Защита металлоконструкций листами ГКЛО.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Защита металлоконструкций листами ГКЛО.

Защита металлоконструкций листами ГКЛО.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2013, 10:17 #1
Защита металлоконструкций листами ГКЛО.
Алуксандор
 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 2

Смонировали металлокаркас (колонны, балки, прогоны) мансардного этажа. Состав покрытия кровли: металлочерепица, подсистема из металлических профилей, профлист. Профлист крепится к прогонам. Наружные стены и перегородки выполнены из СИБИТа. Пожарный инспектор требует произвести защиту каждого элемента металлокаркаса двумя слоями ГКЛО. В проекте предусмотрена подшивка потолков двумя слоями ГКЛО по металлокаркасу.
Инспектор прав? Если нет, на что сослаться.
Просмотров: 1366
 
Непрочитано 01.02.2013, 10:33
#2
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Смотря какая степень огнестойкости... Здание жилое? если да, то два слоя как минимум
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2013, 06:07
#3
Алуксандор


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 2


Здание жилое. Суть вопроса: зачем защищать каждый элемент по отдельности, если затем вся плоскость закрывается 2-мя слоями ГКЛО (стены из СИБИТа D800. Спасибо.
Алуксандор вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2013, 09:26
#4
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Алуксандор Посмотреть сообщение
зачем защищать каждый элемент по отдельности, если затем вся плоскость закрывается 2-мя слоями ГКЛО
Инспектор прав. Надо довести хотя бы до 3-й степени, а счас у вас 4-я (или может даже и 5-я ). Покрасьте вспенивающей краской. Они не дорогие. И на взятках этот инспектор обломается, и вы деньги съэкономите.
alex_bay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Защита металлоконструкций листами ГКЛО.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защита металлоконструкций ремонтными смесями возможно? assa Металлические конструкции 1 21.09.2012 15:29
Защита чертежа (блока) в dwg файле паролем от редактирования/разбития (защита авторских прав) Art_Ind AutoCAD 1 06.06.2012 22:21
Преимущества использования принципов интегрированной информационной модели на предприятиях-участниках жизненного цикла строительных металлоконструкций Pavel Samofalov Технология и организация строительства 187 09.03.2011 19:39
Защита на изменение файла Legin85 AutoCAD 4 06.05.2005 07:57