Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны?

Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2013, 14:04 #1
Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны?
Виктория211
 
Регистрация: 28.01.2013
Сообщений: 40

Ситуация - монолитная ж/б плита без ростверка опирается на забивную сваю (300x300) плита толщиной 160мм и колонная сечением 250x400, к теме я приложила данный узел с армированием, скажите, что нужно исправить? И насколько мое предложение вообще верно?

Вложения
Тип файла: pdf 2.pdf (16.9 Кб, 385 просмотров)

Просмотров: 5556
 
Непрочитано 07.02.2013, 16:49
#2
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Я считаю что лучше выполить подколонник. Выполнить его можно как над плитой, так и под плитой.Подколонник выполнить сечением 450х600 (или 500х500 если под плитой), высотой хотя бы 300мм.
vik123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 16:58
#3
Виктория211


 
Регистрация: 28.01.2013
Сообщений: 40


и для него только конструктивное армирование выполнить? и его же арматура запустить в колонну или если под плитой то еще и в плиту?
Виктория211 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 22:06
#4
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


плиту надо проверить на продавливани
Цитата:
Сообщение от Виктория211 Посмотреть сообщение
и колонная сечением 250x400
это колонна?
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 05:35
#5
Виктория211


 
Регистрация: 28.01.2013
Сообщений: 40


А где найти расчеты на продавливание? Да, сверху расположена колонна, она несет только балконную плиту и вышестоящую колонны такого же диаметра
Виктория211 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 06:14
#6
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


плита для чего? пол по грунту или что-то несет
в первом случае дш между сваей и плитой
во втором лучше сделать подколонник
э-э-э не совсем понял фразу - она несет балконную плиту и ВЫШЕСТОЯЩУЮ КОЛОННЫ такого же ДИАМЕТРА... а что несет/несут вышестоящая колонны???
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 11:07
#7
Виктория211


 
Регистрация: 28.01.2013
Сообщений: 40


Вообщем конструкция такова - я приложила файл с необходимой информацией.....еще тогда вопрос, как же умудриться сделать дш между сваей и плитой???? я ведь все равно думаю должна запустить арматуру в плиту а следом в колонну?? Неужели можно плиту просто поставить на оголовок сваи???
Вложения
Тип файла: pdf 134.pdf (20.5 Кб, 329 просмотров)
Тип файла: pdf 145.pdf (58.0 Кб, 245 просмотров)
Виктория211 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 18:36
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Виктория211 Посмотреть сообщение
я ведь все равно думаю должна запустить арматуру в плиту а следом в колонну??
Вам об этом расчет свай (совместно с плитой) подсказал, или вы сами об этом додумались?
Offtop: Вы конструируете согласно расчета, или просто ...так?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 09:58
#9
Виктория211


 
Регистрация: 28.01.2013
Сообщений: 40


я пока считать не умею, руководствовалась различной литературой и принципами армирования, хочется верить что более менее адекватно все)))
Виктория211 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 14:00
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Сваебойщики хоть и бьют в упор - увы, далеко не снайперы , поэтому гарантировано выпуски из сваи в нужном месте не окажутся. Т.е. промежуточная конструкция (напр., банкетка на оголовок) нужна обязательно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 19:36
#11
Виктория211


 
Регистрация: 28.01.2013
Сообщений: 40


Вы имеете ввиду ж/б столбики по оголовкам свай?
Виктория211 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 14:23
#12
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


У вас свая-колонна я так понимаю. Ее допустимое смещение 5 см в плане, т.е. так называемые столбики по оголовкам свай должны быть не менее 30см+5+5=40см и желательно не менее размера колонны. В связи со смещением центра передачи усилий на сваю в ней возникнет хороший момент который надо учесть (экцентриситет не менее 5см+50/30=6,7см)
Поперечные каркасы которые вы превели работать не будут, так как шаг большой, так что что они есть что их нету. (см. п. 6.2.46 СП 52-101-2003)
И вопрос что это за плита которая ложится на сваи?? Ее по грунту нельзя сделать?? (А то не знаю здание)
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 03:06
#13
Konst


 
Регистрация: 15.12.2004
Украина
Сообщений: 7


сделайте нормальный ростверк на сваи, а на него уже можно и плиту опереть и колонну поставить
Konst вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 15:08
#14
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от Konst Посмотреть сообщение
сделайте нормальный ростверк на сваи, а на него уже можно и плиту опереть и колонну поставить
Насколько я помню, эта величина равна 2см, а вообще зависит от размеров сваи.

Виктория211, боюсь что у нас не полная информация - для чего так извращаться и опирать плиту на сваи? Какие-то условия таким образом надо соблюсти? Нет? Тогда пусть срубают сваи на высоту ростверка-балки и по балкам уже пускайте плиту. Только нее забудьте из ростверка-балки оставить выпуски для анкеровки в плиту.
4атланин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты Liam Железобетонные конструкции 22 28.03.2008 17:53
Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек Александр Шевелев Железобетонные конструкции 6 27.02.2007 17:26