Как конструктиво армировать простенок???
Регистрация: 13.12.2012
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 3702
|
|
||||
Регистрация: 13.12.2012
Сообщений: 14
|
промахнулся
![]() Она говорит, что углы дома, стыки стен и другие самые напрягаемые места надо всегда армировать. А строю я в Ногинске, там сейсмики 0. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
7.21. Приведенный в п. 7.19 расчет ограничивает возможность раскрытия трещин, но не исключает полностью вероятность их появления. Трещины также могут появиться в результате неравномерной осадки фундаментов, температурных воздействий, усадки и др. Поэтому для обеспечения совместной работы стен и перекрытий при проектировании зданий должны быть предусмотрены следующие конструктивные мероприятия. В зданиях высотой более 5 этажей рекомендуется устраивать под перекрытиями или между торцами опирающихся на стены плит перекрытий армокаменные пояса, укладываемые по наружным и внутренним стенам. Пояса укладываются начиная с 5-го этажа через три этажа до предпоследнего. В наружных стенах рекомендуется вместо устройства поясов укладывать под опорами перемычек арматурные сетки по всей ширине простенков. В этажах, где пояса не предусматриваются, в пересечениях стен необходимо под перекрытиями укладывать связевые арматурные сетки из продольных стержней диаметром 8 мм и поперечных - 4 мм с размером ячейки 100´100 мм. Для того чтобы избежать утолщения растворных швов в пересечениях сеток, а также в целях обеспечения технологичности их изготовления допускается укладывать сетки в смежных по высоте рядах кладки стен разного направления. В несущих стенах сетки должны заходить за грань первой плиты перекрытий, опирающихся на стену не менее чем на 50 см. Связи не должны пересекать дымовые и вентиляционные каналы, в этих местах их следует предусматривать двухветвевыми с укладкой каждой ветви в верстовых рядах кладки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
"Она говорит, что углы дома, стыки стен и другие самые напрягаемые места надо всегда армировать. А строю я в Ногинске, там сейсмики 0."
Такое необходимо предусматривать при кладке в зимнее время с замораживанием и последующим оттаиванием в теплое. Последний раз редактировалось Injener-81, 26.12.2012 в 21:18. Причина: уточнение |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как армировать приямки | Regby | Железобетонные конструкции | 75 | 04.10.2013 00:48 |
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? | injenerkin | Железобетонные конструкции | 41 | 07.01.2011 23:06 |
Как армировать простенок в помещениях с влажным/мокрым режимом експлуатации? | Vic9 | Железобетонные конструкции | 2 | 25.04.2010 19:20 |