Кто разрабатывает временное крепление простенков для зданий с навесным фасадом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто разрабатывает временное крепление простенков для зданий с навесным фасадом

Кто разрабатывает временное крепление простенков для зданий с навесным фасадом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2013, 16:40 #1
Кто разрабатывает временное крепление простенков для зданий с навесным фасадом
vyacheslav
 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408

Здание 24-этажное с несущим железобетонным каркасом, простенками из газобетона М500 толщиной 200мм и навесным вентилируемым фасадом.
Между кладкой простенков и навешиванием фасадов временной лаг 3-6 месяцев, за это время ветровые нагрузки воспринимают сами простенки.
От проектировщиков никаких указаний по временному креплению простенков в проекте нет, поэтому подрядчик вел кладку как ему удобно - сначала фасадную часть, затем внутренние перегородки пока шторомовым ветром не разломало простенок на 20-м этаже. Слава богу , что дело было в выходные и пол-простенка упало не на проезжую часть.
Сейчас встал вопрос кто должен был предусмотреть эту ситуацию - подрядчик в ППР или проектировщик в кладочных чертежах.
Что говорят нормы по этому поводу?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Просмотров: 3064
 
Непрочитано 18.03.2013, 17:33
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Фактически ПОС должен предусмотреть, АР и КЖ обсчитать временные нагрузки по заданию ПОС.
Формально АР и КЖ всё должны делать сами. Но как же они догадаются что за чем строиться будет.

В любом случае виноват проектировщик.
Потом заказчик (часто ПОС и не заказывается, часто ПОС плохой)
А поскольку вы утвердили РД, то и вы виноваты.

Почему так произошло. Думаю, даже если бы я всё делал подробно, я бы не догадался предусмотреть такое.
Мало времени на проектирование ПОС и всё такое. Мы же тоже не пальцем в носу ковыряем на работе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 17:41
#3
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Фактически ПОС должен предусмотреть, АР и КЖ обсчитать временные нагрузки по заданию ПОС.
Формально АР и КЖ всё должны делать сами. Но как же они догадаются что за чем строиться будет.

В любом случае виноват проектировщик.
Потом заказчик (часто ПОС и не заказывается, часто ПОС плохой)
А поскольку вы утвердили РД, то и вы виноваты.

Почему так произошло. Думаю, даже если бы я всё делал подробно, я бы не догадался предусмотреть такое.
Мало времени на проектирование ПОС и всё такое. Мы же тоже не пальцем в носу ковыряем на работе.
ПОС есть, но проект изменялся и новый ПОС никто не делал т.к. принципиально ничего не изменилось.
По поводу ответственности думал , что последовательность вины другая - подрядчик-проектировщик-заказчик, а,оказывается, технадзор больше виноват чем прораб.
АР делает архитектор в принципе не умеющий делать расчеты на ветровые нагрузки, а просто срисовавший узлы.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 17:59
#4
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


А что это все на ПОС? (и наверняка там общий порядок был описан.)
строят по ППР.
все в Караганду.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 18:11
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Формально ПОСа будет не ужучить.
Потому что нет прямых требований к ПОСу на такие дела (хотя посмотрите СНиП 12-03-2001), к тому же там в ПОС умные люди образно пишут: "всю ответственность спихиваю на ППР".
Но вообще, конечно, ПОС должен быть взаимодействовать с КЖ и повлиять на расчёт простенков или предусмотреть экраны-распорки...
Другой вопрос, что заранее предусмотреть такой супер тонкий нюанс почти невозможно.
Это надо не 1 ПОСовца, а 10. И чтобы сразу ППРы делались.
Ну или прорицателя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 13:40
#6
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Формально ПОСа будет не ужучить.
Потому что нет прямых требований к ПОСу на такие дела (хотя посмотрите СНиП 12-03-2001), к тому же там в ПОС умные люди образно пишут: "всю ответственность спихиваю на ППР".
Но вообще, конечно, ПОС должен быть взаимодействовать с КЖ и повлиять на расчёт простенков или предусмотреть экраны-распорки...
Другой вопрос, что заранее предусмотреть такой супер тонкий нюанс почти невозможно.
Это надо не 1 ПОСовца, а 10. И чтобы сразу ППРы делались.
Ну или прорицателя.
Судя по реакции проектанта все-таки это в большей мере его косяк, хотя к прокурору пойдем все вместе в случае более неудачного падения стены при следующем ураганном ветре
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 13:59
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Не.
Сядут ППРщик (за то, что ППР не соответствует ПОСу, или за то, что в ПОСе ничего не было, а в ППР никто ничего не продумал) и, возможно, КЖ (если строили по ПОСу , но КЖ не предусмотрел временные нагрузки).

