Здравствуйте!

Помогите разобраться в ситуации. Первый раз считаю плитно-свайный фундамент и на данный момент спросить особо не у кого. Но есть 2 файла лировских, уже когда-то посчитанных. В обоих файлах сваи заданы одно узловыми элементами, которые отрисованы как бы в теле плитного ростверка, но в этом случае - это КЭ51, в другом КЭ56.

Я так понимаю, что КЭ56 нужно задавать, если сваи нарисованы стержнями и учитывается боковое трение о грунт. Верно это или нет? Везде написано, что можно и тем и тем моделировать, но , наверное, сама свая в этом случае отрисована будет по-разному...помогите разобраться. И можно ли изображать сваю просто точкой в плите?
Просмотров: 9771
 
Непрочитано 13.03.2013, 14:19
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


КЭ 56 - это набор (6 штук КЭ 51).
Если задано одним КЭ 51 с жесткостью по Z, то это тоже самое, что задать КЭ 56 с жесткостью только по Z (остальные нули).

Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что КЭ56 нужно задавать, если сваи нарисованы стержнями и учитывается боковое трение о грунт.
Если стержнями, то в конце стержня КЭ 51 (жесткость по Z), а по бокам стержня С1Z и C1У.
Боковое трение о грунт...ооо...научите как определять для плитно-свайного фундамента при различных шагах свай.


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
И можно ли изображать сваю просто точкой в плите?
Узлом, что-ли?
Можно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:33
#3
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


спасибо большое за объяснения.

ещё вопрос. в том случае, если плитный ростверк, висячие сваи расставлены под стенами, дом сборный (у стен техподполья получается нет защемления в плитном ростверке), нужно и если нужно, то как задавать коэффициент постели на плитный ростверк?
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:11
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
висячие сваи расставлены под стенами
Вот вы меня извините, может быть я такой тупой.
Но в моей голове не укладывается, зачем делать общий плитный ростверк, когда сваи все раскладываются под стенами или в ленту, или кустом?

Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
как задавать коэффициент постели на плитный ростверк?
В данном случае вопрос оченно сложный и фактически в промежутках (за счет большей жесткости рядов свай) ничего на общий ростверк не придется, поскольку общий и не нужен фактически, малая доля за счет осадки более свай в центре Offtop: Уж коли не в мочь делать общую плиту, под лентами утолщайте ростверк, в промежутках менее толщиной и не связывать арматурой, как в неразрезной конструкции
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 19:25
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


коэф-т постели лучше не задавать
мой узелок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-03-13_19-22.jpg
Просмотров: 1140
Размер:	150.2 Кб
ID:	98718  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 21:04
#6
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


спасибо за ответы

по поводу принятых конструкций - не в моей компетенции сейчас что-то менять. у меня есть схема, при моделировании схемы в лире и расчете получаются не те результаты, которые, скажем так, я ожидала увидеть, опыта расчет свайных фундаментов практически нет(именно плитно-свайных), помогите понять, пожалуйста, что может быть не так..и что нужно исправить в схеме.
Вложения
Тип файла: rar ростверк к10.rar (241.3 Кб, 406 просмотров)
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:14
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Это у вас что, пародия на свайное поле?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 21:20
#8
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


я буду очень благодарна, если вы поможете мне разобраться в результатах расчета этой пародии...если это возможно
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:54
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Возможно, но это долго, поэтому попробуйте в личку, помогу, наскольку не буду занят.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > КЭ51 и КЭ56 для моделирования свай



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
Элемент КЭ51 в Лире,при импорте свай из Мономаха Кирпич Расчетные программы 8 14.11.2008 22:11
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18