НС пожаротушения или передвижная пожарная техника?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > НС пожаротушения или передвижная пожарная техника?

НС пожаротушения или передвижная пожарная техника?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.01.2013, 16:17 #1
НС пожаротушения или передвижная пожарная техника?
EDGik
 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39

Вопрос в следующем: Проектируется электро-подстанция для горно-обогатительного комбината, я разрабытываю разделы пожаротушения, ВК, маслоотводы. На территории подстанции, а также в проектируемых зданиях предусматривается следующее. связанное с пожаротушением: наружное пожаротушение - расход 10л/с (для зданий), а также пожаротушение трансформатора, расход составляет 56л/с, внутреннее и автомат. пожаротушение не предусматривается. В связи с этим стал вопрос, о нецелесообразности проеткирования НС пожаротушения и соотв. противопожарного водопровода. Было решено установить стационарно под навесом две пожарных мотопомпы (1 раб, 1 рез.) производ. 3600л/мин (МП20/80 или что-то наподобии) каждая.
Можно ли поступить таким образом, так как смущает напор мотопомпы при 60л/с, который составляет 140м, а расч. напор для пожаротушения составляет ну максимум - 70м?
Или возможно есть другие МП, о которых пока мне не известно, для тушения трансформатора? Поделитесь опытом в этом деле!
Просмотров: 3639
 
Непрочитано 02.01.2013, 19:17
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Сама помпа - это хорошо, но прежде всего нужно знать про источники противопожарного водоснабжения.
Откуда будете брать воду? Потом, где расположено это предприятие?
если по близости пожарные депо?
Вот как ответите, мы возьмем СП 8.13130 и посмотрим чего вам положено
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2013, 10:05
#3
EDGik


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Сама помпа - это хорошо, но прежде всего нужно знать про источники противопожарного водоснабжения.
Откуда будете брать воду? Потом, где расположено это предприятие?
если по близости пожарные депо?
Вот как ответите, мы возьмем СП 8.13130 и посмотрим чего вам положено
Запроектировано 2 резервуара противопожарного запаса, пополнение будет происходить от запроектированных арт скважин (1раб, 1 рез), все это находится на площадке проектир. ПС. Сама площадка размером 150*70 (это максимум). Площадка находится на территории горно-обогатительного комбината. Насчет пожарного депо неуверен.
Интересно действует ли СП этот и в Украине, так как проектируется в Украине. Норм на такие дела ненашел!
EDGik вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 10:55
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


А! Извините, не догадался, что это Украина, тогда все рассуждения бессмыслены
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2013, 11:23
#5
EDGik


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
А! Извините, не догадался, что это Украина, тогда все рассуждения бессмыслены
Почему-же бессмысленно! Я бы с удовольствием выслушал вашу мыслю!
EDGik вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 14:28
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Нормы эти на территории Украины не действуют. Если нет ни чего, то смотрите СНиП 2.04.02.
Теперь мысли. Думаю не правильно отделять площадку от всего комбината и рассматривать нужно вместе.
С емкостей тушить, можно, т.е. брать воду с емкостей можно, а вот что с ней дальше делать - нужно все же глубоко анализировать,
Думаю, нужно организовать противопожарный водопровод, причем если нет ПЧ, то высокого давления.
И еще, по количеству скважин. Вы указали расход в 60л/с, т.е. при расчётном времени тушения в 3 часа нужен запас воды 650м3/ч
который нужно хранить в двух резервуарах и восстановить за 24 часа, т.е. дебет скважины должен быть 27м3/ч что, следует признать много
и нужно проверить возможно ли это.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2013, 16:49
#7
EDGik


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Нормы эти на территории Украины не действуют. Если нет ни чего, то смотрите СНиП 2.04.02.
Теперь мысли. Думаю не правильно отделять площадку от всего комбината и рассматривать нужно вместе.
С емкостей тушить, можно, т.е. брать воду с емкостей можно, а вот что с ней дальше делать - нужно все же глубоко анализировать,
Думаю, нужно организовать противопожарный водопровод, причем если нет ПЧ, то высокого давления.
И еще, по количеству скважин. Вы указали расход в 60л/с, т.е. при расчётном времени тушения в 3 часа нужен запас воды 650м3/ч
который нужно хранить в двух резервуарах и восстановить за 24 часа, т.е. дебет скважины должен быть 27м3/ч что, следует признать много
и нужно проверить возможно ли это.
Вас немного нетуда понесло! Для пожаротушения трансформаторов свои нормы, и то что вы указали с этим не имеет ничего общего!

Интересно услышать людей которые уже дали подобные проекты (без нс пожаротушения, только мотопомпы)!
EDGik вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 18:51
#8
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Ну тогда потрудитесь описать эти "свои" нормы, если тем более нас не туда несет или вы хотите услышать дифирамбы какой гениальный выход -
сделать вид, что кругом ни чего нет. Если уж есть промплощадка, то она рассматривается целиком, а не кусками.
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > НС пожаротушения или передвижная пожарная техника?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем Valentin777 Инженерные сети 14 20.06.2013 15:13
проектир-е авт.систем пожарот. осущ-ся на основе НПБ 88-01 или есть еще что-то? Lidia_26 Инженерные сети 4 08.02.2012 12:48
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26