Я не проектант.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 19.03.2013, 14:44
#8
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


угу к прокурору - не смеши, сколько людей сейчас на стройках гибнет.
везде есть отступления от проекта.
на тверской - очередная дыра от горестроителей, что им не запроектируй, что не перезаложи в проект - все равно очередная авария будет из-за воровства и криворукости.
ЗЫ:
А слава у нас заказчик - он ни строить, ни проектировать не умеет, это большая беда - заказчики деградировали полностью.

Последний раз редактировалось Fland, 19.03.2013 в 15:04.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 17:02
#9
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
угу к прокурору - не смеши, сколько людей сейчас на стройках гибнет.
везде есть отступления от проекта.
на тверской - очередная дыра от горестроителей, что им не запроектируй, что не перезаложи в проект - все равно очередная авария будет из-за воровства и криворукости.
ЗЫ:
А слава у нас заказчик - он ни строить, ни проектировать не умеет, это большая беда - заказчики деградировали полностью.
Вы, уважаемый, не поняли, что речь идет не о гибели строителей, а тех, кто возле стройки ходит и к ней отношения не имеет.
Кроме того, откуда вы знаете что я умею делать, а что -нет?
Мы что, с вами где-то работали?

Не.
Сядут ППРщик (за то, что ППР не соответствует ПОСу, или за то, что в ПОСе ничего не было, а в ППР никто ничего не продумал) и, возможно, КЖ (если строили по ПОСу , но КЖ не предусмотрел временные нагрузки).


Кладку проектировал архитектор не имеющий считать в принципе, а КЖ- конструктор, но к прокурору пойдет ГИП
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 17:11
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Службу заказчика тоже посадят. Вы же утверждаете РД в производство работ. Куда ж вы смотрели ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 17:16
#11
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Службу заказчика тоже посадят. Вы же утверждаете РД в производство работ. Куда ж вы смотрели ?
Вот здесь никаких возражений
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 17:19
#12
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


За производство строительно-монтажных работ отвечает подрядчик. На все ответственные работы должны быть ППР с технологическими картами в своем составе.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 18:59
#13
cos


 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23


Как мне кажется предусмотреть решение этой возможной проблемы должны были в ППР. Для подрядчика один из основных документов - СНиП 3.03.01-87. В нем п.1.4. гласит: "Работы по возведению зданий и сооружений следует производить по утвержденному проекту производства работ (ППР), в котором наряду с общими требованиями СНиП 3.01.01-85 должны быть предусмотрены: .... мероприятия, обеспечивающие ... устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения...".
Более того, вопрос с воздействием ветра на каменную кладку тоже приведен в этом СНиПе (п.п.7.11-7.14, где ограничивается высота свободно стоящих стен). Хотя думаю, что к Вашему случаю этот пункт правил нельзя отнести в полной мере, так как в СНиПе учитывается две причины ограничений: отсутствие в верхней части стены связи (в проекте эту связь создает перекрытие) и одновременное приложение к одной стене ветрового напора и отсоса (в проекте обычно учитывается для одной стены напор, для противоположенной - отсос, а для внутренних перегородок - вообще без учета ветра). У Вас основная причина - вторая из названных мной. Но это всё лишь мое личное мнение...
cos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто разрабатывает временное крепление простенков для зданий с навесным фасадом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01