Рамно-связевый каркас, с рамой в продольном направлении (по длиной стороне) здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамно-связевый каркас, с рамой в продольном направлении (по длиной стороне) здания

Рамно-связевый каркас, с рамой в продольном направлении (по длиной стороне) здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2013, 22:56 #1
Рамно-связевый каркас, с рамой в продольном направлении (по длиной стороне) здания
buzz113
 
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56

Здравствуйте, дали вычертить 3ех этажное здание (торгово-развлекательное), возникли сомнения в конструктивной схеме (рисунок прилагаю), смущает что рама (с жесткими узлами) идет в продольном направлении (по длинной стороне), при такой протяженности рамы (100м) не возникнет ли дополнительных усилий от смещения опор и не точности сборки? Каркас металлический, колонны жестко защемлены, балки в поперечном направлении связевые (Бв-1) шарнирно сопряжены, главные балки в продольном направлении (Бг-1 и Бг-2) с жесткой заделкой.
Имеет ли право на существование такой каркас? На что обратить внимание?

Вложения
Тип файла: pdf схема.pdf (268.6 Кб, 344 просмотров)

Просмотров: 4752
 
Непрочитано 05.02.2013, 23:02
#2
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Чтоже Вы о сечениях умолчали?

Offtop: завидная работенка: простенькая с большой повторяемостью
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 23:09
#3
buzz113


 
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Чтоже Вы о сечениях умолчали?
Расчеты выполнялись в Лире (не мной). По памяти сечения двутавровые: колонны I30К2, главные балки I40Ш2, второстепенные вроде I18Б2
Offtop: не вижу причин для зависти(

Последний раз редактировалось buzz113, 05.02.2013 в 23:24.
buzz113 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 23:46
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от buzz113 Посмотреть сообщение
На что обратить внимание?
Мягко говоря странно, оставить не раскрепленной колонну в плоскости меньшей жесткости. Вы случаем связи в поперечном направлении не забыли показать?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 01:24
1 | #5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Чухня какая-то. Будут совершенно безумные дополнительные усилия в жестких узлах от температурных воздействий. Поразрывает эти "жесткие" узлы и к бабке не ходи. Как считать-то их будешь?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 05:13
1 | #6
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


При такой длине здания в основании фундаментов здания будут разные ИГЭ. Следовательно различные деформации колонн в вертик-ом направлении. Следовательно разность осадок в рамной системе тоже надо учитывать, так как у вас появятся дополнительные усилия в ригелях и колоннах от неравномерных осадок.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 14:43
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от buzz113 Посмотреть сообщение
балки в поперечном направлении связевые (Бв-1) шарнирно сопряжены, главные балки в продольном направлении (Бг-1 и Бг-2) с жесткой заделкой.
Бред. У 9 м балок шарнирное операние, а у 6 м - жесткое. Плиты тоже 9 м будут?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 14:58
#8
buzz113


 
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
У 9 м балок шарнирное операние, а у 6 м - жесткое. Плиты тоже 9 м будут?
Да плиты 9 м по серии ИЖ-568-03 (пустотка с предварительным напряжением), это главный аргумент главного специалиста почему рама принята в продольном направлении

Последний раз редактировалось buzz113, 06.02.2013 в 19:38.
buzz113 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 15:01
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Можно было б тогда колонн поменьше сделать и пусть бы сетка была 9х9
 
 
Непрочитано 06.02.2013, 15:22
#10
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Что-то не видно деформационных, осадочных и иных швов по ТНСР СНиП (?). Кажется, длина отсека должна быть 54 м.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 15:48
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Что-то не видно деформационных, осадочных и иных швов по ТНСР СНиП (?). Кажется, длина отсека должна быть 54 м.
Вы, кажется, разделом ошиблись)))
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 17:47
#12
buzz113


 
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56


Всем отписавшимся спасибо
buzz113 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамно-связевый каркас, с рамой в продольном направлении (по длиной стороне) здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Для каких целей металлический каркас выполняется рамным в продольном направлении, связевый в поперечном направлении?? Caleb Металлические конструкции 8 21.05.2010 18:07