Реконструкция памятника архитектуры
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Реконструкция памятника архитектуры

Реконструкция памятника архитектуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2013, 09:47 #1
Реконструкция памятника архитектуры
Vtrk
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163

Господа проектировщики кто сталкивался с реконструкцией памятников архитектуры. Есть объект, надо поменять внутреннюю начинку оставив при этом только наружные стены толщиной 900мм. Решено было делать монолитный каркас внутри. И в связи с этим возникло парочку вопросов:
1 На что опереть фундаменты под крайние колонны? (делать столбчатые фундаменты тогда надо минимизировать их осадку почти в ноль, для исключения влияния на существующие фундаменты, второй вариант буронабивные сваи этим мы исключаем влияние на существующие фундаменты однако возникает вопрос как загнать бурильную установку во внутрь здания, и третий вариант плита на которую “пересадить” существующие стены ну соответственно и новый каркас)
2 Может еще какие варианты предложите или литературу посоветуете

Вложения
Тип файла: pdf Корпус.pdf (82.7 Кб, 225 просмотров)

__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Просмотров: 6006
 
Непрочитано 08.02.2013, 11:12
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


обследование стен, фундаментов проводились?, может лучше опираться на стены, если надо усилить ф-ты
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 11:16
#3
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


фундаментов по факту нет, бутовая кладка почти развалившаяся
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 11:33
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Если фундаментов под стены практически нет, значит, их всё равно надо выполнять, иначе стены развалятся. Про обследование вопрос вполне актуальный - что там написано? Пока вариант три. Хотя, нет, первый вариант предпочтительней - можно точно также подвести под стены фундаментные балки, но делать это захватками, не под всем зданием сразу.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 08.02.2013 в 11:43.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 11:42
#5
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


По фундаментам предусмотреть устройство бетонной рубашки фундаментов,с устройством монолитного пояса по обрезу фундамента
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 12:19
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А допуск на это у вас есть?
А проект на реконструкцию есть?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 12:30
#7
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


А ответ на вопрос у Вас есть?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 12:33
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
А ответ на вопрос у Вас есть?
Нет, оформляем.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 12:36
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Делали надстройку памятника архитектуры.Фундамент - монолитная плита, подведенная подьнаружные стены.Внутренний стальной каркас опирали на эту плиту.Подвальные стены-обоймы и банкетки.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 12:38
#10
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


А как решался вопрос с геологией? Фактически только по контуру можно выполнить
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 12:57
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По контуру и архивная
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 13:08
#12
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вариант - перекрытие сделать консольным (опирание только на внутренние колонны) с примыканием к наружным стенам через деформационный шов. Усиление существующего фундамента решается отдельно и независимо.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 13:20
#13
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


С 19надцатого года геология осталась повезло. Да и срок действия геологии вроде чет около 2х лет если я не ошибаюсь
Вариант с консольными плитами, а колонны на относе тоже расматривался, заанкерить стены через подвижную связь к плите, но вот деформации фундаментов как выровнить (предпологал буронабивные сваи, опять вопрос как загнать установку, монтажный проем какой-то организовывать надо, да и сможет ли вообще заехать)
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 14:06
#14
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
заанкерить стены
Не анкерить, только скользящее примыкание перекрытия к наружным стенам. Хотя надо решать устойчивость этих наружных стен.

Про технику - приезжает кран размером побольше и ставит буровую установку в том месте где надо. Потом вытаскивает обратно. Так даже экскаватор и любую другую технику можно поставить.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 14:33
#15
Hooliganka

инженер-реставратор
 
Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122


Существующие фундаменты усиливать обязательно (инъецирование, обоймы с металлическими сваями и т.д.). Монолитной плиты в моей практике не было, так что ничего на эту тему не скажу. А реконструкция зачастую ручной труд. Но в вашем случае габариты здания позволяют воспользоваться и техникой.

Могу посоветовать посмотреть вот это:
1. Альбом с узлами и схемами (там есть очень много всего)
А,И, Мальганов, В.С Плевков, А.И. Полищук "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий"

2. "ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ, МОСКОМАРХИТЕКТУРА
РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований, фундаментов и подземных сооружений при реконструкции гражданских зданий и исторической застройки, 1998"

и для кучи это
3. В.Б. Швец Усиление и реконструкция фундаментов
Hooliganka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 14:37
#16
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Я и имел в виду подвижный стык.
Насчет крана чет сомнения 4 этажа вес установки тон 20
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 14:45
#17
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


4 этажа это 12-15 м. Для современных мощных автокранов 20 тонн сущий пустях через такую высоту поднять и положить.

Такого даже не потребуется:
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 14:51
#18
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


А есть ещё вот такой вариант, Европа, например не брезгует http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89480
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 15:12
#19
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


НАМ так не жить )))) Стоимость аренды крана любопытна )
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 15:19
#20
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Дорого и надо смотреть откуда пригонять (вдруг из соседней страны), лучше чтобы за день смог приехать. Но нужен только на 2 операции - вложить и через неделю/месяц вынуть. Стоять на месте и ждать не будет (и Вы за это платить не согласитесь).
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Реконструкция памятника архитектуры



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена котлов -модернизация или реконструкция? Инженер ВБ Отопление 6 22.04.2015 11:00
Можно ли снести стены у памятника архитектуры? Hannyrik Архитектура 35 19.05.2010 14:20
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57