Нужен класс КО для конструкции из сэндвич поэлементной сборки и алюкобонда А2
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251

Здравстуйте, форумчане! Здание автосалона. Требуется добиться класса пожарной опасности конструкций К0 для наружных стен. По техническому заданию принята конструкция стальных колонн, облицованных сэндвич панелями поэлементной сборки с последующей облицовкой композитными панелями Alucobond A2. Получается, эту конструкцию нужно обязательно сертифицировать на предмет принадлежности к К0? Без подобной процедуры возможно обойтись? Может уже есть какие-нибудь сертифицированные конструкции К0 по стальным колоннам из сэндвич панелей поэлементной сборки и композитных панелей?
Просмотров: 4010
 
Непрочитано 21.11.2012, 21:59
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Нужен класс КО для конструкции из сэндвич поэлементной сборки и алюкобонда А2
Это утверждение?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 08:39
#3
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Offtop: глупость

Последний раз редактировалось xopolllo, 27.12.2013 в 15:08. Причина: глупость
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 09:49
#4
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


Да утверждение. xopolllo, может вы имели ввиду композитными. То в таком случае тоже получается непонятный бутерброд.
liik вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 11:34
#5
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Если утеплитель принять НГ, металл поэлементной сборки покрыть огнезащитным составом, но бывает ли алюкобонд класса НГ?
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 13:27
#6
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


Алюкобонд и аналоги Г1.

Просто существует куча фасадных систем с АлюкоБондом, имеющих сертификат КО, например Алюмакс К-С-В.
liik вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 14:03
#7
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Частично согласен с VMT. Если все материалы НГ, то принимаем К0. При этом делать огнезащиту металла не требуется. Он итак НГ. А огнезащита выполняется для повышения предела огнестойкости.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 14:16
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Просто существует куча фасадных систем с АлюкоБондом, имеющих сертификат КО, например Алюмакс К-С-В.
Да, есть. Но, как правило, это системы самих вентфасадов, которые вешаются на негорючую стену. Других не встречал. А для поэлементного сэндвича вряд ли найдете. Как вариант можно предложить обычные сэндвич-панели, облицованные алюкобондом.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужен класс КО для конструкции из сэндвич поэлементной сборки и алюкобонда А2



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? Сазоныч Металлические конструкции 13 30.10.2012 10:42
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53