| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Даже при армир. кладки не проходит 30>26.4. Как быть ?
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589
|
||
Просмотров: 3337
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
А почему Вы не пользуетесь повышающим коэффициентом из таблицы 29? Это сразу снимет все проблемы (к=1,8 для перегородок 10 см и менее, не несущих нагрузку от перекрытий). Поскольку это перегородки, то, явно, никакую нагрузку они не несут - раскрепите только в верхнем сечении.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Если вторая группа кладки, то в=22; если перегородки 0,1 м, не несущие нагрузку от плит, то k=1,8.
вхk=22х1,8=39,6 - полученное отношение высоты к толщине. И это даже без армирования, где можно еще 20% добавить. Хотя я бы все равно заармировал, от греха. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
К примеру, если перегородка толщиной 190 то можно не умножать на поправочный коэффицент "К" так как В=15,8 или любом случае умножать на "К"? ! У меня рас. между несущими стенами 5910 мм могу ли я увеличить рас. к примеру до 20 метров ? если какие нибудь огранич. ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Если Вы увеличите расстояние, то коэффициент k сразу же понизится и будет уже не 1,8, а 0,8 (см. п.5 табл.29). А умножать в любом случае нужно, даже если и без k все проходит. Сами будете видеть, какой запас есть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
Если вторая группа кладки, то в=22; если перегородки 0,1 м, не несущие нагрузку от плит, то k=1,8.
вхk=22х1,8=39,6 - полученное отношение высоты к толщине. И это даже без армирования, где можно еще 20% добавить. Хотя я бы все равно заармировал, от греха. Если Вы увеличите расстояние, то коэффициент k сразу же понизится и будет уже не 1,8, а 0,8 (см. п.5 табл.29). А умножать в любом случае нужно, даже если и без k все проходит. Сами будете видеть, какой запас есть. Большое спасибо ! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |