Серия 2.440-2 вып.1 противоречит СНиП II-23-81 в размещении болтов?
конструктор
г.Каменск-Уральский
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 3965
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UJ20.html Статус: Не определен - Cправочные материалы, МП, ТПР http://www.skonline.ru/doc/50266.html Статус документа: Действует На отмененный/утративший силу/недействующий не похоже, правда? Буковки другие, однако... Или у вас есть ссылка на отменяющий документ? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2013 в 22:00. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Действует/не действует серия определяет подрядчик/заказчик. И от этого не зависит верность принятых в ней решений.
А как рекомендательный документ её всегда можно применять.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
между СНиП II-23-81 и СП 16.13330.2011 был СП 53-102-2004 и там разработчики норм сделали послабления для расстояний между болтами и обрезов - от 2d и 1,5d соответственно, но потом, верстая СП 16.13330.2011, опять испугались и пошли на попятную, дали только таблицу понижающих коэффициентов для среза и смятия (таблица №41), а для фланцевых так и остались документы, которые противоречат СНиПу - серии 2.440-2 вып.1 и 1.460.3-23.98; Рекомендации по расчёту, проектированию фланцевых соединений. Москва 1989 и др.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 12.04.2010
г.Каменск-Уральский
Сообщений: 20
|
А что подразумевается в табл. 39 снипа под направлением нагрузки? Если это срезающая, т.е. действует в плоскости соединяемых деталей, тогда это одно дело, но фланцевое соединение воспринимает нагрузку, в основном, перпендикулярно плоскости соединения. Может по этому расстояния между отверстиями отличаются. Судя по формулам приведённым в "Рекомендациях по расчёту, проектированию фланцевых соединений", чем больше расстояние между болтами w, тем меньше расчетное усилие, воспринимаемое растянутыми болтами.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27
|
Да нет никаких противоречий, СНиП допускает уменьшать расстояния в болтовых соединениях.
И вообще, требуемое расстояния м /у болтами элементарно вычисляется из условия прочности, как будто никто не задумывался откуда риски прокатных профилей взялись? ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |