Серия 2.440-2 вып.1 противоречит СНиП II-23-81 в размещении болтов?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Серия 2.440-2 вып.1 противоречит СНиП II-23-81 в размещении болтов?

Серия 2.440-2 вып.1 противоречит СНиП II-23-81 в размещении болтов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2013, 14:34 #1
Серия 2.440-2 вып.1 противоречит СНиП II-23-81 в размещении болтов?
Eugene.1982
 
конструктор
 
г.Каменск-Уральский
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 20

Здравствуйте. В СНиПе II-23-81 имеется таблица 39 (или табл. 40 СП 16.13330.2011) в соответствии с которой следует размещать болты в соединениях.
например: для отверстия d28мм расстояние между центрами 3d=3х28=84 (для стали С390), расстояние от центра отв. до края элемента 1,3d=1,3х28=36,4мм
По серии 2.440-2 вып.1 для узлов класса А расстояния между центрами отверстий 60мм<84мм, а до края элемента 30мм<36,4мм.
В серии поясняется, что расчет узлов выполнялся в соответствии с «Рекомендациями по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций» ВНИПИ Промстальконструкция, ЦНИИ Проектстальконструкция, М., 1988 г. составленными в дополнение к СНиП II-23-81*.
Судя по всему, снип дает общие требования к размещению болтов, а серия и Рекомендации более точные, основанные на дополнительных исследованиях. Но снип у нас обязателен к выполнению, а серия на своё усмотрение.
Вопрос: что делать с серией?
Просмотров: 3965
 
Непрочитано 28.01.2013, 20:03
#2
AGP57


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93


Серию применять для рамных и шарнирных узлов.
AGP57 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 20:53
#3
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Вдоль/поперек усилия требования разные. Учли?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 21:45
#4
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Люди тут спорить собрались....
Может быть они не в курсе, что серию эту уже да-а-а-а-авно отмениминили.
Ну так как же вы........ проектируете!!!! Заср...цы, если даже ... у меня нет слов .... одни матерные слова....
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 21:52
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Люди тут спорить собрались....
Может быть они не в курсе, что серию эту уже да-а-а-а-авно отмениминили.
Да неужто?
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UJ20.html
Статус: Не определен - Cправочные материалы, МП, ТПР

http://www.skonline.ru/doc/50266.html
Статус документа:

Действует


На отмененный/утративший силу/недействующий не похоже, правда? Буковки другие, однако...
Или у вас есть ссылка на отменяющий документ?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2013 в 22:00.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 22:45
#6
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Действует/не действует серия определяет подрядчик/заказчик. И от этого не зависит верность принятых в ней решений.
А как рекомендательный документ её всегда можно применять.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 06:46
1 | #7
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


между СНиП II-23-81 и СП 16.13330.2011 был СП 53-102-2004 и там разработчики норм сделали послабления для расстояний между болтами и обрезов - от 2d и 1,5d соответственно, но потом, верстая СП 16.13330.2011, опять испугались и пошли на попятную, дали только таблицу понижающих коэффициентов для среза и смятия (таблица №41), а для фланцевых так и остались документы, которые противоречат СНиПу - серии 2.440-2 вып.1 и 1.460.3-23.98; Рекомендации по расчёту, проектированию фланцевых соединений. Москва 1989 и др.
plz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 09:10
#8
Eugene.1982

конструктор
 
Регистрация: 12.04.2010
г.Каменск-Уральский
Сообщений: 20


А что подразумевается в табл. 39 снипа под направлением нагрузки? Если это срезающая, т.е. действует в плоскости соединяемых деталей, тогда это одно дело, но фланцевое соединение воспринимает нагрузку, в основном, перпендикулярно плоскости соединения. Может по этому расстояния между отверстиями отличаются. Судя по формулам приведённым в "Рекомендациях по расчёту, проектированию фланцевых соединений", чем больше расстояние между болтами w, тем меньше расчетное усилие, воспринимаемое растянутыми болтами.
Eugene.1982 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 09:12
#9
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


А что, плоскость, перпендикулярная прямой - это уже высший пилотаж?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 15:58
#10
Ulysses

КМ
 
Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27


Да нет никаких противоречий, СНиП допускает уменьшать расстояния в болтовых соединениях.
И вообще, требуемое расстояния м /у болтами элементарно вычисляется из условия прочности, как будто никто не задумывался откуда риски прокатных профилей взялись?
Ulysses вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Серия 2.440-2 вып.1 противоречит СНиП II-23-81 в размещении болтов?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24