| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какой фундаментый болт принять
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 2501
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
1.) Предположу, что при затягивании с трубой, одетой на ключ (как частенько делают) - болты меньше 20-го срывают. "Сила есть - ума не надо" называется.
2.) Анкерующие пластины. Можно даже одной пластиной связать несколько болтов. считаете на вырыв конуса (или пирамиды? Знающие поправят, если что) - и будет счастье. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
см. Пособие к СНиП 2.09.03-85, МДС 31-4.2000 по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования Таблица 4
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Ну явная лажа!!!
Анкеровка завязана на усилие, на марку бетона и марку стали. Если взят болт, известна его сталь, можно посчитать усилие. После этого надо посчитать конус, который можно вырвать из данного бетона этим усилием, соответственно, и глубину. Прибавьте к этому то, что существует запрет на напряженную анкеровку. Вы б еще Хилти сюда присоветовали - их всегда советуют, когда чего то неясно... Мне СНиПы напоминают презерватив - одел на голову и не страшно - есть отмазка. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Не помню, это обсуждалось и были ссылки на СНиП. Да просто из соображений мозга - как можно прогнозировать поведение во времени взаимодействия перегруженного отверстия, где бетон работает малюсенькой полосочкой на трение? Бетон течет, а там как раз такие напряжения,
при которых он оседает. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Соединение "болт-бетон" может разрушиться по трем причинам.
1.) обрыв болта. 2.) потеря сцепления и "выдергивание" болта из бетона. 3.) вырыв конуса бетона. Если делаете анкерную пластину - то вам еще надо проверить, чтобы соединение "болт-пластина" держало ваше усилие. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я только сообщил об этом факте, а вы начали учить человека им пользоваться. Пользоваться гондоном или нет - личное дело каждого.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно принять составное сечение балки? | Masim | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 30.05.2012 16:02 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2009 12:04 |
Какой бетон лучше принять? | WeeLL | Железобетонные конструкции | 7 | 03.01.2009 23:14 |
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? | underworld | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 11 | 11.04.2007 11:01 |