Раскладка кабелей 6кВ на полке в канале

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2013, 10:42 #1
Раскладка кабелей 6кВ на полке в канале
Pavel_V
 
Заказчик
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 8,453

В РП 6 кВ в канале планируется установить полки длиной 250 мм.
Вопрос: есть ли где-нибудь требования о максимальном количестве кабелей на полке либо минимальному растоянию в свету между кабелями. Если точнее - влезет ли на одну полку три кабеля 3х150 ЦААШнг по нормам или есть смысл расширить канал и увеличить длину полок до 340 мм?
Планируемая глубина канала 1100 мм. Может углубить канал и добавить еще полку?
Просмотров: 8056
 
Непрочитано 06.03.2013, 12:00
#2
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вопрос:
ПУЭ. И если у вас еще запитка этими кабелями идет по категории, то кабели еще разносить нужно на сколько знаю.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 12:34
#3
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


В Таблице 2.3.1. ПУЭ вроде как нет ограничений. КОнкретнее можно?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2013, 17:00
#4
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969


Там если взаиморезервируемые кабеля, то расстояние не менее 600мм. Если нет, то не менее диаметра кабеля. Где-то читал, что если с одного фидера, то можно и вместе под общий хомут без зазора, но может и ошибаюсь.
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2013, 17:10
#5
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


посмотри типовые проекты А3-92 и А7-92
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2013, 17:42
1 | #6
bogan07


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 45


Табл. 2.3.1 ПУЭ, п. 2.3.123 - По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ - не менее диаметра кабеля.
bogan07 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 20:06
#7
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Смотрю пуэ вижу фигу. Про то что на расстоянии не меньше диаметра по горизонтали просмотрел... По вертикали увидел, а про горизонтальное расстояние пропустил
А между стойкой и кабелем нужно расстояние выдерживать или можно вплотную прокладывать?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2013, 08:35
#8
NoR

проектирование электрики
 
Регистрация: 19.08.2009
Домодедово
Сообщений: 79
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™


п. 2.3.120 ПУЭ
В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т.п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены
или распыленной воды перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка
разделительных перегородок, указанных в п. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие сило-
вые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует
прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе
стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.

таблица 2.3.1
По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ*** - Не менее диаметра кабеля

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А между стойкой и кабелем нужно расстояние выдерживать или можно вплотную прокладывать?
Как хочешь

Последний раз редактировалось NoR, 07.03.2013 в 08:47.
NoR вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 09:09
#9
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


проект по нормам какого года сдавать будете??? Если по сегодняшним - читайте внимательно ГОСТ Р 50571.5.52-2011
andrey357 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 12:37
#10
bogan07


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от andrey357 Посмотреть сообщение
проект по нормам какого года сдавать будете??? Если по сегодняшним - читайте внимательно ГОСТ Р 50571.5.52-2011
а ссылочку на документ не скинете? потому как такой документ в сети не находится. насколько я знаю дата ввода его 01/01/13г. так что на данный момент я еще с ним не ознакомлен и буду благодарен за информацию.
bogan07 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 22:13
#11
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Не вы один обеспокоен - читайте подробнее http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=113178