| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет осадки основания
Регистрация: 06.01.2013
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 5612
|
|
||||
Регистрация: 06.01.2013
Сообщений: 14
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Обязательно, иначе у вас выйдут завышенные значения. При увеличении глубины коэффициент a (альфа) уменьшается и уменьшается давление от фундамента на грунт (он так сказать рассасывается внутри)
А как вы считаете: s=0.8*Gzpi*h/E, где Gzpi-у вас 305 кПа; h=3.3 м; а E=35000кПа; тогда s=0.8*305*3.3/35000=0.023(м)=2,3 (см). При точном расчете 0,4b осадка где то 1,7 см. Последний раз редактировалось pelich1985, 27.02.2013 в 16:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2013
Сообщений: 14
|
Цитата:
значит надо разбивать будет тогда получается что у меня 0,2Gzg пересекается с эпюрой Gzp в точке в которой я не могу ее найти чтоб определить глубину сжимаемой толщи |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
модуль деформации 35 не может быть. 35МПа=35000кПа; У вас давление по подошве p=305.54кПа - надо брать в одних величинах. Проверьте
Таблица правильная. Сжимаемая толща у меня такая же. Вот и считайте, только проверьте модуль деформации и для нижних слоев берите меньше. Последний раз редактировалось pelich1985, 27.02.2013 в 17:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2013
Сообщений: 14
|
я не перевела 35 мПа в кПа. 305,54 кПа давление на подошве фундамента, 70,3 кПа давление на границе первого и второго слоя.
а вот еще такой ворос если у меня первый слой водонасыщен, второй водонасыщен третий нет, известна мощность первых двух слоев, третий получается водоупор? Gzg на границе первого и второго слоя считать надо с учетом столба воды 10*6=60 (6 мощность первого слоя)? модуль деформации первого слоя 15000кПа второго слоя 35000кПа третьего 25,8000 кПа может я изначально по снипу интерполяцией неправильно определила модуль деформации |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
У вас нету в исходных данных (или я проглядел) разреза по слоям с глубиной, поэтому я запутался уже какой слой за каким идет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2013
Сообщений: 14
|
да там после классификации идет таблица Определение нормативных параметров механического состояния грунтов по СНиП 2.02.01 - 83* только при расчете осадки у меня первый слой крупнообломочный потом песок потом глина
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
Среднее давление постоянно-начальное давление грунта на этой глубине (Gzg0) x альфа (меняется с глубиной) Gzp=a(p-Gzg0), p и Gzg0 - постоянные |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2013
Сообщений: 14
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Если у вас третий слой водоупорный, то при вычислении Gzg на глубине по кровле третьего слоя и ниже нужно учитывать вес водяного столба высота которого равна разности отметок УГВ и отметки кровли третьего слоя Последний раз редактировалось GIP, 28.02.2013 в 22:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
т.е. на водоупорный слой давит (в самом его начале) сумма этих значений: - Gzg от грунта выше равное ((y(частиц)-y(w))/1+e)*h(глубина) - y(w)*h(глубина) 1) т.е. получается, что берется вероятность дополнительно (полного водонасыщения) грунта? - это если в геологии написано возможно дополнительное замачивание сверху (снизу уже некуда). 2) А если в геологии говорится что дополнительного водонасыщения не прогнозируется (встречал такое), то тогда надо брать Gzg в начале водоупорного слоя = y (плотность водонасыщенного грунта в естественном состоянии)* h(глубина). Просто для 1-го варианта я не понимаю вот что - суть нахождения Gzg - это давление в естественном состоянии (т.е. при природной влажности - масса воды уже входит в плотность влажного грунта), которое давит на той или иной глубине, а добавляя дополнительное усилие от водонасыщения больше должно отнестись к Gzp - дополнительного давления от сооружения + от воды (так сказать прогнозируемое дополнительное давление)?? Про СНиП я вкурсе: Offtop: "При определении Gzg в водоупорном слое следует учитывать давление столба воды, расположенного выше рассматриваемой глубины." Если не сложно просьба поясните в чем ошибка в моих размышлениях и какой вариант брать для расчетов (ненавижу считать точно не разбираясь в процессе происходящего). Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2013
Сообщений: 14
|
дело в том что я не знаю является ли третий слой водоупорным у меня в задании ничего не сказано и про УГВ у меня тоже ничего не сказано я не знаю на каком уровне находится УГВ
|
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Цитата:
y(w)*h(глубина) - глубина - высота водяного столба Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет осадки фундамента по СП 22.13330.2011 и СНиП 2.02.03-85 | Пантелей | Основания и фундаменты | 23 | 25.04.2016 16:18 |
Расчет устойчивости и осадки насыпи на слабом основании | Silvestor | Основания и фундаменты | 10 | 03.08.2014 17:56 |
Расчет основания по деформациям | master_help | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 21.02.2013 10:42 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
Расчет основания ленточного фундамента по деформациям | Василий-88 | Основания и фундаменты | 6 | 06.12.2011 00:10 |