Непрочитано 17.01.2013, 09:02 1 | #1
Расчет анкеров Hilti ( какое плечо взять для расчета момента)
Шерали
 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 159

Добрый день.
Подскажите пожалуйста на какой момент рассчитать анкера? ( см. эскиз-вложение)

Вложения
Тип файла: pdf Фундаментная балка.pdf (58.8 Кб, 466 просмотров)

Просмотров: 4794
 
Непрочитано 17.01.2013, 09:15
#2
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Добрый. Анкер HIT-RE 500 SD здесь не нужен (он для динамических нагрузок), будет достаточно HIT-RE 500. Укажите пожалуйста диаметры арматуры и анкеров, и глубину установки анкера

Софт производителя http://www.hilti.ru/holru/page/modul...nodeId=-164155

Последний раз редактировалось airwaves18244, 17.01.2013 в 09:25.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 09:34
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


554 мм.Зачем вообще анкера, если можно добетонить на опоре до обреза фундамента?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 11:34
1 | #4
Шерали


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 159


глубина установки - 300 мм, диаметр арматуры - 20 мм. Усилие 5.6 т
Шерали вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 00:10
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


странная конструкция.
вероятно балка выше глубины промерзания, потому утеплитель для нейтрализации пучения грунта, уплотнять сильно песок не рекомендуется, хотя провалы отмостки через год тоже не в радость будут.
считать анкера нужно не на момент (откуда он здесь?), а на срез, хотя бетон при этом будет сминаться сталью анкеров и чистого среза не получится...
советовал бы нанести штрабы горизонтальные и воспринять вертикальную поперечную силу бетоном или плюнуть реализовать как есть и сходить свечку поставить...
посчитать без сильного утрирования не получится.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 07:04
#6
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Странный вопрос насчёт изгибающего момента типа "откуда он здесь?" Оттуда, что видимо на эту фундаментную балку будет опираться какая то конструкция, скорее всего стена. Нагрузка от неё, приложенная с эксцентриситетом, и создаст искомый момент. Разделив его на расстояние между верхними и нижними анкерами хилти, получите выдёргивающие усилия на анкеры, по которым и подбираются марки анкеров. На эту же нагрузку от стены и следует выполнить расчёт на срез, о котором переживает Tnemo.
troja вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 11:14
#7
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


теоретически момент быть конечно должен, подвело соотношение высоты консоли к вылету.
тогда вырыв анкера Р*304/700/количество анкеров сверху.

расчет на срез здесь не к месту, среза не будет, т.к. прочность металла в несколько раз выше прочности бетона и бетон сомнется под воздействием металла анкера.
срез может быть организован двумя пластинами с прочностью стали близкой к прочности болта.
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкеров Hilti ( какое плечо взять для расчета момента)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44