| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как стыковать кгруглую трубу по длинне для металлоконструкций?
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 442
|
||
Просмотров: 4806
|
|
||||
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 5
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30868
Вот почитайте. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Мы в КМД даем узел стыка и дополнительно показываем эту "трубу-подкладку" на одной из деталей. А ввиду "перебздения" - еще и накладками усиляем ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
![]() |
К какой группе тогда отнести? Связь поддерживает систему вентиляции, скажем образно, на большом заводе. Диаметр трубы вентиляции более метра. Усилие сказать не могу. Нет данных. Но крепится она к фланцу 4-мя высокопрочными болтами М16 с обеих сторон. С одной стороны на срез болты, с другой на разрыв.
|
|||
![]() |
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
![]() |
Сварка этой трубу это уже самодеятельность нашего производства. Мне уже постфактум надо изобразить то что они "наваяли" в цеху, так как несумели закупить трубу нужной динны. Поэтому поставили в известность уже после соединения труб.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А в таком случае говорить вообще не о чем.
Зарисовываете и все. Не будете же переделывать железки. Но есть один нюанс. Добудьте усилия в связи вашей. Посчитайте напряжения и сравните их с Ry стали. А то вдруг вам там 100% узк швов делать надо. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Смотря, куда эта труба применяется.
А точнее, какое там отношение "сигма/эр игрек". мб, и 10% физ. контроля требуется. А мб, и 1%. От напряжений все зависит, от напряжений.. 100% физ. контроля - это расятнутые элементы при напряжениях больше или равно 0.85Ry (1 тип швов). А в этом случае электрозаклепки (эти ваши высверленные и заваренные потом дырдочки) не допустимы, т.к. группа конструкций будет минимум третья. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.02.2013 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
С чего вдруг? Или вы выяснили, что у вас это вертикальная связь с напряжениями меньше 0.4Ry? = ))
Оставляйте "втулку". И, если так и не узнаете, что это за железка, какие напряжения в ней и т.д. - делайте все по худшему варианту. Т.е. считайте, что у вас шов 1-го типа, подлежащий 100%-му физ. контролю, ведите соответствующий журнал швов и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
Возможно выполнение односторонних швов с образованием обратного валика для стыковки конструкций замкнутого сечения.
Например, у нас для выполнения односторонних швов механизированной сваркой в защитных газах применяются сварочные полуавтоматы ВД-306ДК – для выполнения корневого прохода и P4500 («Lorch»), «Synermig-401» - для выполнения остальных проходов. Контроль УЗК 100%. |
|||
![]() |
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |