Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Что изменить в каркасе домика 5*5 метров
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 9956
|
|
||||
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192
|
5х5метров будет проще сделать из бруса 150х150
уж больно трудоемко будет делать его -сварка, болты... из бруса домик сделать может гвардейская штукатурно-монтажная бригада из г. Кишинев с металлом тяжелее все куда домик из металлакаркаса будет напоминать ларек чем то. если острая необходимость все же есть в этом всем, то 1) подкосы, которые идут "от стойки" вниз надо убрать- они не нужны 2) если думаете что дом может ветром свернуть то лучше по диагонали сделать крест-накрест связь на 1 этаже и на 2. 3) соединять перекрытие в одном уровне клетками - это тоже немного не правильно, п редставьте сварщика Абдулу, который будет пытаться соединить 2 двутавра в одном уровне. только поэтажное опирание (то есть двутавр опираем сверху на двутавр)
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 18
|
Благодарю за внимание!
Дерево применять мне нельзя по противопожарным нормам- близко соседи. Подкосы снизу- для усиления фундаментой плиты- она будет всего 10см толщиной с ребрами жесткости 30*40см. Насчет двутавра- Вы абсолютно правы- буду сочинять купольную пространсвенную конструкцию из легкого профиля на саморезах или болтах. Хочу интересный дизайн потолка- вот и затеял стальной каркас. 5*5- только первая очередь- будет еще два модуля. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Возможно, поможет Серия К2-4.3-89-Площадки стальные бессвязевые.
Если не найдете, пишите в личку - скину. И еще, не мыслите пространственно. Разбейте здание на продольные и поперечные рамы и конструируйте их отдельно друг от друга. PS такую лабуду бывает труднее нарисовать чем промку, учитывая, что металла на неё особо много выделять не хотят (типа, нафига тут связи, друг?)..
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 18
|
Цитата:
Монолитное железобетонное перекрытие будет весить более 12 тонн и стоить 100 тысяч руб.Соответственно фундамент под пенобетонный дом должен быть другим. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 784
|
Дом не на болоте? Фундаментная плита зачем? 10 см. Шараш-монтаж уже не сделает, нужно более толковых исполнителей.
Да и металл для дома 5х5 в 2 этажа? Заказчик когда смету увидит не застрелиться (или застрелит)?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
работа Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 11
|
Посчитать мет. каркас с жесткими узлами примыкания балок к колоннам. По необходимости поставить вертикальные связи (крестовые, портальные в зависимости от расп. проемов). Балки по периметру желательно сделать с двутавра, на нижнюю полку двутавра кладем швеллер №.... с шагом ... (между балками периметра), на балки кладем профлист и заливаем бетон. С покрытием тоже самое. Ферму городить не стоит, ввиду маленькой длины фермы, больше будут мучиться с изготовлением её, да и балки с жесткими узлами сопряжения с колонной будут брать на себя усилия от ветра, а фермы с шарнирными (скорее всего) узлами стыковки с колоннами этого делать не будут.
Да, и фундамент лучше постараться сделать столбчатый (если конечно геология позволяет)-меньше мороки строителям |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/10070 Последний раз редактировалось Хмурый, 19.12.2012 в 08:21. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? | Сазоныч | Металлические конструкции | 13 | 30.10.2012 10:42 |
Опять про противопожарный разрыв между зданиями | Sanechek | Архитектура | 22 | 02.08.2011 13:09 |
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. | Route | Инженерные сети | 3 | 27.03.2011 15:54 |
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. | _kent_ | Отопление | 6 | 01.11.2009 13:41 |