| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Расчет анкеров Hilti ( какое плечо взять для расчета момента)
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 159
|
||
Просмотров: 4794
|
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Добрый. Анкер HIT-RE 500 SD здесь не нужен (он для динамических нагрузок), будет достаточно HIT-RE 500. Укажите пожалуйста диаметры арматуры и анкеров, и глубину установки анкера
Софт производителя http://www.hilti.ru/holru/page/modul...nodeId=-164155 Последний раз редактировалось airwaves18244, 17.01.2013 в 09:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
странная конструкция.
вероятно балка выше глубины промерзания, потому утеплитель для нейтрализации пучения грунта, уплотнять сильно песок не рекомендуется, хотя провалы отмостки через год тоже не в радость будут. считать анкера нужно не на момент (откуда он здесь?), а на срез, хотя бетон при этом будет сминаться сталью анкеров и чистого среза не получится... советовал бы нанести штрабы горизонтальные и воспринять вертикальную поперечную силу бетоном или плюнуть реализовать как есть и сходить свечку поставить... посчитать без сильного утрирования не получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Странный вопрос насчёт изгибающего момента типа "откуда он здесь?" Оттуда, что видимо на эту фундаментную балку будет опираться какая то конструкция, скорее всего стена. Нагрузка от неё, приложенная с эксцентриситетом, и создаст искомый момент. Разделив его на расстояние между верхними и нижними анкерами хилти, получите выдёргивающие усилия на анкеры, по которым и подбираются марки анкеров. На эту же нагрузку от стены и следует выполнить расчёт на срез, о котором переживает Tnemo.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
теоретически момент быть конечно должен, подвело соотношение высоты консоли к вылету.
тогда вырыв анкера Р*304/700/количество анкеров сверху. расчет на срез здесь не к месту, среза не будет, т.к. прочность металла в несколько раз выше прочности бетона и бетон сомнется под воздействием металла анкера. срез может быть организован двумя пластинами с прочностью стали близкой к прочности болта. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |