Как стыковать кгруглую трубу по длинне для металлоконструкций?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как стыковать кгруглую трубу по длинне для металлоконструкций?

Как стыковать кгруглую трубу по длинне для металлоконструкций?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2013, 16:49 #1
Как стыковать кгруглую трубу по длинне для металлоконструкций?
yorik_1984
 
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Киев
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 442

Суть проблемы. Проектировали металлоконструкцию с использованием трубы 140х5. Труба используется в качестве связи. Длинна 11700. Привезли на производство трубу длинной только 10000. И эту стыковали из двух частей, вставив в середину гильзу из трубы меньшего диаметра, длинной в два диаметра наружной трубы. Теперь надо все это в чертежах отразить. По какому ГОСТу или СНИПу вообще можно посмотреть как правильно соединять такие детали? Долго искал, но все что нашел это ГОСТ на сваривание соединений из труб. Достаточно ли будет этого шва? Может надо его рассчитать на разрыв и показать, что при соединении труба не сломается в месте сварки?
Просмотров: 4806
 
Непрочитано 07.02.2013, 17:46
#2
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Может надо его рассчитать на разрыв и показать, что при соединении труба не сломается в месте сварки?
Надо!
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 09:34
#3
Константин111


 
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 5


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30868
Вот почитайте.
Константин111 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 12:57
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
стыковали из двух частей, вставив в середину гильзу из трубы меньшего диаметра, длинной в два диаметра наружной трубы.
По сути, обычный стыковой шов на остающейся подкладке.
Мы в КМД даем узел стыка и дополнительно показываем эту "трубу-подкладку" на одной из деталей.

А ввиду "перебздения" - еще и накладками усиляем
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 13:49
#5
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Вот я сделал так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Соединение труб.jpg
Просмотров: 599
Размер:	86.7 Кб
ID:	96658  
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 01:04
#6
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Это отверстия надо заплавить - я правильно понимаю? Сходу не обосную, но мне не нравится. Особенно если связь горизонтальная. Усилие какое?
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 08:13
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Нравится-не нравится... Применение электрозаклепок - только в конструкциях 4-й группы.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 11:04
#8
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


К какой группе тогда отнести? Связь поддерживает систему вентиляции, скажем образно, на большом заводе. Диаметр трубы вентиляции более метра. Усилие сказать не могу. Нет данных. Но крепится она к фланцу 4-мя высокопрочными болтами М16 с обеих сторон. С одной стороны на срез болты, с другой на разрыв.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 11:22
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Как это - "нет данных"?
трясите км-щика, как грушу. Он должен был дать усилия в узлах. Да и группу конструкций указать.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 12:35
#10
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Сварка этой трубу это уже самодеятельность нашего производства. Мне уже постфактум надо изобразить то что они "наваяли" в цеху, так как несумели закупить трубу нужной динны. Поэтому поставили в известность уже после соединения труб.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 13:02
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А в таком случае говорить вообще не о чем.

Зарисовываете и все. Не будете же переделывать железки.

Но есть один нюанс. Добудьте усилия в связи вашей. Посчитайте напряжения и сравните их с Ry стали.

А то вдруг вам там 100% узк швов делать надо.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 13:27
#12
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Будут не только звуком, а и рентгеном все швы светить. Заказ такой.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 13:38
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Смотря, куда эта труба применяется.
А точнее, какое там отношение "сигма/эр игрек". мб, и 10% физ. контроля требуется. А мб, и 1%.
От напряжений все зависит, от напряжений..

100% физ. контроля - это расятнутые элементы при напряжениях больше или равно 0.85Ry (1 тип швов).
А в этом случае электрозаклепки (эти ваши высверленные и заваренные потом дырдочки) не допустимы, т.к. группа конструкций будет минимум третья.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.02.2013 в 13:47.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 15:07
#14
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


тоесть можно было оставить один сварной шов, без внутренней втулки?
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 15:15
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


С чего вдруг? Или вы выяснили, что у вас это вертикальная связь с напряжениями меньше 0.4Ry? = ))

Оставляйте "втулку". И, если так и не узнаете, что это за железка, какие напряжения в ней и т.д. - делайте все по худшему варианту.

Т.е. считайте, что у вас шов 1-го типа, подлежащий 100%-му физ. контролю, ведите соответствующий журнал швов и т.д.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 06:42
#16
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Возможно выполнение односторонних швов с образованием обратного валика для стыковки конструкций замкнутого сечения.
Например, у нас для выполнения односторонних швов механизированной сваркой в защитных газах применяются сварочные полуавтоматы ВД-306ДК – для выполнения корневого прохода и P4500 («Lorch»), «Synermig-401» - для выполнения остальных проходов. Контроль УЗК 100%.
plz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 11:14
#17
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
Возможно выполнение односторонних швов с образованием обратного валика для стыковки конструкций замкнутого сечения.
Например, у нас для выполнения односторонних швов механизированной сваркой в защитных газах применяются сварочные полуавтоматы ВД-306ДК – для выполнения корневого прохода и P4500 («Lorch»), «Synermig-401» - для выполнения остальных проходов. Контроль УЗК 100%.
О такой технике наши сварщики могут только мечтать)
yorik_1984 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как стыковать кгруглую трубу по длинне для металлоконструкций?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Преимущества использования принципов интегрированной информационной модели на предприятиях-участниках жизненного цикла строительных металлоконструкций Pavel Samofalov Технология и организация строительства 187 09.03.2011 19:39