|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
СНиП 2.01.07-85 Приложение 4 на стр. 23 примечание 1 к 2 ой схеме: нужны пояснения
инженер-конструктор
Ереван
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 273
|
||
Просмотров: 3140
|
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643
|
Там же чётко и ясно написано
Цитата:
У здания 4 стороны - две длинных и две коротких (торцы). Когда ветер дует на длинные стороны здания в СНиП приведена схема, а когда ветер дует на торцы - дано примечание! |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643
|
Почему именно Се=-0,7 - это к разработчикам СНиП! Скорее всего установлено экспериментальным путём! В данном случае (когда ветер дует на торец здания) происходит отсос, т.е. ветер пытается оторвать покрытие от здания!
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |