КЭ51 и КЭ56 для моделирования свай
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193
|
||
Просмотров: 9771
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
КЭ 56 - это набор (6 штук КЭ 51).
Если задано одним КЭ 51 с жесткостью по Z, то это тоже самое, что задать КЭ 56 с жесткостью только по Z (остальные нули). Цитата:
Боковое трение о грунт...ооо...научите как определять для плитно-свайного фундамента при различных шагах свай. Узлом, что-ли? Можно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193
|
спасибо большое за объяснения.
ещё вопрос. в том случае, если плитный ростверк, висячие сваи расставлены под стенами, дом сборный (у стен техподполья получается нет защемления в плитном ростверке), нужно и если нужно, то как задавать коэффициент постели на плитный ростверк? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Вот вы меня извините, может быть я такой тупой.
Но в моей голове не укладывается, зачем делать общий плитный ростверк, когда сваи все раскладываются под стенами или в ленту, или кустом? В данном случае вопрос оченно сложный и фактически в промежутках (за счет большей жесткости рядов свай) ничего на общий ростверк не придется, поскольку общий и не нужен фактически, малая доля за счет осадки более свай в центре Offtop: Уж коли не в мочь делать общую плиту, под лентами утолщайте ростверк, в промежутках менее толщиной и не связывать арматурой, как в неразрезной конструкции |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193
|
спасибо за ответы
по поводу принятых конструкций - не в моей компетенции сейчас что-то менять. у меня есть схема, при моделировании схемы в лире и расчете получаются не те результаты, которые, скажем так, я ожидала увидеть, опыта расчет свайных фундаментов практически нет(именно плитно-свайных), помогите понять, пожалуйста, что может быть не так..и что нужно исправить в схеме. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. | Poreth | Основания и фундаменты | 58 | 12.12.2013 10:51 |
Какой перегруз допускается для свай | eugenmax | Основания и фундаменты | 3 | 20.12.2012 16:42 |
Элемент КЭ51 в Лире,при импорте свай из Мономаха | Кирпич | Расчетные программы | 8 | 14.11.2008 22:11 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |