Реконструкция памятника архитектуры
Инженер-конструктор
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
||
Просмотров: 6006
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Если фундаментов под стены практически нет, значит, их всё равно надо выполнять, иначе стены развалятся. Про обследование вопрос вполне актуальный - что там написано? Пока вариант три. Хотя, нет, первый вариант предпочтительней - можно точно также подвести под стены фундаментные балки, но делать это захватками, не под всем зданием сразу.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 08.02.2013 в 11:43. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
С 19надцатого года геология осталась повезло. Да и срок действия геологии вроде чет около 2х лет если я не ошибаюсь
Вариант с консольными плитами, а колонны на относе тоже расматривался, заанкерить стены через подвижную связь к плите, но вот деформации фундаментов как выровнить (предпологал буронабивные сваи, опять вопрос как загнать установку, монтажный проем какой-то организовывать надо, да и сможет ли вообще заехать)
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
|||
![]() |
|
||||
Не анкерить, только скользящее примыкание перекрытия к наружным стенам. Хотя надо решать устойчивость этих наружных стен.
Про технику - приезжает кран размером побольше и ставит буровую установку в том месте где надо. Потом вытаскивает обратно. Так даже экскаватор и любую другую технику можно поставить. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122
|
Существующие фундаменты усиливать обязательно (инъецирование, обоймы с металлическими сваями и т.д.). Монолитной плиты в моей практике не было, так что ничего на эту тему не скажу. А реконструкция зачастую ручной труд. Но в вашем случае габариты здания позволяют воспользоваться и техникой.
Могу посоветовать посмотреть вот это: 1. Альбом с узлами и схемами (там есть очень много всего) А,И, Мальганов, В.С Плевков, А.И. Полищук "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" 2. "ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ, МОСКОМАРХИТЕКТУРА РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований, фундаментов и подземных сооружений при реконструкции гражданских зданий и исторической застройки, 1998" и для кучи это 3. В.Б. Швец Усиление и реконструкция фундаментов |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
А есть ещё вот такой вариант, Европа, например не брезгует
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дорого и надо смотреть откуда пригонять (вдруг из соседней страны), лучше чтобы за день смог приехать. Но нужен только на 2 операции - вложить и через неделю/месяц вынуть. Стоять на месте и ждать не будет (и Вы за это платить не согласитесь).
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замена котлов -модернизация или реконструкция? | Инженер ВБ | Отопление | 6 | 22.04.2015 11:00 |
Можно ли снести стены у памятника архитектуры? | Hannyrik | Архитектура | 35 | 19.05.2010 14:20 |
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности | AVS | Основания и фундаменты | 17 | 12.01.2009 15:57 |