Подскажите по заземлению прожекторных вышек.
Немолодой и вряд ли специалист
Белая глина
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 5159
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Как для меня то немного размытое описание системы. Может ПУЭ поможет
![]() ... 1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ. Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях. Примечание. Здесь и далее в главе напряжение переменного тока означает среднеквадратичное значение напряжения переменного тока; напряжение постоянного тока — напряжение постоянного или выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10 % от среднеквадратичного значения. ... У Вас какие напряжения? Где находятся Ваши вышки? Как они устанавливаются (способ опирания?)? Что еще установлено на вышках помимо телекамер? Последний раз редактировалось RIG1978, 15.11.2012 в 15:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Тебе рассчитывать ничего не надо. Не твое это дело. В разделе схем электрических (или внешник соединений или подключений или что ты там делаешь) там где у тебя прямоугольничком (или не прямоугольничком) рисуется камера (или термокожух) внутри рисуешь колечко (как клемму) от нее прямую линию за пределы прямоугольничка и на конце знак заземления. А в примечании к схеме пишешь что-то типа: "Заземление термокожухов видеокамер осуществляется путем подключения заземляющего контакта термокожуха к существующему контуру заземления проводом ПВ3 1х2,5мм2 желто-зеленого цвета. Монтаж защитного заземления выполнить согласно инструкции по монтажу защитного заземления и зануления.".
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар? |
|||
![]() |
|
||||
Немолодой и вряд ли специалист Регистрация: 05.09.2012
Белая глина
Сообщений: 17
|
Я проектирую установку СТН и я же заказываю вышку. Понятно что оборудование будет заземляться. Но сама вышка разве не должна привариваться к контуру заземления? например если вышка 2 на 2 то контур зазаемления разве не будет привариваться с четырёх сторон на расстоянии метра к угловой стали с железными прутами на отметке о.7 м?
В проекте я отвечаю как за видеонаблюдение так и за энергетику |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 4
|
1. На существующих вышках, которые используются как для освещения, так и для молниезащиты объекта(-ов) всегда д.б. ЗАЗЕМЛЕНА! Норма заземления - 30 Ом(для системы только молниезащиты) и 4 Ом(если на ней присутствует электроустановка (освещение площадки).
По заземлению существующих вышек: у эксплуатирующей организации должны быть 1. Протокол измерения сопротивления ЗУ(последний) на текущий сезон (вообще их число должно быть столько - сколько лет защитному контуру и соответственно сколько лет вышке) - статистика ухудшения тока растекания по периоду эксплуатации; 2. Паспорт ЗУ (оформляется при монтаже соответствующего сооружения) - там д.б. чертеж сего устройства и его параметры на момент монтажа 3. Если их нет, то надо раскапывать существующий контур и документально оформлять заново. 4. Соответственно на новые вышки - новые документы + акты на скрытые работы и соответствующие расчеты. Методика расчета в соответствующих книжках, например Карякин Р.Н "Заземляющие устройства электроустановок"_2002г. 5. Соединение вышки с ЗУ д.б. как минимум в 2-х местах, быть визуально видимым и обозначено соответствующим знаком (см. ПУЭ). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Документы для проектирования вышек сотовой связи | GGCAT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.04.2011 15:25 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
Подскажите профи | Elena | AutoCAD | 17 | 25.11.2004 12:03 |