Непрочитано 19.11.2012, 22:31 #1
Какой фундаментый болт принять
Миксер
 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144

Выполняется фундаментная плиты толщиной 300.
На неё ставятся колонны (шарнир). Нужно принять установочные фундаментные болты. Отсюда есть вопросы...
1) В книгах везде пишут, что болты начинаются с диметра 20 , почему не рекомендуется применять меньший диаментр, хотя в пособии к анкерным болтам они есть?
2) Как всё таки вополнить анкера в плите толщиной 300, хотя можно даже и 250 , но тогда вообще какой болт я туда запихну???

Разъясните, кто в курсах
Просмотров: 2501
 
Непрочитано 20.11.2012, 09:02
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


1.) Предположу, что при затягивании с трубой, одетой на ключ (как частенько делают) - болты меньше 20-го срывают. "Сила есть - ума не надо" называется.

2.) Анкерующие пластины. Можно даже одной пластиной связать несколько болтов. считаете на вырыв конуса (или пирамиды? Знающие поправят, если что) - и будет счастье.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 11:21
#3
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
1) В книгах везде пишут, что болты начинаются с диметра 20 , почему не рекомендуется применять меньший диаментр, хотя в пособии к анкерным болтам они есть?
Объясню проще - на болтах не экономят.
Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
2) Как всё таки вополнить анкера в плите толщиной 300, хотя можно даже и 250 , но тогда вообще какой болт я туда запихну???
Минимальная глубина заделки Н: прямые 10d, конические (распорные) 10 d -
см. Пособие к СНиП 2.09.03-85, МДС 31-4.2000 по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования Таблица 4
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 15:34
#4
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Минимальная глубина заделки Н: прямые 10d, конические (распорные) 10 d -
Ну явная лажа!!!
Анкеровка завязана на усилие, на марку бетона и марку стали. Если взят болт, известна его сталь, можно посчитать усилие. После этого надо посчитать конус, который можно вырвать из данного бетона этим усилием, соответственно, и глубину.
Прибавьте к этому то, что существует запрет на напряженную анкеровку. Вы б еще Хилти сюда
присоветовали - их всегда советуют, когда чего то неясно...
Мне СНиПы напоминают презерватив - одел на голову и не страшно - есть отмазка.
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 16:04
#5
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Выполнил с пластиной, меньше 20-го не стал принимать, хотя по расчету можно...спасибо за отклики

Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Прибавьте к этому то, что существует запрет на напряженную анкеровку.
А где про это прочитать?
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 16:08
#6
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение


А где про это прочитать?
Не помню, это обсуждалось и были ссылки на СНиП. Да просто из соображений мозга - как можно прогнозировать поведение во времени взаимодействия перегруженного отверстия, где бетон работает малюсенькой полосочкой на трение? Бетон течет, а там как раз такие напряжения,
при которых он оседает.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 16:18
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Соединение "болт-бетон" может разрушиться по трем причинам.
1.) обрыв болта.
2.) потеря сцепления и "выдергивание" болта из бетона.
3.) вырыв конуса бетона.

Если делаете анкерную пластину - то вам еще надо проверить, чтобы соединение "болт-пластина" держало ваше усилие.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 17:24
#8
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Brasero, Тоесть при надстройке запрещается использование самораскрывающихся болтов, как и Hilti для крепления стоек-колонн к плите?
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 10:07
#9
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Мне СНиПы напоминают презерватив - одел на голову и не страшно - есть отмазка.
Многие не знают о существовании презервативов в природе.
Я только сообщил об этом факте, а вы начали учить человека им пользоваться.
Пользоваться гондоном или нет - личное дело каждого.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 11:30
#10
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Пользоваться гондоном или нет - личное дело каждого.
Это так, но не надо дурные привычки тиражировать. Давать "советы"... А вдруг человек не курсовик делает, а что то реальное строит?
Brasero вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундаментый болт принять



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно принять составное сечение балки? Masim Конструкции зданий и сооружений 11 30.05.2012 16:02
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
Какой бетон лучше принять? WeeLL Железобетонные конструкции 7 03.01.2009 23:14
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? underworld Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 11 11.04.2007 11:01