 19:44
#10
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Если вторая группа кладки, то в=22; если перегородки 0,1 м, не несущие нагрузку от плит, то k=1,8.
вхk=22х1,8=39,6 - полученное отношение высоты к толщине. И это даже без армирования, где можно еще 20% добавить. Хотя я бы все равно заармировал, от греха.
Если Вы увеличите расстояние, то коэффициент k сразу же понизится и будет уже не 1,8, а 0,8 (см. п.5 табл.29). А умножать в любом случае нужно, даже если и без k все проходит. Сами будете видеть, какой запас есть.

Большое спасибо !
Mr.AS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Даже при армир. кладки не проходит 30>26.4. Как быть ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51